22.01.2011 в 16:55:05
oval написал : 2*1,5 на алюминий АППВ 2*4
" ...Шило на мыло"? А какая оболочка будет у АППВ?
22.01.2011 в 17:07:09
Почему шило на мыло? Сечение-то больше, розетки подгорать не будут. Про оболочку не знаю - лапша обыкновенная.
22.01.2011 в 17:17:42
В жилых зданиях допускается только медь моножила. Электропроводка должна быть трёхпроводной (+ проводник заземления).
Розетки будут подгорать - алюминий активно окисляется, возрастает переходное сопротивление и, как следствие, нагрев присоединений.
Надёжно соединить жилы в распределительных коробках - сваркой угольным или графитовым электродом. Можно и пайкой в тигле с последующей промывкой от остатков флюса. После пайки не допускаются никакие механические воздействия на соединение, напр. изгибы при паковке в коробку.
22.01.2011 в 17:20:45
oval написал : Про оболочку не знаю - лапша обыкновенная.
Я потому и спросил про оболочку, что "лапша обыкновенная". Без оболочки проводка запрещена.
oval написал : Сечение-то больше, розетки подгорать не будут.
Почему не будут? Будут, если не делать периодически протяжку. Отчасти и по этой причине алюминий запрещён.
22.01.2011 в 17:34:09
Дому 30 лет уже, жильё служебное. Старая проводка на люминии 1,5 мм. Всё бы ничего, но отопление почти нулевое, ночью морозы -25 -30 норма, подгорают розетки от постоянного использования электрообогревателей, да и мощных электроприборов за это время прибавилось. Хочу поменять проводку и поставить с большим сечением - 4 мм. Медь трёхпроводная это конечно нужно, но когда возможно через полгода не будешь жить в этой хате - деньги на ветер. нужно просто заменить тонкий люминий на толстый люминий, проблема в соединениях. Хотелся бы компромисс между надёжностью и сложностью монтажа. Про пайку люминия просвятите пожалуйста!
22.01.2011 в 18:07:20
oval написал : Хочу поменять проводку и поставить с большим сечением - 4 мм.
Уже пробовали к розетке подключить?
22.01.2011 в 18:12:12
2oval
Вы военный?
22.01.2011 в 18:19:00
Розетку пока не подключал. Какие-то проблемы должны быть?
2 gugulaki Военный, красивый, здоровенный.
22.01.2011 в 18:24:12
А что у вас за розетки? что в них проводок в 4 кв мм впихивается?
22.01.2011 в 18:40:58
заинтриговали. пойду попробую
22.01.2011 в 18:41:08
oval написал : отопление почти нулевое
Во всех квартирах так, или только у вас? Стояки отопления на ощупь горячие?
22.01.2011 в 21:12:13
Vodya написал : Какие-то недобрые вы советы даёте Не хочу на себе проверять! )) Да и где я 380в возьму?
Зачем же на себе..? Существуют электротехнические лаборатории и электроцех крупного завода способен проверить почти любой образец электрооборудования.
Vodya написал : Я готов поверить вам на слово, если скажете, что эта штучка свои функции выполняет.
Да выполяет, иногда последний раз. Т.е.- перестает включаться.
Vodya написал : А лучше всё-таки что-то подороже-получше. Не люблю шутки с электричеством.
Предела совершенству нет. Возможно Сименс удовлетворит Ваши потребности. За не смешные деньги.
22.01.2011 в 22:00:19
Нашёл тут интересную табличку
23.01.2011 в 16:09:17
Vodya написал : Во всех квартирах так, или только у вас? Стояки отопления на ощупь горячие?
Чудес не бывает, всё у всех еле тёплое. Электричество почти халявное, поэтому все обогреваются обогревателями электрическими. Ну и бойлеры свой вклад вносят в дело общей нагруженности электросети. Поэтому с завидным постоянством в подъезде отгорает 0 (примерно раз в квартал).
23.01.2011 в 16:16:53
gugulaki написал : А что у вас за розетки? что в них проводок в 4 кв мм впихивается?
Розетки обыкновенные. Одна китайская UNIVersal, остальные вроде наши (м.б. белорусские). Провод влазит без проблем. Может я неправильно выразился, или вы меня не правильно поняли, у провода сечение самой жилы люминевой - 2,3 мм. По моим подсчётам площадь получается 4 мм кв., поэтому как я понял, у него маркировка АППВ 2*4.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.