Anat78 написал : и надежно
плоско-пружинные зажимы не подтянешь, да и не поймёшь, когда он даст слабину...!
04.05.2012 в 12:27:21
Anat78 написал : и надежно
плоско-пружинные зажимы не подтянешь, да и не поймёшь, когда он даст слабину...!
04.05.2012 в 12:29:12
Kirk-83 написал : Электрик кинул мне на холодильник и телевизор кабель 1,5 квадрата и говорит что вполне достаточно. Не могу ни чем доказать.
а номинал автомата какой? иде то в ПУё написано про 3х2,5...
04.05.2012 в 12:34:33
Kosmos написал : Почему времянка то? Каждая фаза защищена УЗО по 30мА.
Как же она защищена если узо не подключены :D ,рабочие кстати тоже люди - многие работы при высокой влажности. На плиту узо все же желательно - иногда клеммники заливает, жир грязь со временем.
04.05.2012 в 12:40:37
Kirk-83 написал : Каким документам регламентируется, что к электрической розетки должен идти кабель на 2,5 квадрата? Электрик кинул мне на холодильник и телевизор кабель 1,5 квадрата и говорит что вполне достаточно. Не могу ни чем доказать. деньги заплачены. Заметили поздно. Но электрик не скрывается.
Если автомат не больше 10А то вполне достаточно.
04.05.2012 в 13:31:31
Anat78 написал : их не надо подтягивать
в этом и минус, а как же плановые работы по обслуживанию... так и не известно в какое время пружина "устанет" и подгорит...
04.05.2012 в 13:52:33
vs220 написал : Если автомат не больше 10А то вполне достаточно.
Автомат 16А. Электрик доказывает что кабель 1,5 квадрата выдерживает 16А. А реально холодильник и телевизор выдержит кабель 1,5 квадрата? Не будет перегрева? Вдруг жена в эту розетку без меня обогреватель сунет.
04.05.2012 в 14:04:29
vs220 написал :
- выдержит с запасом, перегрева не будет.
а вот для этого и замените автомат на 10А.
Там знаете как. От щитка идет кабель 2,5 до распаечной коробки. потом на часть розеток идет кабель 2,5, а на часть 1,5 (не знаю как он так сумел сделать). и сейчас ставить автомат на 10А на всю линию, ограничишь другие розетки. вот я с ним и ругаюсь. а он пристал 16А на кабель 1,5.
04.05.2012 в 14:11:38
У меня вопрос по гильзам. Покупаю гильзы с голубой "юбкой". Производители - Навигатор и IEK. На упаковках написано 2.5 мм. кв. Но у меня эти гильзы идеально подходят на кабель 4 кв.мм. В чем дело?!
04.05.2012 в 14:16:36
Ну если кусок метров 5 6 полторачки под штукатуркой или по несгораемому основанию то прокатит. По нагреву нормальный кабель проходит для одиночной прокладки. Но если трасса длинная может не пройти по токам КЗ.