cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.01.2024 в 19:17:14

Подскажите, есть ли неизвестный мне правильный способ подключения таких шин? Завтра предстоит сменить такой сгоревший блок шин, в который электрический подрядчик компании всунул ПВ-3 16 кв.мм без НШВИ.

Заявленный ток этажерки 125А. Зона контакта в зажиме очень маленькая. Планирую сунуть тот ПВ-3тий в автомат 80А с выхода которого подам на каждую шину двумя ПВ-1 10 кв. мм. Это уже излишество, или оправданное действие?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122966

24.01.2024 в 19:26:17

cineman, поменяйте этажерку на несколько распред блоков. На приличных токах это будет надежнее. Кроме ншви есть и нки, но вряд-ли это тут нужно.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122966

cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.01.2024 в 20:07:55

BV написал: Кроме ншви есть и нки, но вряд-ли это тут нужно.

НКИ - наконечники кольцевые изолированные. Жёлтенькие до 6 кв.мм. Других НКИ поиск не предлагает. То, что на ладошке у Вас, скорее штифтовые, но зона контакта с ними шире не станет, а зажим инструментом создаст ещё один контакт.

BV написал: поменяйте этажерку на несколько распред блоков

Сам хочу поменять на блоки, но нет места и денег. Отдел откатов, он же отдел закупок постановил, что нужно заказывать необходимое в начале календарного месяца. Места нет для трёх блоков. Есть такая же точно этажерка, брошенная сбежавшим арендатором. Спешка вызвана тем, что верхняя планка греется и, проплавляя пластик, стремиться на встречу с планкой этажом ниже. Какие то временные манипуляции не желательны, т.к. требуют обесточить часть производства. Подрядчик прицепил этажерку сразу на шины 400А без автомата или рубильника. Потепление позволит растянуть ремонт на пару дней, если отходящие от шин 400 А провода прицеплю к автомату. Группа используются для питания тепловых завес, которые покрывают недостаток водяного отопления в цехах. Тепловые завесы были выбраны в качестве источников тепла потому, что они большие, и работники не смогут по окончании рабочего дня спрятать их в своих шкафчиках, как они это делают с компактным тепловентиляторами.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122966

24.01.2024 в 20:24:14

Нки - опечатка, сорри) Конечно же штифтовые - см фото. Но лучше не изолированные НШП

Не изолированных просто под рукой не было.

Доп контакт - не пугайтесь... (перфекционистам можно снизить контактное сопротивление полу колхозным методом - пропаять после обжима)

В ншви, к слову - также 2 контактных перехода.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122966

24.01.2024 в 20:31:32

Если от шин 400А - АВ должен быть в литом корпусе и допускать разрыв ТКЗ на шинах, а модульный может тупо взорваться при КЗ и наделать много бед. Хорошо бы узнать/измерить реальный ТКЗ на шинах для разумного выбора АВ.

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.01.2024 в 20:47:03

BV написал: Если от шин 400А - АВ должен быть в литом корпусе и допускать разрыв ТКЗ на шинах, а модульный может тупо взорваться при КЗ и наделать много бед.

С этих шин питаются и литые и модульные автоматы. В щите полно перемычек проводом ПВ-1 2,5 кв.мм. которыми иногда питается неприлично большое число модулей. И на каждой перемычке непременно бирочка, обозначающая фазу. :) Это страшный сон электрика. От автомата С16 отходят жилы ВВГ 2,5 кв.мм, а до нагрузки доходит какой то NYM скорее 5х1,0 кв. мм. В наличии у меня имеется исправный автомат АВВ S803C С80 Ампер. Что на фоне описанного барадака очень неплохо.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122966

24.01.2024 в 20:51:24

выхода которого подам на каждую шину двумя ПВ-1 10 кв. мм. Это уже излишество, или оправданное действие?

Без понимания того, что дальше - вопрос без ответа.

И еще - расстояние ПВ-3 16 от шин 400 до места установки АВ 80?

Если ПВ-3 проложен открыто, то 16мм2 нормально, если в трубе - на пределепределе, и надо перейти на 25мм2.

https://www.ruscable.ru/info/pue/1-3.html табл 1.3.4

Какой реальный максимальный (в течении часа - получаса) ток клещами ?

Вы дозируете информацию - это не способствует качественному анализу и принятию решения.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 122966

24.01.2024 в 20:55:43

И да - пусть вас не пугает площадь зажима штыря в автомате или шинке - штыревые наконечники совершенно типовое предпочтительное решение при подключении кабелей, в том числе когда кабель просто не может влезть в зажим по сечению

0
cineman
cineman
Резидент

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

24.01.2024 в 21:57:16

BV написал: И еще - расстояние ПВ-3 16 от шин 400 до места установки АВ 80?

Около 90 см.

BV написал: Если ПВ-3 проложен открыто, то 16мм2 нормально

Местами открыто, местами в коробе-ресничке.

BV написал: Какой реальный максимальный (в течении часа - получаса) ток клещами ?

Клещами не мерил. Ток известен из описания завес. 9 кВт, 3 кВт на фазу каждая. Всего 4 завесы по 9 кВт и ещё одна 12кВт. Замер клещами не очень информативен, т.к. каждая завеса имеет комнатный термостат по воздуху. Внутри завесы два реле на три фазы. На термостате есть выбор двух режимов мощности. Возможно, по мере приближения к температуре отключения завеса отключает нагреватели одной или двух фаз. Потому клещи покажут лишь текущую ситуацию.

BV написал: Без понимания того, что дальше - вопрос без ответа.

Понимание того, что дальше не требуется. Возможны замыкания в нагрузке, ток которых будет ниже порогов срабатывания и магнитной и тепловой защиты, но выше долговременного тока 5х1,0.

BV написал: Вы дозируете информацию - это не способствует качественному анализу и принятию решения

Я дозирую потому, что нет планов писать роман на эту тему. А в двух словах - всё плохо. Мой вопрос был о способе подключения этажерок, который я не знаю. Если таких нет, то стоит закончить.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20754

24.01.2024 в 22:23:46

BV написал: cineman, поменяйте этажерку на несколько распред блоков. На приличных токах это будет надежнее. Кроме ншви есть и нки, но вряд-ли это тут нужно.

BV, Распредблоки прямо в клеммы автомата, указанного cineman, 125-ые, которые. https://tdme.ru/category/Klemmy_raspredelitelynye_KR

0

Да, ни фига.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу