Аватар пользователя
koshadom

Местный

Регистрация: 09.01.2011

Зарайск

Сообщений: 122

21.01.2011 в 21:00:21

Приглашаю всех в мою новую тему по щитку: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=129659

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

21.01.2011 в 21:45:08

Vodya написал : И по поводу поведения ТЭНов при 380в - никто не знает? В какой теме тогда спросить хоть?

Если ТЭНы подключены звездой, то разогреются и если теловая защита тена не успеет расцепить и хорошего теплоотвода не будет. Взорвутся. А если тены расчианы на 380, то ничего не будет. В пром котлах ТЭНы работаю на межфазном.

0
Аватар пользователя
VladislavV

Местный

Регистрация: 04.08.2006

Москва

Сообщений: 1319

21.01.2011 в 22:31:54

2koshadom Слушаемся...

0
Аватар пользователя
Vodya

Местный

Регистрация: 27.05.2009

Москва

Сообщений: 688

22.01.2011 в 02:45:50

2gugulaki
То есть мощность резко вырастает (в 380/220 раз?), и зашита будет срабатывать, потом снова запускать... и так, пока ТЭН не взорвётся (случай, если никого нет дома). Боюсь, и хороший теплоотвод в виде 600л/ч не поможет - вода тупо вскипит из-за неспособности радиатора отвести такую мощность, и что-нить другое порвёт. А потом и ТЭН взорвётся, без охлаждения )) В общем, на ТЭНы тоже нужен защитник от 380.

0
Аватар пользователя
Exel

Местный

Регистрация: 26.10.2010

Москва

Сообщений: 29

22.01.2011 в 10:52:56

Подскажите, какого сечения нужен кабель для трехфазного водонагревателя. У производителя мощность указана как 13,2 кВт при 400В. При наших 380 будет чуток меньше так? Водонагреватель DHF 13 C вот из этой pdf'ки В подключении не участвует ноль, можно ли брать четырехжильный кабель?

0
Аватар пользователя
NazAnd

Местный

Регистрация: 11.12.2009

Красноярск

Сообщений: 1066

22.01.2011 в 11:18:56

Сечения хватит 4 кв.мм. Возьмите кабель NYM 5х4.0 (чтобы не путать цветовую маркировку проводов)

0
Аватар пользователя
sanykrimea

Местный

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

22.01.2011 в 12:01:39

Exel написал : Подскажите, какого сечения нужен кабель для трехфазного водонагревателя. У производителя мощность указана как 13,2 кВт при 400В. При наших 380 будет чуток меньше так? Водонагреватель DHF 13 C вот из этой pdf'ки

Ток 19 А - хватит сечения 2,5 мм. кв. (таб. 1.3.4 ПУЭ)

Exel написал : В подключении не участвует ноль, можно ли брать четырехжильный кабель?

Да. 3 фазы + РЕ (земля).

0
Аватар пользователя
Exel

Местный

Регистрация: 26.10.2010

Москва

Сообщений: 29

22.01.2011 в 12:29:17

2NazAnd, 2sanykrimea, спасибо!

0
Аватар пользователя
Kamikaze

Местный

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

22.01.2011 в 12:46:52

Exel написал : В подключении не участвует ноль, можно ли брать четырехжильный кабель?

Это при наличии гарантии, что Вы никогда в жизни не поменяете этот водогрей на другой, которому ноль нужен.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Аватар пользователя
Exel

Местный

Регистрация: 26.10.2010

Москва

Сообщений: 29

22.01.2011 в 13:31:37

2Kamikaze , да, я тоже уже об этом подумал и по этим же соображениям решил проложить 5x4.

0
Аватар пользователя
mailmoney

Местный

Регистрация: 14.06.2008

Новосибирск

Сообщений: 122

22.01.2011 в 15:25:38

Есть ли нормы расположения распределительной коробки? У меня вот место замечательное нарисовалось в каркасе около 5 см от стены.

Ну и такие же нормы к выключателю (для света), достаточно отступа от стены 6-7 см? (до ночала выключателя).

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2011 в 15:36:50

mailmoney написал : Есть ли нормы расположения распределительной коробки?

Место, доступное для обслуживания.

mailmoney написал : Ну и такие же нормы к выключателю (для света), достаточно отступа от стены 6-7 см? (до ночала выключателя).

Хотите установить парящий в воздухе выключатель?

0
Аватар пользователя
mailmoney

Местный

Регистрация: 14.06.2008

Новосибирск

Сообщений: 122

22.01.2011 в 15:38:56

avmal написал : Хотите установить парящий в воздухе выключатель?

да не.. от начала стены, 6-7 см бумс и выключатель, потом снова 6-7 см и бумс дверь ))

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

22.01.2011 в 15:48:55

mailmoney написал : да не.. от начала стены, 6-7 см

От пола? От потолка? От оконного проёма? От дверного проёма? Выключатель устанавливается со стороны дверной ручки. Высота от пола рекомендуется до одного метра. Расстояние от дверного проёма ограничено только шириной вашей обналички дверной коробки.

0
Аватар пользователя
oval

Местный

Регистрация: 31.01.2008

Хабаровск

Сообщений: 130

22.01.2011 в 16:47:57

Помогите советом пожалуйста, в электрике мягко говоря не силён! Воросы затёртые, но информации очень много, никак не могу разобраться. Меняю проводку алюминий 2*1,5 на алюминий АППВ 2*4 (вариант с медью неприемлем, хотя понимаю что надо делать медь). Вопросы:

  1. Чем выполнять соединения проводов? (насколько понял самые надёжные пайка и опрессовка)
  2. как выполнять (технология) и какие нужны инструменты для соединения проводов?
  3. как выполнить проводку кабеля АППВ, когда нужен поворот на 90 градусов?

З.Ы. как я понял, соединения старой проводки были выполнены сваркой.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу