15.07.2012 в 05:00:49
ionchik написал : Это как "пролетаем Баден-Баден" у Задорнова, уже кстати не первый раз проскакивает.............
И шо, цэ вам чымось заважае?
15.07.2012 в 11:02:34
ПPOPAБ написал : Шо опять? :a Попарно, фазу с фазой, ноль с нолем, землю с землей... Зачищаете 25-30 мм жилы , плотно скручиваете(по солнышку!), укорачиваете скрутку до 12 мм, сверху СИЗ 2-3.. На всякий пожарный запишите координаты "схронов".
Прораб спасибо огромное, СИЗ 2-3 как я понял это вот это-
Наименование Цвет корпуса Суммарное сечение (мм²) Размеры (мм) Напряжение (В) min max L1 d L A B P СИЗ-1 (КВТ) серый СИЗ-2 (КВТ) синий СИЗ-3 (КВТ) оранжевый СИЗ-4 (КВТ) желтый СИЗ-5 (КВТ) красный
Отлично, не знал что такие изоляторы есть, хотел изоленту крутить.
15.07.2012 в 11:09:02
МВН написал : аименование Цвет корпуса Суммарное сечение (мм²) Размеры (мм) Напряжение (В) min max L1 d L A B P СИЗ-1 (КВТ) серый 1.0 3.0 6.7 2.7 15.0 5.4 8.5 6.1 300 СИЗ-2 (КВТ) синий 1.0 4.5 8.3 2.7 18.0 6.7 9.9 6.9 300 СИЗ-3 (КВТ) оранжевый 1.5 6.0 9.3 3.3 22.0 8.5 13.5 9.6 600 СИЗ-4 (КВТ) желтый 1.5 9.5 12.5 4.8 25.0 9.9 13.8 10.8 600 СИЗ-5 (КВТ) красный 4.0 13.5 13.1 5.4 26.6 9.1 15.9 13.0 600
абра када бра.. уберите
15.07.2012 в 11:53:43
ПPOPAБ написал : И шо, цэ вам чымось заважае?
Да ні, тільки не можу зрозуміти, у чому суть?:confused:
15.07.2012 в 12:35:41
ПPOPAБ написал : Да, оно. И в отличии от ВАГО на них нареканий нет.
Там внутри колпачка конусная пружина, которая плотно обжимает жилы.
Спасибо ещё раз, погнал делать))
15.07.2012 в 13:06:48
Внимание! СИЗы надежно соединяют медь, но на алюминии со временем горят.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
15.07.2012 в 14:08:48
А есть какие-нибудь нормы на высоту установки ВРУ от пола? Смонтировали ВРУ в щитовой новостройки прямо на пол, прораб стройки сказал подымать на 20 см, аргументируя тем, что на прошлом доме их уже заставляли переделывать, типа на случай затопления.
15.07.2012 в 23:30:01
ПPOPAБ написал : Для улицы предпочтительнее КГ, для внутрянки и ПВС достаточно.
Подумал и заказал КГ 2.5 мм2. Смущает только заявленный его срок службы 4 года по сравнению с ПВС 10 лет
15.07.2012 в 23:52:34
Хочу поставить на часть этажного щитка (где размещены автоматы 2-х квартир) поворотный замок с ключом вместо обычного поворотного замка. Вот примерно такой
16.07.2012 в 03:30:37
Наконец то переделали ввод в квартиру. Заодно поменял счетчик. (
Из этого можно сделать вывод, что при монтаже домового счетчика они обнаружили, что кабель битый. Вот только какой? Входящий кабель горэлектро или кабель уже магистральный домовой? Если это проблема домового кабеля, то, понятно, надо трясти на замену кабеля соседний подъезд (или только их сажать на 1 фазу, а наш подъезд с новым ВВГ (10 кв) разводить по умному с заменой общедомового счетчика.
Если это проблема на кабеле горэлектро, то тут и возникает вопрос, не отошьют ли они нас, сославшись на малое количество потребителей и достаточности 1 фазы на дом?
Где вообще можно узнать, в обязательном порядке должны в многоквартирный дом входить три фазы?
16.07.2012 в 07:57:34
Yarri написал : Где вообще можно узнать, в обязательном порядке должны в многоквартирный дом входить три фазы?
Вот:
ПУЭ написал : 7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S. При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3 х 220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
16.07.2012 в 18:50:51
Дано: на ввод в квартиру стоит диффавтомат 40А/30мА. Соединяем провода земли и 0, автомат вырубает. Электрик накосячил или нет?
16.07.2012 в 19:02:53
kostja Правильная реакция.
Здесь описано:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу