Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

10.10.2012 в 14:24:53

Alexiy на практике по другому

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

10.10.2012 в 14:27:31

MAVr 34 написал : bax, Вот такой и штукатурте сколько влезет

Провода опресовывают для того, чтобы получить качественное соединение и опрятный внешний вид. Под опресовку предназначены провода марок ПВ3 и ПВ4, кабели типа ВВГ и им подобные не пресуют.

Такой "зажим" для плоского ВВГ не удобен. Уже покупал такие. То есть ввод NYM и ВВГ при подключении к автомату не надо опрессовывать?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.10.2012 в 14:28:02

sokrat написал : на практике по другому

На какой практике? В СССР в квартирах никогда реактивная энергия не учитывалась. Поэтому оплата за кВт-часы, а не за КВА-часы.

bax написал : NYM и ВВГ при подключении к автомату не надо опрессовывать?

нет, конечно. Кабели с однопроволочными жилами вообще никогда не требуется наконечниками обжимать

0
Аватар пользователя
bax

Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

10.10.2012 в 14:32:15

И ещё вопрос. Проводка уложена по полу. Как Вы обычно подводите по стене провода к щитку (в гофре или без). У меня частично уже проштраблено - без гофры влезет. Если с гофрой - надо ещё чуть кирпичи подстесать.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.10.2012 в 14:35:38

bax написал : Как Вы обычно подводите по стене провода к щитку (в гофре или без).

и так и так. Это не принципиально. В стяжке и по потолку - в гофре Я считаю, что важно защитить переход с перекрытия на стену - там возможны деформации - желательно защитить.

0
Аватар пользователя
Банановый

Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

10.10.2012 в 14:42:46

купил шину нулевую на DIN-рейку в корпусе IEK ШНК 4х7, yt не удается поставить размер крепления меньше, чем ширина рейки. Кто-то сталкивался с подобной проблемой и чего делать ?

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

10.10.2012 в 14:50:00

У меня вопрос. Если мне нужно в АВ на фазу завести сразу 4 провода ВВГ сечением 2,5 мм, то можно в этом случае его обжать наконечником НШВИ 10 мм2? Если нет, то какое идится решение такого подключения?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

10.10.2012 в 15:23:05

sokrat написал : в АВ на фазу завести сразу 4 провода ВВГ сечением 2,5 мм,

А не лучше установить 2 автомата вместо одного? По деньгам - не утянет. На отдельные кабели же у вас денег хватило! Обычно проблема - тянуть отдельные кабели. Если кабели уже отдельные заведены в щиток, то ставить уже дополнительные автоматы и всё. Поэтому обычно такой проблемы (4 хвоста в одну клемму) и не возникает. В случае с несколькими групповыми нулями с одного УЗО ставят нулевую изолированную шинку на DIN-рейку в качестве размножающего узла.

0
Аватар пользователя
Zoroff

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

10.10.2012 в 16:14:52

bax написал : Такой "зажим" для плоского ВВГ не удобен.

Елочки есть и для плоского кабеля.

sokrat написал : У меня вопрос. Если мне нужно в АВ на фазу завести сразу 4 провода ВВГ сечением 2,5 мм, то можно в этом случае его обжать наконечником НШВИ 10 мм2? Если нет, то какое идится решение такого подключения?

Есть еще такие штуки. Эта, в частности, хагеровская 1*16+5*4мм

0
Вложение
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

10.10.2012 в 16:35:51

Alexiy написал : А не лучше установить 2 автомата вместо одного? По деньгам - не утянет. На отдельные кабели же у вас денег хватило! Обычно проблема - тянуть отдельные кабели. Если кабели уже отдельные заведены в щиток, то ставить уже дополнительные автоматы и всё. Поэтому обычно такой проблемы (4 хвоста в одну клемму) и не возникает. В случае с несколькими групповыми нулями с одного УЗО ставят нулевую изолированную шинку на DIN-рейку в качестве размножающего узла.

После появления электронных дифов бюджетной линейки у шнайдера + установка их в связке с УЗМ51М я не вижу смысла использовать отдельные АВ как таковые. Я думаю, что скоро забуду про самостоятельные АВ совсем, за исключением тех, которые ставятся на вводе. Ну так всё же как быть, если дифы уже установлены и меня приспичило подключить например от 1 дифа ещё дополнительный второй провод? Как думаете, запрессовать в НШВИ 4 провода по 2,5 мм2 с помощью ПРГ70 удастся по усилию?:)

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

10.10.2012 в 16:40:40

Zoroff написал : Есть еще такие штуки. Эта, в частности, хагеровская 1*16+5*4мм

Интересная штука, только она для другого сечения провода?

0
Аватар пользователя
Zoroff

Местный

Регистрация: 30.09.2009

Одесса

Сообщений: 467

10.10.2012 в 16:55:42

sokrat,

sokrat написал : Интересная штука, только она для другого сечения провода?

Zoroff написал : хагеровская 1*16+5*4мм

это максимальный размер т.е. ваши 2,5 мм нормально зажмутся

0
Аватар пользователя
wiops

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Самара

Сообщений: 7

10.10.2012 в 17:06:21

Доброго времени суток! Есть вопрос. Стена изнутри утепляется Пеноплексом под штукатурку. Есть розетки. Буду переносить ближе к полу. Как закрепить розетки в Пеноплексе? Возможно есть какие то футляры которые возможно закрепить внутри? Просто предполагаю что распоры от розеток провалятся в Пеноплекс и держаться не будут. Спасибо за помощь

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

10.10.2012 в 17:46:52

sokrat написал :

  1. ... Если счета 2...
  1. счет один, могу ли я сам его отключить, т.е. что для этого нужно?
  2. замена понятно, а жить то с ним безопасно можно со старым или как?:o
0
Аватар пользователя
MAVr 34

Местный

Регистрация: 22.05.2010

Волжский

Сообщений: 507

10.10.2012 в 18:45:39

wiops, В Пеноплексе сделать отверстие под стандартный подрозетник, но с большим размером и замуровать гипсом.

notybear,

  1. Вам нужно идти в ЖЭУ (или что там у вас) и тащить электрика, дабы он разобрался откуда ноги растут. Хотя это больше в компетенции энергосбытовой компании. В вашем счете должен быть указан номер счетчика по которому снимают показания. Отсюда узнаете какой можно удалить, но это на усмотрение инспектора энергосбытовой компании. Без него не вздумайте трогать пломбы ни на каком из счетчиков.
  2. Нам к сожалению отсюда не видно и не слышно, как он там трещит. Может это катушки трещат, у меня лет нанацать трещали пока на новый не поменял вместе со вводом за одно, а может там внутри чтото искрит. Но если электрик сказал, что нормально.... наверно нормально. Хотите спать спокойно? Меняйте, как говориться... "не дожидаясь перетонита" (С).
0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу