drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

04.02.2012 в 00:47:20

Кабель (имп) NYM-J 3х2,5 (300/500 V) аналог YDY 00000491, 24.70 руб. м какой-то стремный...

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

04.02.2012 в 02:37:52

drdollar написал : Кабель (имп) NYM-J 3х2,5 (300/500 V) аналог YDY 00000491, 24.70 руб. м какой-то стремный...

Я не совсем понял, 3 и 2,5 что означают? Диаметр провода? И как посчитать сечение провода ? И какой провод посоветуете брать, можете ссылочку кинуть сюда.

0
TiMg33
TiMg33
Резидент

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

04.02.2012 в 03:40:13

Чайник 2100-2400W + Утюг 2100W + еще тостер 700W.

drdollar

АВ С16 = 16*1,45*220/0,85=6 Квт в течении часа - не прогрузили - довешивайте

Какой-то странный расчёт... Нет ? Сила тока в однофазной сети: I(ном) = Wt (нагрузка) делим на V(напряжение) умноженное на cos f (а он как было сказано у эл. приборов содержащих спираль\нагр. элемент равен единице). получается: 5200 : (220 х 1) = 23,63(в периуде) ампера...

23 ампера на 16-ти А автомат ? "не прогрузили"... ? :eek: Как это ?

0
sokrat
sokrat
Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

04.02.2012 в 03:49:08

TiMg33 написал : drdollar

Какой-то странный расчёт... Нет ? Сила тока в однофазной сети: I(ном) = Wt (нагрузка) делим на V(напряжение) умноженное на cos f (а он как было сказано у эл. приборов содержащих спираль\нагр. элемент равен единице). получается: 5200 : (220 х 1) = 23,63(в периуде) ампера...

23 ампера на 16-ти А автомат ? "не прогрузили"... ? :eek: Как это ?

А я считаю мощность проще как произведение силы тока на напряжение в сети N = I*U = 16*220 = 3520 Ватт поддерживает 16 амперный автомат. Нагрузку, подключенную свыше 3,5 кВт будет обрубать.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.02.2012 в 08:45:22

zalman написал : Включил в на одной линии Чайник 2100-2400W + Утюг 2100W + еще тостер 700W. Автомат не выбило это значит что автомат не исправен?

Это ничего не значит. Реальный ток протекающий через АВ неизвестен.

zalman написал : ого, это мне час нужно кипятить воду + утюг гонять на всю + тостер, чтобы выбило 16А автомат?

Данные приборы не подходят для подобных задач. Они имеют режим работы повторно-кратковременный.

zalman написал : Есть ли способ попроще, только способ чтобы проводка не сгорела?

Естественно. Проводка при прогрузке АВ не нагружается совершенно. Щупы регулируемого источника тока присоединяются непосредственно к АВ.

TiMg33 написал : 23 ампера на 16-ти А автомат ? "не прогрузили"... ? Как это ?

Обыкновенно. Смотрите РД на испытание АВ. Вы ведь имеете отношение к электрике, так потрудитесь немного в целях самообразования.

sokrat написал : А я считаю мощность проще как произведение силы тока на напряжение в сети N = I*U = 16*220 = 3520 Ватт поддерживает 16 амперный автомат.

Бесполезные расчеты. Необходимо контролировать именно силу тока протекающего через АВ.

sokrat написал : Нагрузку, подключенную свыше 3,5 кВт будет обрубать.

Ответ не верный. При нагрузке 18,4 А АВ может(не обязан) не отключится никогда. Что приблизительно(мощность зависит от напряжения, которое вы так-же не удосужились измерить, сопротивление проводов так-же вносит своё влияние в процесс) соответствует нагрузке 4048 Вт (реальной а не паспортной!). При нагрузке 23,2 А АВ должен отключится в течении часа (это около 5,1 кВт).

Естественно ЭТЛ не грузит АВ часами неизвестно чем и как... :D Создайте тему : Прогрузить автоматы подручным способом. Там и попытаемся придумать пригодный для вас вариант.

0
zalman
zalman
Новичок

Регистрация: 04.10.2011

Москва

Сообщений: 84

04.02.2012 в 10:11:46

sokrat написал : А я считаю мощность проще как произведение силы тока на напряжение в сети N = I*U = 16*220 = 3520 Ватт поддерживает 16 амперный автомат. Нагрузку, подключенную свыше 3,5 кВт будет обрубать.

Сколько по времени нужно? Сейчас еще раз попробовал чайник вскипятить, утюг на максимум врубить и тостер в одну группу. За 2 минуты ничего не выбило

0
zalman
zalman
Новичок

Регистрация: 04.10.2011

Москва

Сообщений: 84

04.02.2012 в 10:12:39

TiMg33 написал : 23 ампера на 16-ти А автомат ? "не прогрузили"... ? :eek: Как это ?

Ну скажите как можно проверить конкретно. Мне же не проблема еще и обогреватель подключить, только нужно расчитать так чтобы ничего из строя не вышло в случае чего. Сколько дать ватт?

0
zalman
zalman
Новичок

Регистрация: 04.10.2011

Москва

Сообщений: 84

04.02.2012 в 10:30:43

Подключил обогреватель 2000W + Чайник 2000-2400W + Утюг 2100W - 16А держит и не реагирует. Чайник вскипел, утюг нагрелся.

0
MAVr 34
MAVr 34
Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

04.02.2012 в 10:33:30

Ток не менее 23 А, при этом автомат должен отключиться в течении часа, если не отключился, то он не соответствует. Только здесь нужно учитывать еще и температуру окружающего воздуха. От этого будет зависить и ток при котором он выключиться. Если температура меньше 30 градусов, то этот ток будет больше, чем 23А. Зачем вы так мучаетесь, да отнесите вы автомат в лабораторию, вам проверят. У них есть соответствующие нагрузки и приборы и они выдадут вам официальное заключение. Будете спать спокойно.

0
zalman
zalman
Новичок

Регистрация: 04.10.2011

Москва

Сообщений: 84

04.02.2012 в 10:35:48

MAVr 34 написал : Ток не менее 23 А, при этом автомат должен отключиться в течении часа, если не отключился, то он не соответствует. Только здесь нужно учитывать еще и температуру окружающего воздуха. От этого будет зависить и ток при котором он выключиться. Если температура меньше 30 градусов, то этот ток будет больше, чем 23А. Зачем вы так мучаетесь, да отнесите вы автомат в лабораторию, вам проверят. У них есть соответствующие нагрузки и приборы и они выдадут вам официальное заключение. Будете спать спокойно.

Мне нужно проверить все автоматы, а их больше 10шт + 3 диф. 2 из которых не реагируют на кнопку тест. А при замыкании земли с нулем или фазой, вырубается почему-то автомат в коридоре на лестничной клетке 50A 100mA вместо квартирного 16А 30ma. При этом все работает хорошо и никаких проблем нет. Просто хочу быть уверен что все правильно и все работает. Если бы неправильно было что-то подсоединено, не было бы электричества? Может провод какой-нибудь не правильно электрик подрубил?

0
MAVr 34
MAVr 34
Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

04.02.2012 в 10:54:12

Дружище, вы поймите, вам нужно держать ток не менее 23А в течении всего часа, а не пяти минут. Что бы автомат сработал в течении нескольких минут его нужно нагрузить током в 5 номиналов, а это около 80А :swoon у вас проводка не выдержит и сгорит. А при том колличестве автоматов и прочего, вам прямая дорога в лабораторию. А еще лучше пригласить специалиста на дом , на осмотр вашего щита. Что стоит, как стоит, и где это было куплено. Относитенльно простой способ проверки АВ это применение сварочного балластника и подключение его непосредственно на губки автомата, а не через квартирную проводку.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу