dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20309

15.04.2024 в 22:03:00

Odyssey написал: существуют ли проходные клеммы под винт в типоразмерах АВ (чтобы под гребенку поставить)?

Odyssey, А вы нашли гребёнки со столь длинными пинами, которые способны достичь контактов этих клемм? Они ведь как бы в колодцах, значительно глубже контактов АВ.

0
Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

15.04.2024 в 22:40:40

dokar, так в том-то и вопрос :) , "стандартные" проходные клеммы рассчитаны на подключение проводом, а не ШС

в общем проще оставить АВ на своем месте, а коммутацию делать уже исходя из этого

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

15.04.2024 в 22:44:02

Odyssey написал: проходные клеммы рассчитаны на подключение проводом

Потому что иное не имеет смысла.

0
Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

15.04.2024 в 22:53:24

Radio, почему же? какие аргументы ? на 3-х фазной ШС нужно оставить ШС как есть и "сделать с помощью проходной клеммы" дальнейшую коммутацию

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20309

15.04.2024 в 22:55:22

Odyssey, Изучите значение слова коммутация.)))

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

15.04.2024 в 23:01:22

Odyssey написал: на 3-х фазной ШС нужно оставить ШС как есть и "сделать с помощью проходной клеммы" дальнейшую коммутацию

С помощью проходной клеммы невозможно сделать коммутацию, т.к. это не коммутационный аппарат. И да, поясните, зачем это нужно, и какой во всем этом смысл?

0
Odyssey
Odyssey
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Харьков

Сообщений: 137

15.04.2024 в 23:20:52

dokar, Radio, речь о коммутации в другом шкафу, извиняюсь что ввел в заблуждение

смысл убрать один-два АВ и вместо них поставить проходную клемму, дабы не курочить 3-х фазную ШС

0
Wu-Tang
Wu-Tang
Местный

Регистрация: 02.03.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 114

16.04.2024 в 04:19:19

Привет Взял на ввод ABB S203 C25 NA 3P+N А потом на меня нахлынули сомнения насчет: N в нем проходной само собой, так вот он (N-проход) способен держать нагрузку с 3 фаз, те 75A. везде где читал по нему, вроде как да, но сомнения все равно остаются.

0
cineman
cineman
Эксперт

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

16.04.2024 в 04:39:52

BV написал: запитайте его управляющее устройство от того АВ, которое он отключает. Либо напряжение на катушку через контакты доп реле от отключаемой схемы.

Их более десяти штук в разных щитах. Смонтированы в разное время. Потребуется отдельная дин-рейка для этих контакторов. Потому ищу компактное решение

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

16.04.2024 в 06:05:58

Odyssey написал: речь о коммутации в другом шкафу... смысл убрать один-два АВ и вместо них поставить проходную клемму, дабы не курочить 3-х фазную ШС

Как вам уже сказали, в этом нет ни малейшего смысла. Питание в другой шкаф подается совсем другими способами, без этих ацких извращений.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20309

16.04.2024 в 06:10:48

Wu-Tang, А потом на меня нахлынули сомнения насчет: Ваших знаний . :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.