Я не совсем понял, 3 и 2,5 что означают? Диаметр провода? И как посчитать сечение провода ? И какой провод посоветуете брать, можете ссылочку кинуть сюда.
АВ С16 = 16*1,45*220/0,85=6 Квт в течении часа - не прогрузили - довешивайте
Какой-то странный расчёт... Нет ?
Сила тока в однофазной сети:
I(ном) = Wt (нагрузка) делим на V(напряжение) умноженное на cos f (а он как было сказано у эл. приборов содержащих спираль\нагр. элемент равен единице).
получается:
5200 : (220 х 1) = 23,63(в периуде) ампера...
23 ампера на 16-ти А автомат ? "не прогрузили"... ? :eek: Как это ?
Какой-то странный расчёт... Нет ?
Сила тока в однофазной сети:
I(ном) = Wt (нагрузка) делим на V(напряжение) умноженное на cos f (а он как было сказано у эл. приборов содержащих спираль\нагр. элемент равен единице).
получается:
5200 : (220 х 1) = 23,63(в периуде) ампера...
23 ампера на 16-ти А автомат ? "не прогрузили"... ? :eek: Как это ?
А я считаю мощность проще как произведение силы тока на напряжение в сети N = I*U = 16*220 = 3520 Ватт поддерживает 16 амперный автомат. Нагрузку, подключенную свыше 3,5 кВт будет обрубать.
zalman написал :
Включил в на одной линии Чайник 2100-2400W + Утюг 2100W + еще тостер 700W. Автомат не выбило это значит что автомат не исправен?
Это ничего не значит. Реальный ток протекающий через АВ неизвестен.
zalman написал :
ого, это мне час нужно кипятить воду + утюг гонять на всю + тостер, чтобы выбило 16А автомат?
Данные приборы не подходят для подобных задач. Они имеют режим работы повторно-кратковременный.
zalman написал :
Есть ли способ попроще, только способ чтобы проводка не сгорела?
Естественно. Проводка при прогрузке АВ не нагружается совершенно. Щупы регулируемого источника тока присоединяются непосредственно к АВ.
TiMg33 написал :
23 ампера на 16-ти А автомат ? "не прогрузили"... ? Как это ?
Обыкновенно. Смотрите РД на испытание АВ. Вы ведь имеете отношение к электрике, так потрудитесь немного в целях самообразования.
sokrat написал :
А я считаю мощность проще как произведение силы тока на напряжение в сети N = I*U = 16*220 = 3520 Ватт поддерживает 16 амперный автомат.
Бесполезные расчеты. Необходимо контролировать именно силу тока протекающего через АВ.
sokrat написал :
Нагрузку, подключенную свыше 3,5 кВт будет обрубать.
Ответ не верный. При нагрузке 18,4 А АВ может(не обязан) не отключится никогда. Что приблизительно(мощность зависит от напряжения, которое вы так-же не удосужились измерить, сопротивление проводов так-же вносит своё влияние в процесс) соответствует нагрузке 4048 Вт (реальной а не паспортной!). При нагрузке 23,2 А АВ должен отключится в течении часа (это около 5,1 кВт).
Естественно ЭТЛ не грузит АВ часами неизвестно чем и как... :D
Создайте тему : Прогрузить автоматы подручным способом. Там и попытаемся придумать пригодный для вас вариант.
sokrat написал :
А я считаю мощность проще как произведение силы тока на напряжение в сети N = I*U = 16*220 = 3520 Ватт поддерживает 16 амперный автомат. Нагрузку, подключенную свыше 3,5 кВт будет обрубать.
Сколько по времени нужно? Сейчас еще раз попробовал чайник вскипятить, утюг на максимум врубить и тостер в одну группу. За 2 минуты ничего не выбило
TiMg33 написал :
23 ампера на 16-ти А автомат ? "не прогрузили"... ? :eek: Как это ?
Ну скажите как можно проверить конкретно. Мне же не проблема еще и обогреватель подключить, только нужно расчитать так чтобы ничего из строя не вышло в случае чего. Сколько дать ватт?
Ток не менее 23 А, при этом автомат должен отключиться в течении часа, если не отключился, то он не соответствует. Только здесь нужно учитывать еще и температуру окружающего воздуха. От этого будет зависить и ток при котором он выключиться. Если температура меньше 30 градусов, то этот ток будет больше, чем 23А. Зачем вы так мучаетесь, да отнесите вы автомат в лабораторию, вам проверят. У них есть соответствующие нагрузки и приборы и они выдадут вам официальное заключение. Будете спать спокойно.
MAVr 34 написал :
Ток не менее 23 А, при этом автомат должен отключиться в течении часа, если не отключился, то он не соответствует. Только здесь нужно учитывать еще и температуру окружающего воздуха. От этого будет зависить и ток при котором он выключиться. Если температура меньше 30 градусов, то этот ток будет больше, чем 23А. Зачем вы так мучаетесь, да отнесите вы автомат в лабораторию, вам проверят. У них есть соответствующие нагрузки и приборы и они выдадут вам официальное заключение. Будете спать спокойно.
Мне нужно проверить все автоматы, а их больше 10шт + 3 диф. 2 из которых не реагируют на кнопку тест. А при замыкании земли с нулем или фазой, вырубается почему-то автомат в коридоре на лестничной клетке 50A 100mA вместо квартирного 16А 30ma. При этом все работает хорошо и никаких проблем нет. Просто хочу быть уверен что все правильно и все работает. Если бы неправильно было что-то подсоединено, не было бы электричества? Может провод какой-нибудь не правильно электрик подрубил?
Дружище, вы поймите, вам нужно держать ток не менее 23А в течении всего часа, а не пяти минут. Что бы автомат сработал в течении нескольких минут его нужно нагрузить током в 5 номиналов, а это около 80А :swoon у вас проводка не выдержит и сгорит. А при том колличестве автоматов и прочего, вам прямая дорога в лабораторию. А еще лучше пригласить специалиста на дом , на осмотр вашего щита. Что стоит, как стоит, и где это было куплено. Относитенльно простой способ проверки АВ это применение сварочного балластника и подключение его непосредственно на губки автомата, а не через квартирную проводку.