Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.10.2012 в 13:40:04

andrewkhv написал : имхо, 4, а правый нижний конец греется

есть такое дело, поэтому буду делать, как нужно - с нормальными автоматами, УЗО, нулем. спасибо, тоже думаю 4-ка.

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

15.10.2012 в 13:48:17

andrewkhv написал : sokrat, читайте http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=121351&p=3371158&viewfull=1#post3371158

Вопрос мой выше прочитайте я его скорректировал. Будем разбираться. С точки зхрения электробезопасности, а не формулировки из ПУЭ. ОК? Если ответите на мой вопрос, тогда ответ на формулировку из ПУЭ автоматически встанет на свои места.

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2012 в 14:00:28

чем раньше разделяются N и ре, тем лучше. т.к. при отгорании PEN ниже места разделения на РЕ происходит вынос потенциала, что очень опасно, особенно если СУП и ДСУП неиспрправны.

sokrat написал : ОК?

ОК :(

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

15.10.2012 в 14:01:38

andrewkhv написал : В TN-C нет РЕ вообще, и она бывает только в полностью трехфазных сетях. в TN-C-S разделение, например, в этажном щите. у TN-S разделение на ктп, ну или на вводе в дом. в квартирном щите никаких делений нет, только если это не частный дом с питанием воздушной линией.

Нашел этот ваш пост. Жесть. Возьмем однофазную сеть! Согласно определению ПУЭ я сейчас вручную за 5 минут сделаю систему TN-С: я беру кидаю перемычку в розетке с PE на N . Тогда этот провод 10мм2 + 2,5 мм2 по определение будет объединен в PEN "на всем её протяжении.." вплоть до розеток и ваше ПУЭ будет подходить под определение TN-C, хотя на 2,5 мм провод в правилах ПУЭ есть ограничение (писал камикадзе). Получается формулировка сама себе противоречит?:)))))))

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2012 в 14:08:17

sokrat написал : Возьмем однофазную сеть!

PEN запрещен в однофазных сетях (не считая ответвлений от ВЛ/ВЛИ к частным домам. 3-жильный СИП не выпускается, как и 5-жильные ААБл и прочие бронированные кабели на 0.66кВ, так что и на ктп не разделишь, только если броню не задействовать), это раз, а минимальное сечение жилы, чтобы сделать ее PEN - 10 квадратов меди или 16 алюминия. - это два. а где противоречие?

sokrat написал : ваше ПУЭ

не надо грубить.

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

15.10.2012 в 14:11:26

andrewkhv написал : .... минимальное сечение жилы, чтобы сделать ее PEN - 10 квадратов меди или 16 алюминия. - это не надо грубить.

Читайте внимательнее, это я вам написал: "хотя на 2,5 мм провод в правилах ПУЭ есть ограничение (писал камикадзе)". Ну так что формулировка -то в ПУЭ некорректная, всё же соглашаетесь со мной? По умолчанию, написав ограничение на 2,5 мм авторы ПУЭ отказались от своей формулировки: "система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении". При этом вы же сами ВЫДЕЛИЛИ определение электроустановка, в котором указано "помещение". Отсюда следует, что системы TN-C не существует, поскольку запрещено делать перемычки в розетках, запрещено PEN 2,5. Получается, что если мы заземляемся (зануляемся) в квартирном щитке, то изначально это система определена как TN-C-S, поскольку PEN проводник существует не на всем протяжении, до розеток идёт разделение PE и N.

Вы же опять сказали про вынос потенциала, но не сказали как именно это повлияет на электробезопасность. На столбе или в щитке - разница до столба 20 метров в среднем. В ПУЭ же не написано, что если на 20 метров до щитка производим зануление, то систему принято называть TN-C-S, а если до 20 метров, то система называется TN-C. В чем подвох?

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2012 в 14:16:34

формулировка определяет понятие, а дальнейие указания показывают, как введенное понятие правильно использовать. или вы хотели все правила электробезопасности уместить в одно предложение? что вас не устраивает? что пуэ надо читать от начала и до конца, чтобы полученные знания правильно применять на практике?

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

15.10.2012 в 14:42:49

andrewkhv написал : формулировка определяет понятие, а дальнейие указания показывают, как введенное понятие правильно использовать. или вы хотели все правила электробезопасности уместить в одно предложение? что вас не устраивает? что пуэ надо читать от начала и до конца, чтобы полученные знания правильно применять на практике?

Меня (и всех остальных) не устраивает это "TN-C.......совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении". Хорошо, не будем придираться к определениям, тогда и цитировать их из ПУЭ не будем. ОК?

andrewkhv написал : чем раньше разделяются N и ре, тем лучше. т.к. при отгорании PEN ниже места разделения на РЕ происходит вынос потенциала, что очень опасно, особенно если СУП и ДСУП неиспрправны.

Но, тогда скажите, где в ПУЭ указано для системы TN-C-S, на сколько метров от квартирного щитка должно находиться место разделения проводников PEN, что бы исключить воздействие "выноса потенциала в случае неисправной СУП и ДСУП" ?

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

15.10.2012 в 15:02:37

andrewkhv написал : ....3-жильный СИП не выпускается, как и 5-жильные ААБл и прочие бронированные кабели на 0.66кВ, так что и на ктп не разделишь, только если броню не задействовать), это раз...

Почему же тогда в ГОСТ Р 50669-94 речь идёт 3-проводной однофазной и 5-проводной трехфазной сети системы TN-S. ;)

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2012 в 15:37:44

sokrat написал : Хорошо, не будем придираться к определениям

я и не придирался, меня они устраивают

sokrat написал : цитировать их из ПУЭ не будем

не хотите - не цитируйте. мне пофигу.

sokrat написал : на сколько метров от квартирного щитка должно находиться место разделения проводников PEN, что бы исключить воздействие "выноса потенциала в случае неисправной СУП и ДСУП" ?

во ВРУ разделение вполне надежно, с учетом, что туда не каждый м..ак попасть может:) имхо. а вообще надо у Alexiy или кого-то еще из спецов спросить

0
Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

15.10.2012 в 15:42:29

sokrat написал : Почему же тогда в ГОСТ Р 50669-94 речь идёт 3-проводной однофазной и 5-проводной трехфазной сети системы TN-S.

а что там вас смущает? что применяется наружная электропроводка? и где про ответвление от ВЛ речь идет?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.10.2012 в 16:03:37

PORTOMORE написал : Подскажите пожалуйста, каким проводом собран даный щиток - 6 или 4?

Издеваетесь? -Штангенциркуль вам в помощь!

0
Аватар пользователя
sokrat

Местный

Регистрация: 27.07.2011

Люберцы

Сообщений: 775

15.10.2012 в 16:19:10

ПPOPAБ А чё штангенциркуль?Он площадь сечения проводника не меряет, только диаметр :) Если через площадь посчитать диаметр, то опять будет нестыковка - изоляция может быть любой нерегламентируемой толщины Sизоляции: Dпровода=Dжилы+2Sизоляции, где Sизоляции, Dжилы - толщина изоляции и диаметр жилы соответственно.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.10.2012 в 16:23:13

sokrat написал : Меня (и всех остальных) не устраивает это "TN-C.......совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении".

А она есть! И многих вполне устраивает. Но простому обывателю это не нужно. ;)

sokrat написал : Но, тогда скажите, где в ПУЭ указано для системы TN-C-S, на сколько метров от квартирного щитка должно находиться место разделения проводников PEN, что бы исключить воздействие "выноса потенциала в случае неисправной СУП и ДСУП" ?

:D СтоПитсот пунктов указывают, где предпочтительней делить и при каких условиях это возможно... Но вы ведь запретили цитировать правила.

andrewkhv написал : как и 5-жильные ААБл и прочие бронированные кабели на 0.66кВ,

Неужто правда? Интересно где же заказчик взял ВВБбШв 5х240, или мне это приснилось...

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

15.10.2012 в 16:23:35

Пластмассовым штангенциркулем можно подлезть прямо к оголённым жилам под напряжением и приблизительно прикинуть диаметр, а затем китайским калькулятором (или китайским сотовым) посчитать сечение:)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу