О, спасибо большое за ссылку. Теперь всё понятно. Значит это ошибка проектирования - надо было поставить отдельный дифф или хотя бы просто рубильник на все группы освещения, а мы не сделали. Теперь, когда вешаешь люстру, если не обесточил всю квартиру, есть шанс словить отключение автомата. Проблема у нас в том, что этот автомат стоит в подъездном щитке, приходится вызывать электрика из УК на включение.
Народ, кто смог найти, дайте ссылочку : марку или у кого из производителей посмотреть.
Нужен бокс под два одноклавишных выключателя (в двойной рамке). С внешними габаритами не больше, чем 160х240, что-то типа этого (фото).
Приветствую. Тут у нас затопило ,"малость". Возникли кой какие вопросы. В общем все, что было ниже 20 см от потолка залило конкретно водой с илом, розетки, выключатели, щитки. Кто сталкивался с реанимацией эл.проводки буду признателен за советы. Возможно ли обойтись без замены эл.установочного(розтки и т.д Валена)? Щит будет конечно перебираться, нужно ли в обязательном порядке заменять АВ(легранд). Пока однозначно вышло из строя УЗО(не реагирует на ТЕСТ). Пробно сегодня включал, все работает кроме одного АВ, он сразу на КЗ реагирует.Пока планирую вскрыть все розетки и попробовать просушить, а так же вскрыть все РК и возможно перезаделать их(скорее всего просто скрутка).
CAMPER, электроустановочные снять, промыть, просушить... Подключаемые проводники зачистить.
Если внутренности недоступны для осмотра, например, механизмы выключателей, тогда замена. Тоже самое касается защитной автоматики, то есть, без вариантов - замена.
Что до распаек, то вскрыть и проверить визуально, а лучше переподключить по новой.
имхо
0
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
ionchik На Украине немного не в курсе событий? Там сильнейшее внезапное и непонятное наводнение случилось (после обильных ливней). Высота воды была такая, что первый этаж местами скрывался под водой целиком, иногда оставалось до потолка 15-20 см.
web-rr написал :
Высота воды была такая, что первый этаж местами скрывался под водой целиком
Я больше скажу, местами доходила до середины окон второго этажа....примерно метров 7. Хорошие знакомые попали, а на 160т.р сам прнимаешь какой ремонт может быть.
Привет всем, мож кто и подскажет
Имееться работающий магазинчик. Проблема грееться вводной автомат и ввод СИП 2*16 20см от входных клем автомата. Стоял Хагер 40А 2п, плохо подтянули клемы вводные - начал греться и плавиться 25см СИП. Это дело все завернули изолентой и поменяли на автомат С50 2п Хюндай. Продолжает греется. После автомата провод ПВ-3 6квадрат не грееться. Мерял токовыми клещами, нагрузка в час пик где то 26-30А. Повторного заземления нуля нету, заземление есть (что то похоже на систему ТТ, при беглом осмотре). В чем может быть причина?