dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20863

31.01.2023 в 19:47:10

valentine написал: dokar, это проходной. Концевой нужен на трубостойку.

MaSeVi написал:

dokar написал: И даже этот нельзя ?)

А что "такой"? Анкерный зажим тоже подвес)) Просто сам вопрос ТС бессмысленный

MaSeVi, очень даже осмысленный вопрос. Нужно завести 5 жил СИПа (3 фазы, N и РЕ)со столба на трубостойку. Либо найти оконечный подвес на 5 жил, либо вешать пятижильный СИП-2 за нулевую жилу.

valentine,

А если подумать ?

MaSeVi написал:

valentine написал: либо вешать пятижильный СИП-2 за нулевую жилу.

Анкер PA 1500.

0

Да, ни фига.

valentine
valentine
Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 201

31.01.2023 в 20:13:23

Но PA-1500 для крепления одной жилы СИП-2. Крепить пятижильный Сип-4 за четыре жилы или одну 6аверное неправильно?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20863

31.01.2023 в 20:19:06

valentine, Коли картинки не помогают , открытым текстом говорю : крепить за 1 жилу, имеющую внутри стальной сердечник. ПОНЯТНО, И ТОЧКА.!!!

0

Да, ни фига.

valentine
valentine
Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 201

31.01.2023 в 20:36:48

dokar, спасибо, я того же мнения. Но вопрос ради интереса. СИП-4 выпускают пятижильным. Как его крепить и зачем его тогда выпускают?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

31.01.2023 в 20:43:51

valentine написал: dokar, спасибо, я того же мнения. Но вопрос ради интереса. СИП-4 выпускают пятижильным. Как его крепить и зачем его тогда выпускают?

valentine, Ссылка на него есть? Про 5x16 знаю, но вот другие сечения

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

valentine
valentine
Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 201

31.01.2023 в 20:56:53

MaSeVi написал:

valentine написал: dokar, спасибо, я того же мнения. Но вопрос ради интереса. СИП-4 выпускают пятижильным. Как его крепить и зачем его тогда выпускают?

valentine, Ссылка на него есть? Про 5x16 знаю, но вот другие сечения

MaSeVi,

Пожалуйста, https://www.etm.ru/catalog?page=1&searchValue=%D1%81%D0%B8%D0%BF-4+5%D1%8535 и на что его вешать?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

31.01.2023 в 21:12:16

valentine написал: Пожалуйста, https://www.etm.ru/catalog?page=1&searchValue=%D1%81%D0%B8%D0%BF-4+5%D1%8535

Это какая-то злая шутка.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

valentine
valentine
Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 201

31.01.2023 в 21:44:36

MaSeVi написал:

valentine написал: Пожалуйста, https://www.etm.ru/catalog?page=1&searchValue=%D1%81%D0%B8%D0%BF-4+5%D1%8535

Это какая-то злая шутка.

MaSeVi, конечно шутка ;-), а на что вешать СИП-4 5х16 про который вы писали выше? Я полагаю, что "господа гусары молчать, поручик Ржевский вон", тогда зачем его вообще выпускают?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20863

31.01.2023 в 22:01:58

valentine, Потрудитесь еще разок посмотреть характеристики зажима, указнанного MaSeVi, Выпускают пятижильный СИП , с равнозначными жилами.вероятно все-таки для системы TN-S.))) Есть ещё 1 модификация сипа, которая включает в себя жилу, фазную, для подключения уличного освещения, вдоль проложенной магистрали, и управляемого из 1 точки.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17364

31.01.2023 в 22:11:20

dokar написал: Есть ещё 1 модификация сипа, которая включает в себя жилу, фазную, для подключения уличного освещения, вдоль проложенной магистрали, и управляемого из 1 точки.

Вот мне только такой и приходит в голову. Хоть убейте, но ни разу воочию не видел 5-ти проводной равнозначного сечения.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

valentine
valentine
Местный

Регистрация: 20.08.2014

Сергиев Посад

Сообщений: 201

31.01.2023 в 22:14:43

dokar, да понятно. Но у меня пятижильный СИП-4. Клиновые зажимы позволяют зажать 2-4 жилы. Куда девать пятую? Если вешать за одну жилу с помощью PA-1500, то нужно использовать СИП-2, там одна жила усилена стальной вставкой. А нигде не написано, что СИП-4 5 жил можно вешать за 4 жилы с помощью клинового зажима, либо за одну. Вопрос на что его вешать, если его выпускают. Ответа я не знаю. Но интересно бы узнать, для общего развития.