15.09.2012 в 16:36:27

Для чего нужны каучуковые накладные розетки,вилки,разъемы? Типа таких: http://strumok.com/catalog/category/123/razemi-elektricheskie-razemi-kauchukovie.html

0
Аватар пользователя
vs220

Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

15.09.2012 в 17:26:58

Pioneer написал : Для чего нужны каучуковые накладные розетки,вилки,разъемы? Типа таких: http://strumok.com/catalog/category/123/razemi-elektricheskie-razemi-kauchukovie.html

Хорошая вещь для переносок и вилки для инструмента. Лучше выдерживают удары чем пластик

0
Аватар пользователя
Pioneer

Местный

Регистрация: 02.01.2012

Киев

Сообщений: 219

15.09.2012 в 21:27:14

Какими проводами при совдепии(60-80е гг) подключали сельские дома к ВЛ? То есть отвод от ВЛ к "гусаку" какой маркой провода подключали и какое минимальное сечение там было? Я так понимаю,что все же не меньше 4кв алюминием.Или бывало что 2.5 ??? В самом доме одна пробка на 6.3А и счетчик.

0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

15.09.2012 в 22:19:12

Марка АПВ по толмутам, если память не изменяет, было 16, но напрактике делали 10-ой, также встречал и 6мм2. По условиям механической прочности, меньше 10-ки не стоит делать. Сейчас сечения 16мм2 (люминь) и 10мм2 (медь).

0
Вложение
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.09.2012 в 22:20:23

дружба написал : Собственик помещения один.

дружба написал : в этом-же щитке установили 3 однофазных счетчика.

= сети и сбыт отправят собственника в... гастроном.

дружба написал : От монтажников так и не получил ответа,почему вместо одного 3 ф счетчика установили 3,однофазных.

Монтажнеги то тут при чем? Проект есть?

дружба написал : Таким образом хотели увеличить стоимость сметы???

Не вижу никакого увеличения стоимости...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.09.2012 в 22:25:27

Pioneer написал : Какими проводами при совдепии(60-80е гг) подключали сельские дома к ВЛ?

Теми что украли в калхозе...

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.09.2012 в 22:36:54

Romchik58 написал : Какого номинала обычно ставят автоматы:

  • на освещение? (планирую на 4 или 6 ампер поставить)
  • на розетки? (планирую 10А)
  • стиральную машину? (планирую 16А)

10-16 16-25 16-25

Romchik58 написал : Также на кухню с ванной, туалетом и коридором буду ставить УЗО. На какой ток ставить, 30мА? А ток нагрузки? 25А?

идите-ка в ПУЭ 7.1.82.

Romchik58 написал : как лучше всё сделать.

Обратиться к профессионалам.

0
Аватар пользователя
gzubkov

Местный

Регистрация: 11.03.2012

Москва

Сообщений: 162

15.09.2012 в 22:58:56

Metall написал : :cool:

А что не ясно?

0
Аватар пользователя
Metall

Местный

Регистрация: 17.08.2012

Харьков

Сообщений: 1424

15.09.2012 в 23:09:09

gzubkov написал : А что не ясно?

ну например УЗО типа Asi ... инопланетные технологии? или сами придумали..

gzubkov написал : Должно ли "противопожарное" быть селективным?

Проивопожарное как раз и должно быть типа S , тобиш селективное,

gzubkov написал : все УЗо в квартире будут на 10 и на 30мА (вроде выполняется селективность)

и еще бред..

0
Аватар пользователя
dobriy_dada

Местный

Регистрация: 17.03.2012

Златоуст

Сообщений: 1361

16.09.2012 в 00:33:03

Спрошу ещё тут :) Подскажите пожалуйста: Планирую сделать частично новую проводку освещения в погребе (из общего коридора до своего бокса. Планирую соединить кабель старой проводки (алюминий) в старой распаечной коробке (РП), которая находится в общем коридоре, с моим кабелем (Какой его брать АВВГ или медный? И как соединять между собой? 220В в погребе нету! Освещение 36В). Затем от старой РП протянуть в гофре до моего бокса и завести в него гофру. Уже в боксе смонтировать новую РП, от неё два отвода - на выключатель и на светильник. Если использовать АВВГ, то они идут многопроволочные? То есть надо их обжимать дополнительно наконечниками?

0
Аватар пользователя
vs220

Местный

Регистрация: 09.02.2011

Житомир

Сообщений: 295

16.09.2012 в 00:46:49

АВВГ алюминиевый однопроволочный его и берите

Соединять - на одну лампочку можно и скруткой 3-4см, wago 773-302 или гильзы

0
Вложение
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

16.09.2012 в 00:51:59

Pioneer написал : ...какое минимальное сечение там было? Я так понимаю,что все же не меньше 4кв алюминием.Или бывало что 2.5 ???

И через три-четыре года отваливалась (разламывалась, держась на изоляции дохлой) "десятка" АПВ. А про шестерку вообще не говорю.
16 - алюминий, 10 - медь. Муж пару раз видел абонентские ответвления медью ПВ-1. Редкость...

0
Аватар пользователя
Pioneer

Местный

Регистрация: 02.01.2012

Киев

Сообщений: 219

16.09.2012 в 01:00:00

Олечка написал : И через три-четыре года отваливалась (разламывалась, держась на изоляции дохлой) "десятка" АПВ. А про шестерку вообще не говорю. ...

Разламывалась от чего.Качание от ветра? Или что? В загородном доме я проводил провод от дома до туалета(длина метров 10) АВВГ 2.5 с тросом.Не развалится ли? А рядом по воздуху проведен без троса,см по себе какой-то люминий 2.5 лохматых годов,давно видно, от дома до летней кухни(метров 6).Еще работает.Так отчего разваливается десятка АПВ???

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

16.09.2012 в 01:57:11

Pioneer написал : Разламывалась от чего.Качание от ветра? Или что?
Так отчего разваливается десятка АПВ???

Абонентское ответвление, 15-20 метров, или два раза по столько через промежуточную опору. В месте, где заканчивается намотка ответвления на провод у изолятора - там и происходит перелом жилы, фаза или нейтраль. Внешне все ОК. Причина - ветер, провода на ветру сильно раскачиваются, а перегиб происходит в одном месте.
Не надо смеяться, знакомые электрики (производство) тоже не верят! И я бы не поверила, если бы пару раз не держала в руках куски с переломленной жилой. АВВг с тросом - совсем другое дело, про 6 метров - тоже не разговор. Речь про абонентские ответвления от опоры ВЛ, около 15 и 20 метров.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

16.09.2012 в 02:12:19

Pioneer, купите СИП-4 2х16 и не парьтесь. это лучше чем колхоз с апв или аввг

0