15.03.2023 в 11:46:10
MaSeVi написал: этот господин, при всё уважении к нему, чувством такта особо не отличается
Нормальный чувак. Я с ним общался. Он у меня покупал кое-что по мелочи. Тут наверное на него всей стаей набросились как обычно, ну он и ответил. С волками жить - по-волчьи выть.
15.03.2023 в 14:17:05
Юрка написал: Нормальный чувак. Я с ним общался.
У него чсв завышено, только и всего.
Кроме того, людям свойственно в реальной жизни борзеть намного меньше, чем в интернете, где имеет место ложное чувство анонимности.
15.03.2023 в 18:23:17
Radio написал: Кроме того, людям свойственно в реальной жизни борзеть намного меньше, чем в интернете, где имеет место ложное чувство анонимности.
На мой взгляд, то, за что в реальности можно получить по фейсу, будет недостаточным для поездки на другой конец города.
17.03.2023 в 20:47:43
Здравствуйте. Можно ли выход катушки магнитного пускателя (с катушкой 220) и землю трехфазного электродвигателя соединить с нулем от сети? Пускатель установлен на ресивере компрессора, пускатель как на фото в коробочке, там сбоку есть болтик, на него я посадил землю приходящую от сети, туда же прицепил выход с катушки магнитного пускателя и туда же землю от электродвигателя. Как я понял если забыть подключить землю и подать напряжение, то весь компрессор окажется под напряжением.
17.03.2023 в 21:18:19
Vert15, все зависит от того, как, куда и чем все это добро подключено (в щите) Важно как подключен щит.
В общем случае безопаснее в щите поставить 4П УЗО, и ноль после УЗО не подключать к корпусам.
17.03.2023 в 21:47:58
BV, Щит представляет из себя железный шкаф. Там большой такой рубильник с ручкой, контакты в зажимы заходят и потом под каждой фазой такая белая коробочка, забыл как называется ну вообщем предохранители проволочные. Далее на потребители. Никаких узо и прочих современных фишек нет. А забыл сказать перед компрессором смонтировал автомат на 32 ампера трехфазный, только ноль будет идти напрямую. Когда компрессор будет работать, весь ток с катушки пускателя будет ведь утекать по проводу обратно в щиток или таки будет потенциал между корпусом компрессора и полом?
17.03.2023 в 22:04:44
Vert15, если на щит приходит кабель от 16мм2 по АЛ или от 10мм2 по меди, то после вашего АВ (и УЗО) надо к компрессору тянуть 5ти проводной гибкий кабель. Ноль и землю - под отдельные болты щита. Так будет безопасно.
Если же кабель 4 проводника, то при обрыве нуля можно отправиться к праотцам.
17.03.2023 в 22:25:51
BV, Кабель приходит в щит очень толстый, наверно квадратов 25 или больше, алюминиевый. Автомат 32 ампера у меня стоит прямо перед компрессором, точнее снизу к баллону приварил планку, там привинтил коробочку с автоматом. После автомата кабель идет к пускателю и на двигатель, нулевой или земляной проводник не проходит через автомат, а идет напрямую. Я думал от щитка к автомату кинуть 4-х жильный кабель и 4-й провод земляной прицепить на шину или болт куда подключено заземление в щитке.
17.03.2023 в 22:29:06
Vert15, перечитайте, что выше написано.
17.03.2023 в 22:34:06
BV, Ну как я понял без УЗО нельзя, но узо нет. А может тогда изолированно соединить выход катушки пускателя с нулем и ноль на корпус двигателя/компрессора не подключать? Тогда ведь если ноль отвалится то компрессор не будет под напряжением?
17.03.2023 в 22:38:40
Vert15 написал: BV, Ну как я понял без УЗО нельзя, но узо нет. А может тогда изолированно соединить выход катушки пускателя с нулем и ноль на корпус двигателя/компрессора не подключать? Тогда ведь если ноль отвалится то компрессор не будет под напряжением?
Vert15, нужен 5ти проводной кабель. АВ нужно ставить в щите в начале кабеля. Если пускатель установите на щите - хватит 4х проводного, без нуля.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу