21.01.2011 в 21:00:21
Приглашаю всех в мою новую тему по щитку:
21.01.2011 в 21:45:08
Vodya написал : И по поводу поведения ТЭНов при 380в - никто не знает? В какой теме тогда спросить хоть?
Если ТЭНы подключены звездой, то разогреются и если теловая защита тена не успеет расцепить и хорошего теплоотвода не будет. Взорвутся. А если тены расчианы на 380, то ничего не будет. В пром котлах ТЭНы работаю на межфазном.
21.01.2011 в 22:31:54
2koshadom Слушаемся...
22.01.2011 в 02:45:50
2gugulaki
То есть мощность резко вырастает (в 380/220 раз?), и зашита будет срабатывать, потом снова запускать... и так, пока ТЭН не взорвётся (случай, если никого нет дома). Боюсь, и хороший теплоотвод в виде 600л/ч не поможет - вода тупо вскипит из-за неспособности радиатора отвести такую мощность, и что-нить другое порвёт. А потом и ТЭН взорвётся, без охлаждения ))
В общем, на ТЭНы тоже нужен защитник от 380.
22.01.2011 в 10:52:56
Подскажите, какого сечения нужен кабель для трехфазного водонагревателя.
У производителя мощность указана как 13,2 кВт при 400В. При наших 380 будет чуток меньше так?
Водонагреватель DHF 13 C вот из
22.01.2011 в 11:18:56
Сечения хватит 4 кв.мм. Возьмите кабель NYM 5х4.0 (чтобы не путать цветовую маркировку проводов)
22.01.2011 в 12:01:39
Exel написал : Подскажите, какого сечения нужен кабель для трехфазного водонагревателя. У производителя мощность указана как 13,2 кВт при 400В. При наших 380 будет чуток меньше так? Водонагреватель DHF 13 C вот из этой pdf'ки
Ток 19 А - хватит сечения 2,5 мм. кв. (таб. 1.3.4 ПУЭ)
Exel написал : В подключении не участвует ноль, можно ли брать четырехжильный кабель?
Да. 3 фазы + РЕ (земля).
22.01.2011 в 12:29:17
2NazAnd, 2sanykrimea, спасибо!
22.01.2011 в 12:46:52
Exel написал : В подключении не участвует ноль, можно ли брать четырехжильный кабель?
Это при наличии гарантии, что Вы никогда в жизни не поменяете этот водогрей на другой, которому ноль нужен.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
22.01.2011 в 13:31:37
2Kamikaze , да, я тоже уже об этом подумал и по этим же соображениям решил проложить 5x4.
22.01.2011 в 15:25:38
Есть ли нормы расположения распределительной коробки? У меня вот место замечательное нарисовалось в каркасе около 5 см от стены.
Ну и такие же нормы к выключателю (для света), достаточно отступа от стены 6-7 см? (до ночала выключателя).
22.01.2011 в 15:36:50
mailmoney написал : Есть ли нормы расположения распределительной коробки?
Место, доступное для обслуживания.
mailmoney написал : Ну и такие же нормы к выключателю (для света), достаточно отступа от стены 6-7 см? (до ночала выключателя).
Хотите установить парящий в воздухе выключатель?
22.01.2011 в 15:38:56
avmal написал : Хотите установить парящий в воздухе выключатель?
да не.. от начала стены, 6-7 см бумс и выключатель, потом снова 6-7 см и бумс дверь ))
22.01.2011 в 15:48:55
mailmoney написал : да не.. от начала стены, 6-7 см
От пола? От потолка? От оконного проёма? От дверного проёма? Выключатель устанавливается со стороны дверной ручки. Высота от пола рекомендуется до одного метра. Расстояние от дверного проёма ограничено только шириной вашей обналички дверной коробки.
22.01.2011 в 16:47:57
Помогите советом пожалуйста, в электрике мягко говоря не силён! Воросы затёртые, но информации очень много, никак не могу разобраться. Меняю проводку алюминий 2*1,5 на алюминий АППВ 2*4 (вариант с медью неприемлем, хотя понимаю что надо делать медь). Вопросы:
З.Ы. как я понял, соединения старой проводки были выполнены сваркой.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу