DED@ПВО написал :
Ни в коем случае!!! Сначала ничего не произойдет, а потом, когда забудете об этом, обязательно произойдет разогрев соединения и оплавление клеммы со всеми вытекающими последствиями, в плоть до пожара ... Гальваническую пару медь - алюминий никто не отменял ...!!!
Ясно, два провода друг с другом стыковать нельзя. Тогда вопрос:
Можно ли например снизу автомата ввод сделать медью, а на выходе из автомата подключить аллюминий?
sokrat написал :
Ясно, два провода друг с другом стыковать нельзя. Тогда вопрос:
Можно ли например снизу автомата ввод сделать медью, а на выходе из автомата подключить аллюминий?
да, по необходимости иногда используют АВ в качестве этаких мега клеммников, но мы не знаем что и где и зачем вы делаете
"вход"
у АВ общепринят сверху, но есть исключения, к примеру в подъездных щитах отходящие короткие и сверху, иначе недотянуть...
DED@ПВО написал :
Можно, но надо смотреть на материал из которого сделаны клеммы автомата - если из анодированного медью, то нет, а если из нержи - то да ...
В щитке 2 автомата: автомат IEK и автомат ДЭК. Автомат ИЭК уже сверху обгорел так, что лопнул корпус, а гайка в месте обгорания крошится как чипсы. Я его вообще отключил и перебросил проводку на автомат ДЭК - вход медь, выход - алюмишка. Вы случайно не помните из какого металла клемник автомата ДЭК выполнен?
В заначке лежат два дифа- Легранд и Шнайдер Электрик Idif K не знаете из какого материала выполняют в них клеммники?
vvladq написал :
да, по необходимости иногда используют АВ в качестве этаких мега клеммников, но мы не знаем что и где и зачем вы делаете
"вход"
у АВ общепринят сверху, но есть исключения, к примеру в подъездных щитах отходящие короткие и сверху, иначе недотянуть...
В подъездном щитке с 2-мя автоматами мутил, там все провода обгорели. Элдектриков из ЖЭУ вызывал. бесполезно, даже заявление накатал.
sokrat написал :
что Вы посоветуете, лучше соединить с нулём на шине землю или всё же отдельно сделать в моём случае или без разницы?
В гараже я бы не советовал делать TN-C-S (соединять свою землю с нейтралью сети). Возможно, такое повторное заземление окажется единственным на весь ГСК. Со всеми вытекающими. Лучше делайте ТТ. УЗО обязательно!
Еще раз флуд о защите УЗО :o.
Сейчас верчу в руках несколько УЗО ABB F202 номиналов 16/0.01; 25/0,03; 40/0,03, у всех на корпусе обозначена стойкость к току КЗ 10000А и номинал плавкого предохранителя 100А. Если перевести кривые gG/gL на автоматические выключатели это будет примерно характеристика С50. И следовательно нет никакого смысла подпирать эти УЗО автоматами с номиналом равным номиналу УЗО?
[CODE]
Технические данные
См. данные на приборе и информацию ниже:
F200 AC – F200 AC AP-Rпеременные токи утечки w
F200 A – F200 A AP-R переменные токи утечки и пульсирующие
токи утечки с постоянными составляющимиy
F200 S Селективное S
Нечувствительность к кратковременным F200 AC, F200 A до 250А
импульсам тока с формой волны 8/20 μs: F200 AP-R, F200 S до 3000А
Согласование защиты с прибором защиты от сверхтоков:
10 kA,предохранитель 100 А,тип gL 500В
Защита от сверхтоков:
Выключатель дифференциального тока без встроенной Защиты от сверхтоков
(далее устройство) должен Использоваться совместно с прибором защиты от
сверхтоков для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания.
Питающее напряжение
Питающее напряжение может подаваться как на верхние, так и на нижние
терминалы устройства.
Установка
Устройство предназначено для установки на DIN-рейку 35 мм (стандарт EN 60715) с
помощью имеющего зажима. Возможно подключение проводов с помощью распред.
шин System pro M compact как к верхним, так и к нижним терминалам (см.рис. 1).
Рисунок 2: Монтаж на DIN-рейку (2.1). Демонтаж (2.2).
Рисунок 3: Для демонтажа устройства F200, подключенного с помощью распред.
шины в нижней части, необходимо отвернуть нижние винты (3.1), переместить
устройство вверх до упора в DIN рейку (3.2) и затем вниз[/CODE]
Забавно, но УЗО-шки рассматриваются как проводка gL
sebikov написал :
УЗО-шки рассматриваются как проводка
[code]
Выключатель дифференциального тока без встроенной Защиты от сверхтоков
(далее устройство) должен Использоваться совместно с прибором защиты от
сверхтоков для защиты от токов перегрузки и короткого замыкания.
[/code]
можно и кусок провода рассматривать как предохранитель, но смысл?
Уважаемые, а подскажите плиз (нужно срочно решить что купить/поставить) ...вот скважину мы пробурили, насос 2кВт, ну не вилкой-же в розетку его включать :) гуглил/вникал - не понЯл, кто за что, кто говорит рубильник нужен, кто автомат, кто , мол, без разницы, так что лучше то? Или действительно без разницы рубильник или автомат?
Подскажите пожалуйста пенсионеру/дачнегу :)
Желательно из ABB ...ну нравятся они мне, S-202 - много чего можно втыкать и разной толщины :)
Спасибо.
С праздником Победы всех!
vvladq написал :
а я знаю какой?
линк на насос в студию
Grundfos SQ 2-85
Тип погружной скважинный
Максимальный напор 109 м
Пропускная способность 3 куб. м/час
Напряжение сети 220/230 В
Потребляемая мощность 1650 Вт
Номинальная мощность 1150 Вт
Качество воды чистая
Допустимая температура жидкости до 35°C
Диаметр насоса 74 мм
Диаметр разъема соединения 1.25"
Установка насоса горизонтальная/вертикальная
Вес 6.2 кг
Особенности
Автоматический контроль за уровнем воды есть
Плавный пуск двигателя есть
Защита от перегрева есть
Дополнительная информация защита от реверса осевого смещения
Доброго времени суток. Почти год не работал из-за болезни. Сейчас достаточно много заказов, нужно делать. Кабеля каких заводов стоит сейчас покупать? Изменилось что-то, или все так же преобладают Севкабель и Кольчугино? Или, может, появилось что-то не менее достойное по соотношению цена-качество? Интересуют исключительно ВВГнг-LS различных сечений. Заранее спасибо
подключать его обязательно через УЗО и двухполюсной автомат 10А (или 16А при сечении кабеля 2,5.... им-же можно и включать-выключать) кабелем 3х1,5 (или 3х2,5 см.табличку в инструкции)
(оказалось, что пускатель у него уже на борту, если верить инструкции
http://www.teplograd.ru/docs/SQ_SQE.pdf )
должно быть заземление
кабель в скважине желательно специальный, их фирменный в идеале... (через коробку)
а он есть в списке это Рыбинскэлектрокабель
Prysmian Group (Италия). На сегодняшний день объединяет в своем составе достаточно много заводов выпускающих продукцию, включая Россию, где для этих целей был приобретен «Рыбинскэлектрокабель». http://ru.prysmiangroup.com/ru/corporate/about/prysmian_group_country_page/
vvladq написал :
подключать его обязательно через УЗО и двухполюсной автомат 10А (или 16А при сечении кабеля 2,5.... им-же можно и включать-выключать) кабелем 3х1,5 (или 3х2,5 см.табличку в инструкции)
(оказалось, что пускатель у него уже на борту, если верить инструкции http://www.teplograd.ru/docs/SQ_SQE.pdf )
должно быть заземление
кабель в скважине желательно специальный, их фирменный в идеале... (через коробку)
Спасибо! Просто огромная благодарность!
Я бы сам ни за что всего этого не нашёл ( интернета почти нет, да и сотовый местами/рывками)
Кабель ставят (кессонщики/установщики) КВВ 3х2.5 70 метров ( 50 в скважину, 20 в траншею), заземления нет ( деревушка в глуши) с установкой УЗО поэтому не всё однозначно/просто.
С уважением и благодарностью!
БесПаники написал :
Кабель ставят (кессонщики/установщики) КВВ 3х2.5 70 метров ( 50 в скважину, 20 в траншею)
то, что 2,5 - хорошо, то что КВВ в скважину - не знаю, врать не буду можно его в скважину или нет, раз установщики делают - значит должны знать
заземления нет ( деревушка в глуши) с установкой УЗО поэтому не всё однозначно/просто.
что значит - нет? я понимаю в старом фонде на 9 этаже земля только в кадке с пальмой, а у вас практически всюду заземление можно выполнить....
второе заблуждение по поводу УЗО... его просто категорически обязательно использовать в сетях без заземления, причём каскадом - одно общее для всего здания и под ним на потребителей (можно и 2х полюсной автомат с УЗО, можно и дифф - зависит от наличия места в щите)
разница с УЗО с заземлением и без будет заключаться в том, что в случае без заземления сначала ударит током от неисправного потребителя а потом сработает УЗО, а с заземлением УЗО отключит мгновенно при пробое на заземлённый корпус...
(с другой стороны скважина сама по себе - отличное заземление, но это всё теория, по инструкции насоса не предусмотрено использование её в этом качестве)
стало быть, пока не исполнено заземление на вводе в дом третий провод из кабеля бесполезно повиснет в щите подключать его никуда нельзя....
в идеале схема должна выглядеть как-то так
добавлю ещё для понимания вопроса, что УЗО тоже не 100% гарантия, если взяться за фазу под УЗО, то оно сработает, т.к. произойдёт утечка на землю.... но если взяться за ноль и потом за фазу, то УЗО не отработает эту ситуацию, утечки нет, срабатывать УЗО не от чего....
333vs333 написал :vvladq, а что, УЗО когда-то защищало от включения нагрузки? ("взяться за фазу и ноль") Оно и ставится для защиты от косвенного "удара" током.
поясняю вопрос who is УЗО для человека
БесПаники написал :
заземления нет ( деревушка в глуши) с установкой УЗО поэтому не всё однозначно/просто