22.01.2024 в 13:39:30
Miss, просто убедитесь, что выключатели света ванной и туалета размыкают нейтраль. Само УЗО на кабеле большой ценности не представляет. Я его выкинул потому, что нагревалось из-за плохого сжатия контактов. Отсоедините кабель от бойлера и замените другим. УЗО используйте внешнее, нормальное.
22.01.2024 в 14:16:12
УЗО 30 мА в щитке есть (Schneider) Miss, Убедитесь что оно защищает линию бойлера. Шнур для бойлера надо купить с готовой вилкой с сечением не менее 1,0мм²
22.01.2024 в 23:59:07
BV написал: rewaser, если длина концов позволяют - существующие провода к разным розеткам, а между ними перемычки, если нет - гильза, или ваго и отвод на 2 розетки.
Radio написал: rewaser, не вижу ни малейшей проблемы при наличии хоть какого-то запаса длины. Годятся любые розетки. При отсутствии — выполнить соединение гильзами ГМЛ-П с отводом на текущую розетку.
Гильз нет, кримпер только для ГСИ. Думаю в этом случае обойтись пайкой. Всем спасибо за помощь.
24.01.2024 в 19:17:14
Подскажите, есть ли неизвестный мне правильный способ подключения таких шин? Завтра предстоит сменить такой сгоревший блок шин, в который электрический подрядчик компании всунул ПВ-3 16 кв.мм без НШВИ.
Заявленный ток этажерки 125А. Зона контакта в зажиме очень маленькая. Планирую сунуть тот ПВ-3тий в автомат 80А с выхода которого подам на каждую шину двумя ПВ-1 10 кв. мм. Это уже излишество, или оправданное действие?
24.01.2024 в 19:26:17
cineman, поменяйте этажерку на несколько распред блоков. На приличных токах это будет надежнее. Кроме ншви есть и нки, но вряд-ли это тут нужно.
24.01.2024 в 20:07:55
BV написал: Кроме ншви есть и нки, но вряд-ли это тут нужно.
НКИ - наконечники кольцевые изолированные. Жёлтенькие до 6 кв.мм. Других НКИ поиск не предлагает. То, что на ладошке у Вас, скорее штифтовые, но зона контакта с ними шире не станет, а зажим инструментом создаст ещё один контакт.
BV написал: поменяйте этажерку на несколько распред блоков
Сам хочу поменять на блоки, но нет места и денег. Отдел откатов, он же отдел закупок постановил, что нужно заказывать необходимое в начале календарного месяца. Места нет для трёх блоков. Есть такая же точно этажерка, брошенная сбежавшим арендатором. Спешка вызвана тем, что верхняя планка греется и, проплавляя пластик, стремиться на встречу с планкой этажом ниже. Какие то временные манипуляции не желательны, т.к. требуют обесточить часть производства. Подрядчик прицепил этажерку сразу на шины 400А без автомата или рубильника. Потепление позволит растянуть ремонт на пару дней, если отходящие от шин 400 А провода прицеплю к автомату. Группа используются для питания тепловых завес, которые покрывают недостаток водяного отопления в цехах. Тепловые завесы были выбраны в качестве источников тепла потому, что они большие, и работники не смогут по окончании рабочего дня спрятать их в своих шкафчиках, как они это делают с компактным тепловентиляторами.
24.01.2024 в 20:24:14
Нки - опечатка, сорри)
Конечно же штифтовые - см фото.
Но лучше не изолированные
Не изолированных просто под рукой не было.
Доп контакт - не пугайтесь... (перфекционистам можно снизить контактное сопротивление полу колхозным методом - пропаять после обжима)
В ншви, к слову - также 2 контактных перехода.
24.01.2024 в 20:31:32
Если от шин 400А - АВ должен быть в литом корпусе и допускать разрыв ТКЗ на шинах, а модульный может тупо взорваться при КЗ и наделать много бед. Хорошо бы узнать/измерить реальный ТКЗ на шинах для разумного выбора АВ.
24.01.2024 в 20:47:03
BV написал: Если от шин 400А - АВ должен быть в литом корпусе и допускать разрыв ТКЗ на шинах, а модульный может тупо взорваться при КЗ и наделать много бед.
С этих шин питаются и литые и модульные автоматы. В щите полно перемычек проводом ПВ-1 2,5 кв.мм. которыми иногда питается неприлично большое число модулей. И на каждой перемычке непременно бирочка, обозначающая фазу. :) Это страшный сон электрика. От автомата С16 отходят жилы ВВГ 2,5 кв.мм, а до нагрузки доходит какой то NYM скорее 5х1,0 кв. мм. В наличии у меня имеется исправный автомат АВВ S803C С80 Ампер. Что на фоне описанного барадака очень неплохо.
24.01.2024 в 20:51:24
выхода которого подам на каждую шину двумя ПВ-1 10 кв. мм. Это уже излишество, или оправданное действие?
Без понимания того, что дальше - вопрос без ответа.
И еще - расстояние ПВ-3 16 от шин 400 до места установки АВ 80?
Если ПВ-3 проложен открыто, то 16мм2 нормально, если в трубе - на пределепределе, и надо перейти на 25мм2.
Какой реальный максимальный (в течении часа - получаса) ток клещами ?
Вы дозируете информацию - это не способствует качественному анализу и принятию решения.