11.07.2012 в 00:53:49
Ренат 2607 написал : Надо еще крепить на стальные стояки и надо ли специально искать выход арматуры в ж/б стене, чтобы к арматуре тоже прикрепиться?
Последнее не обязательно, так ка не является "доступной к прикосновению".
Ренат 2607 написал : Как крепить проводник ДСУП (полагаю, что это ПВ-1 4 или 6 кв.мм.) к бойлерам Oso, водяному и электрическому полотенцесушилу, смесителям, чугунной ванне и душкабине с паровой баней?
На оборудовании должны быть специальные болты, на ванне прилив/ушко, смесители обычно не заземляются отдельно.
Ренат 2607 написал : В итоге, что это даст по сравнению с обычным заземлением всех электроприборов в санузлах через провода NYM 3х1.5 или 3х2,5 кв.мм., которые приведут к той же шине заземления в моем щитке, оттуда в щиток этажа проводом ВВГ-НГ-LS 3х10 кв.мм.?
Это даст: формально- выполнение требований ПУЭ, практически- уравняет потенциалы всех доступных к одновременному прикосновению токопроводящих частей. Т.е.: даже если фаза придет по трубе от соседской стиралки(или др.) вы этого не почувствуете...
11.07.2012 в 01:13:55
То Прораб: А разве трехпроводная проводка, у которой РЕ-проводник идет на шину заземления, не выравнивает сама по себе потенциалы на всем электрооборудовании, к которому идет такая проводка? При этом остаются невыровненными по потенциалу стояки, ванна, смесители (вдруг, саморез, который крепит водорозетку, попадет в арматуру?), водяное полотенцесушило. Если их заземлить на шину заземления то все станет безопасным?
11.07.2012 в 01:20:32
Ренат 2607 написал : что это даст
одинаковый потенциал на всех корпусах(мне бы Ваши заботы-клиенты стояки меняют на пластик и не заморачиваются с всякими ДСУП,а мне перекрытия вскрывать?фиг кто заплатит и не долезть до них...)
И это пройдёт ...
11.07.2012 в 01:35:35
Ренат 2607 написал : А разве трехпроводная проводка, у которой РЕ-проводник идет на шину заземления, не выравнивает сама по себе потенциалы на всем электрооборудовании, к которому идет такая проводка?
В общем- да. Но для санузлов, ванн, душевых- требования более жесткие, обязательна ДСУП. К которой присоединяются все корпуса и заземляющие контакты розеток.
Ренат 2607 написал : При этом остаются невыровненными по потенциалу стояки, ванна, смесители (вдруг, саморез, который крепит водорозетку, попадет в арматуру?), водяное полотенцесушило.
Сторонние проводящие части так-же должны быть присоединены к ДСУП.
11.07.2012 в 01:40:39
ПPOPAБ написал :
10631
Этот пост прилип уже после обсуждения спора, изначальная версия шла о простом цементе!:p
11.07.2012 в 01:54:12
ionchik написал : изначальная версия шла о простом цементе!
Разницы особой нет, трещин и отслоений не наблюдается. Хотя штукатурка не такая сверхпрочная выходит.
11.07.2012 в 10:12:15
ПPOPAБ написал : Разницы особой нет, трещин и отслоений не наблюдается.
Соотношение какое?;)
11.07.2012 в 11:37:51
ionchik написал : Соотношение какое?
Никто не знает точно... Должно было быть 1:4, но часто 1:1 а то и выше. Просто песок не оттаял, глыбу в мешалку не засунешь, а штукатурам - раствор давай! Не будет плана- не будет премии...
-Заканчивается цемент начальника! :)
11.07.2012 в 11:50:32
На стройке даже разнорабочие раствор цементом не называют.
Штукатурный раствор - должен быть 1:3-1:4. Но иногда в реале бывает прямо рыжего цвета - это уже 1:6-1:7... и водичкой разбавлен от души, чтоб не так быстро схватывался! :cool: Хотя чаще именно кладочный раствор разбавляют, а штукатурку нет - она на поверхности, её видно, а стену комиссия ковырять не будет...
Бывает с добавкой алебастра - лучше мажется, лучше липнет и быстрее затвердевает. Светлее и мягче в итоге.
11.07.2012 в 11:53:54
ПPOPAБ написал : Сторонние проводящие части так-же должны быть присоединены к ДСУП.
Ага, соединение сторонних проводящих частей в конкретном помещении - это и есть ДСУП. Наличие ДСУП в помещении с повышенной опасностью поражения электрическим током - это закон. Кто его не соблюдает - потенциальный убийца.
11.07.2012 в 12:04:15
Alexiy написал : На стройке даже разнорабочие раствор цементом не называют.
Ах-ах.. в ваших Эвропах советские строители не мешали раствор на строй площадке. А получали готовый с растворных узлов.
Alexiy написал : Штукатурный раствор - должен быть 1:3-1:4. Но иногда в реале бывает прямо рыжего цвета - это уже 1:6-1:7... и водичкой
Рыжего это- обычно известково песчаный, цемента там нет или почти нет... Был весьма распространен в эпоху развитого социализма и интенсивного жилищного строительства.
Alexiy написал : Бывает с добавкой алебастра - лучше мажется, лучше липнет и быстрее затвердевает. Светлее и мягче в итоге.
Алебастр добавляют по месту (в раствор на откосы, потолки, гантели и прочих штукатурных извращений) и по вкусу, непосредственно перед употреблением....
Надо завязывать оффтоп... :o
11.07.2012 в 12:33:19
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Подскажите: на лестничной площадке на каждую квартиру стоят три автомата: 16 А; 16 А; и 25А - на электроплиту. Дому 23 года. Проводка вся выполнена двужильным прводом, медным.. Делаю ремонт в квартире. Побродив по форуму решил на кухню и стиралку пустить 3 жилы. На кухню трехжильные розетки для: электроплиты, микроволновки и чайника и одну свободную. На плиту отдельный провод 3*4 мм2. На микроволновку и чайник 3*2,5. На остальные розетки в кухне - 2*2,5. На стиралку - 3*2,5мм2. Хочу от автоматов в щитке на площадке протянуть три провода: один - 3*4; и два - 3*2,5 в свой коридор - "карман" и там установить щиток. Можно ли заземляющий проводник РЕ от розеток протянуть к этому щитку, и там соединить с РЕ проводом через клеммник с РЕ проводами от щита на площадке. Читая форум я не совсем понял про неразрывность РЕ проводника. По ПУЭ не допустимы какие либо дополнительные соединения на этом проводнике на протяжении от щита до розетки. и не допускается соединение этого проводника шлейфом на другие розетки. А вот что такое соединение будет у меня сделано в моем щитке это как?
11.07.2012 в 13:05:39
paporl написал : Хочу от автоматов в щитке на площадке протянуть три провода
Тяните 3*10мм2,к своему щитку в квартиру.От него уже к потребителям.На плиту 3*6мм2,кабель прокладывайте трехжильный.Выложите фото-этажного щита.
11.07.2012 в 13:06:20
paporl написал : Хочу от автоматов в щитке на площадке протянуть три провода: один - 3*4; и два - 3*2,5 в свой коридор - "карман" и там установить щиток.
нет в старом щите должен остаться только счетчик и рубильник из него ведете до вашего нового щита кабель 3*10 кабеля: на плиту 6 квадратов, на розетки 2,5 и уже в своем щите раскидываете нагрузку по автоматам Землю получите при разделение PEN в старом щите на PE и N она придет в кабеле до нового щита и там все земли с кабелей расключите
Переделка зарядных устройств и не только
11.07.2012 в 13:08:11
Anat78 написал : в старом щите должен остаться только счетчик и рубильник
Лучше АВ,чтоб ввод был под защитой.