14.03.2024 в 13:09:56
dokar написал: Шуруповерт, Отопление и ГВС на чем, уточните?
dokar, Двухконтурный газовый котёл
14.03.2024 в 13:17:04
Шуруповерт, сколько сейчас выделено квт, какой автомат, сколько дадут кВт, какой автомат, сколько стоит? Могут ли увеличить кВт по 1 фазе?
14.03.2024 в 13:22:05
BV написал: Шуруповерт, сколько сейчас выделено квт, какой автомат, сколько дадут кВт, какой автомат, сколько стоит? Могут ли увеличить кВт по 1 фазе?
BV, Сейчас 5.5 кВт, 25А вводной стоит. А что будет - фиг его знает, уточнить надо...
14.03.2024 в 18:54:37
BV написал:
Остаётся надеяться на заявленное производителем значение внутреннего сопротивления мультиметра в режиме вольтметра.
Купите точный резистор 10 мом, и через него последовательно измерьте напряжение. Будет делитель на 2
BV, попробовал с делителем с 1мОм из запасов, замеряется как 1,007мОм. Из трёх замеров и вычислений по онлайн-калькулятору делителя, получилось что R2 которое внутреннее вольтметра, два значения 10,063мОм и одно 10,094мОм, теоретически можно принять как 10мегаОм и 63килоОм. Но на практике т.к. точность мультиметра в режиме вольтметра 0,7% а в режиме сопротивления вообще целый 1%, невозможно понять точное значение, может там и есть ровно 10мОм, а неточно измеряется который 1мОм и U-е, фиг его знает. Сделал вывод что всё в этом мире относительно и идеального ничего не бывает, и в повседневной жизни этого не определить. Для себя принял что для расчётов пусть будет 10,060мОм.
14.03.2024 в 19:06:15
Сделал вывод что всё в этом мире относительно и идеального ничего не бывает, и в повседневной жизни этого не достичь.
О чем и речь. Нормально спроектированная схема должна быть нечувствительна к некоторому разбросу.
Вы так загоняетесь насчет точности, но почему-то не учитываете что норма на напряжение сети +-10%.
14.03.2024 в 19:22:21
BV, да, что-то не соотнёс что колебания входного напряжения питания могут свести на нет все предусмотрелки по отдельным элементам в схеме. А вроде бы раньше было в одну сторону допуск 5% или сейчас уравняли ?
14.03.2024 в 19:25:05
В квартиру лучше абб автомат категории С или В, или надо на разные потребители обе категории, и 4кА или 6кА?
14.03.2024 в 19:50:10
CrAsssH, В квартире по стандарту достаточно от 3кА - автоматов!!! Свихнулись многие блин, по этому показателю, не разумея, что се таке. )))
14.03.2024 в 20:01:54
CrAsssH написал: В квартиру лучше абб
:D
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
14.03.2024 в 20:21:08
VaLLeon написал: BV, да, что-то не соотнёс что колебания входного напряжения питания могут свести на нет все предусмотрелки по отдельным элементам в схеме. А вроде бы раньше было в одну сторону допуск 5% или сейчас уравняли ?
VaLLeon, гуглить ГОСТ по качеству электроэнергии.
14.03.2024 в 20:27:08
CrAsssH написал: В квартиру лучше абб автомат категории С или В, или надо на разные потребители обе категории, и 4кА или 6кА?
CrAsssH, Сейчас не найти АВ на 3Ка. Для 99.9% случаев достаточно 4.5Ка. В редких особых случаях только на вводе может потребоваться 6КА. В уникальных случаях - огромная квартира, отдельный ввод, трансформаторная подстанция рядом - 10 и более.
С АББ - очень велики шансы купить подделку и не знать, что это подделка. Ну и все автоматы должны соответствовать ГОСТ, и не суть важно АББ, или ЕКФ и тд и тп...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу