vorongraf
vorongraf
Новичок

Регистрация: 24.04.2025

Rostov

Сообщений: 3

24.04.2025 в 10:14:40

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, живу в двухэтажном многоквартирном доме вопрос можно ли в одной гофре в подьезде прокладывать несколько проводов разных квартир? Или на каждую квартиру должна быть отдельная гофра, и является ли это нарушением правил или это как рекомендация?

В подъезде установлен счетчик ввода и рядом счётчики на каждую квартиру, от них идут гофры на каждую квартиру отдельно. Сосед у которого квартира рядом не стал вести отдельную гофру для своего провода к себе в квартиру по подъезду и просто разрезал гофру в которой идет мой провод в квартиру проведя через неё же Таким образом от моего и соседского счетчика идет два провода в одной гофре

0
pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 5323

24.04.2025 в 11:42:56

vorongraf написал 24.04.2025 в 10:14

Сосед у которого квартира рядом не стал вести отдельную гофру для своего провода к себе в квартиру по подъезду и просто разрезал гофру в которой идет мой провод в квартиру проведя через неё же Таким образом от моего и соседского счетчика идет два провода в одной гофре

Одной гофрой на стене будет меньше. Ничего страшного.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 123867

24.04.2025 в 12:15:33

vorongraf написал 24.04.2025 в 10:14

Или на каждую квартиру должна быть отдельная гофра, и является ли это нарушением правил или это как рекомендация?

По какой именно причине вас это беспокоит?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9262

24.04.2025 в 13:36:36

vorongraf написал 24.04.2025 в 10:14

го и соседского счетчика идет два провода в одной гофре

С точки зрения электробезопасности - ничего хорошего, если сгорит/сплавится один - то и второй под замену.

А вот с точки зрения соседства - это напрягает. Это проверка. Не отреагируешь - завтра он будет сидеть на твоем стуле и есть из твоей тарелки, ну про жену сам додумаешь..

6

Narrenfreiheit

vorongraf
vorongraf
Новичок

Регистрация: 24.04.2025

Rostov

Сообщений: 3

24.04.2025 в 14:10:39

BV,  в другие квартиры и в других подъездах линии идут отдельно, каждая в своей гофре от счетчика в подъезде до квартиры, параллельно две три гофры идут, а у нас с соседом теперь выходит одна гофра из двух частей (с разрывом в месте ухода его линии к нему в квартиру).

Дом деревянный в основной массе, напряжение колеблется от 170 до 260. Обогревается плохо и зимой все пользуется электрическими обогревателями. Гофра так же проходит рядом с магистральной трубой отопления, которую два года назад прорвало на чердаке из-за сгнившего крана и затопило подъезд. Поэтому, конечно, бросилось в глаза и заинтересовал вопрос, насколько такое решение регламентировано.

0
vorongraf
vorongraf
Новичок

Регистрация: 24.04.2025

Rostov

Сообщений: 3

24.04.2025 в 18:07:12

MADONNA, Спасибо за Ваш ответ. Девушка, угомоните Вашу бурную фантазию. Я сюда написал, чтобы узнать как регламентируется подобная работа. Так как пожилой человек заплатил деньги электрику (который тоже, скорее всего, надел белую касочку, чтобы выглядеть умнее), сделал такой монтаж, что на следующий день со стены отвалились крепежи гофры.

2
sereza
sereza
Ментор

Регистрация: 05.11.2010

Москва

Сообщений: 6403

24.04.2025 в 18:29:36

vorongraf написал 24.04.2025 в 14:10

Дом деревянный в основной массе

И не "гофра" а стальная труба и на каждую линию от счётчика отдельная и ни какого объединения.

2
И.И.Иванов
И.И.Иванов
Новичок

Регистрация: 27.03.2025

Иваново

Сообщений: 94

24.04.2025 в 19:29:51

vorongraf написал 24.04.2025 в 10:14 В подъезде установлен счетчик ввода и рядом счётчики на каждую квартиру, от них идут гофры на каждую квартиру отдельно. Сосед у которого квартира рядом не стал вести отдельную гофру для своего провода к себе в квартиру по подъезду и просто разрезал гофру в которой идет мой провод в квартиру проведя через неё же

Уважаемый vorongraf, позвольте задать Вам встречный вопрос: Где был Ваш сосед, когда всем делали электропроводку в отдельных гофрах?

2
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9262

24.04.2025 в 19:36:41

vorongraf написал 24.04.2025 в 14:10

Обогревается плохо и зимой все пользуется электрическими обогревателями. .....

Одна кабельная линия в гофре - негрев в пределан неких допустимых значений.

Две линии - выделение тепла вдвое больше , а отводящая поверхность та же. С точки зрения перегрева кабеля (зимой) - вероятность пожара или аварии повышается. Я не знаю что именно ты хочешь - может ты злодей и ищешь гарантированный способ убить жильцов, а дом сжечь. Тогда советы будут одни, если наоборот - другие. Неизвестный человек пришел и что-то сделал. Отвалились крепежи - возможно он сделал все возможное и эти крепежи - наименьшее из зол, а может он спасал планету от метеора и просто очень торопился с твоей проводкой. не зная обстоятельств - невозможно судить. Подобная работа регламентируется сносом аварийного жилья и отправкой всех жильцов на Сейшелы, пока им строят новое.

Поэтому, конечно, бросилось в глаза и заинтересовал вопрос, насколько такое решение регламентировано.

А до этого было все нормально?

-1
Kir KMA

Narrenfreiheit

MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 9262

24.04.2025 в 19:40:56

И.И.Иванов написал 24.04.2025 в 19:29

Где был Ваш сосед, когда всем делали электропроводку в отдельных гофрах?

Он допивал свой кровавый кубок на вечеринке вампиров, а соседям сказал что летал на Марс. Как это относится к делу? Там судя по всему заходить в дом опасно - даже электрики в касках, забегают - и быстрее прочь оттуда.

-1
Kir KMA

Narrenfreiheit

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17320

24.04.2025 в 19:43:24

MADONNA написал 24.04.2025 в 13:36

С точки зрения электробезопасности - ничего хорошего, если сгорит/сплавится один - то и второй под замену.

vorongraf написал 24.04.2025 в 18:07

Спасибо за Ваш ответ.

Не надо смотреть на пердёж невменяемых тут. Это существо ещё только гадит...

1

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу