BV написал:
И еще - расстояние ПВ-3 16 от шин 400 до места установки АВ 80?
Около 90 см.
BV написал:
Если ПВ-3 проложен открыто, то 16мм2 нормально
Местами открыто, местами в коробе-ресничке.
BV написал:
Какой реальный максимальный (в течении часа - получаса) ток клещами ?
Клещами не мерил. Ток известен из описания завес. 9 кВт, 3 кВт на фазу каждая. Всего 4 завесы по 9 кВт и ещё одна 12кВт. Замер клещами не очень информативен, т.к. каждая завеса имеет комнатный термостат по воздуху. Внутри завесы два реле на три фазы. На термостате есть выбор двух режимов мощности. Возможно, по мере приближения к температуре отключения завеса отключает нагреватели одной или двух фаз. Потому клещи покажут лишь текущую ситуацию.
BV написал:
Без понимания того, что дальше - вопрос без ответа.
Понимание того, что дальше не требуется. Возможны замыкания в нагрузке, ток которых будет ниже порогов срабатывания и магнитной и тепловой защиты, но выше долговременного тока 5х1,0.
BV написал:
Вы дозируете информацию - это не способствует качественному анализу и принятию решения
Я дозирую потому, что нет планов писать роман на эту тему. А в двух словах - всё плохо. Мой вопрос был о способе подключения этажерок, который я не знаю. Если таких нет, то стоит закончить.