sawai написал :
Зачем тогда люди перестраховываются и ставят УЗО на шаг-два выше?
Встречаются и другие люди... типа нах мне ставить на две линии защищенных двумя АВ по 16А УЗО на 32А?))) типа там расчетная нагрузка не более 3х кВт? на мой вопрос - зачем тогда там 2 АВ по 16 - ответ - защита линий!, т.е. линии защищаем, а УЗО - нет... вот и такая логика бывает...
haramamburu написал :
В нормативках написано - "УЗО>=AB"
Johnny написал :
Либо просто есть "свободное" УЗО номиналом выше автомата, либо заблуждаются. Ну или просто обретают душевное спокойствие, перестраховываясь
Ну в общем ясно. Тем более - нормативные документы, текст не с потолка берут. Благодарю! :)
haramamburu написал :
Встречаются и другие люди... типа нах мне ставить на две линии защищенных двумя АВ по 16А УЗО на 32А?))) типа там расчетная нагрузка не более 3х кВт? на мой вопрос - зачем тогда там 2 АВ по 16 - ответ - защита линий!, т.е. линии защищаем, а УЗО - нет... вот и такая логика бывает...
Кстати, раз уж с номиналами УЗО и АВ разобрались, но хотелось бы прокомментировать это сообщение:
haramamburu написал :
Одно УЗО на хату... это мягко говоря нецелесообразно....
Лучше одно УЗО на квартиру, чем вообще без него. Лучше пусть обесточит всё и создаст сложности поиска утечки, чем заведомо полностью отказываться от такой защиты.
Раньше, да и сейчас совсем не редкость, - один-два АВ (а то и обычные пробки) на всю квартиру. И ничего, жили и живут.
sawai написал :
Кстати, раз уж с номиналами УЗО и АВ разобрались, но хотелось бы прокомментировать это сообщение:
Лучше одно УЗО на квартиру, чем вообще без него. Лучше пусть обесточит всё и создаст сложности поиска утечки, чем заведомо полностью отказываться от такой защиты.
Раньше, да и сейчас, совсем не редкость - один-два АВ (а то и пробок) на всю квартиру по старой советской простой схеме. Если что, то все привыкли в темноте прогуливаться к щитку. Так что УЗО в такой схеме уж точно не будет обременительным, зато при случае - спасёт.
Хоть одно узо на хату и нецелесообразно, но тем не менее от застройщика в щите стоит обычно 1 узо на 300 ма, его еще называют "противопожарным". Хотя как узо может защитить от пожара -для меня так и остается загадкой :)
то логично предположить и по кабелю задел,не?
А впрочем,ну их,эти заделы,настахренело - был вводной ящик с одним аппаратом,сейчас уже щит учёта и 4 аппарата,а ящик ни хрена не вырос в размерах,как не закладывайся - всё одно не угадаешь что ещё придумают.Не было на объекте фонариков в саду,клялись и божились,получите 12 штук,вот радость то какая...шо пипец.
Posix86749 написал :
не знал , что он что -то продает кроме своих щитов
Ну, это по моей личной просьбе. Мы с товарищем несколько раз обращались. Товарищ, кстати, сейчас в отпуске в Москве и позавчера с CS'ом там и разгуливал =)
Posix86749 написал :
Или в чем смысл брать у него ?
Johnny написал :
Ну, это по моей личной просьбе. Мы с товарищем несколько раз обращались. Товарищ, кстати, сейчас в отпуске в Москве и позавчера с CS'ом там и разгуливал =)
И снова всем привет.
Ребят, у кого нибудь может завалялся ключ от щитка этажного, годов 80-х выпуска?
Можете фото выложить? А то замок неохота ломать (рабочий попался)
Есть ли какие-то ограничения на использование двухполюсных АВ в квартирах и дачных домах, при одно- и трёхфазных вводах?
С ними просто разводка (без использования нулевых шин) как-то аккуратнее в щитке выглядит, да и при выбивании УЗО найти виновную линию проще путём одновременного выключения фазы и нуля одним АВ. Возможно, есть и другие преимущества.
sawai написал :
Есть ли какие-то ограничения на использование двухполюсных АВ в квартирах и дачных домах, при одно- и трёхфазных вводах?
Нет. Есть только нюансы:
При использовании не 2P, а 1P+N (они дешевле) фаза должна подключаться на тот полюс, в котором есть расцепители.
При питании нагрузок, которым нужны две фазы (плита, водогрей и т.д.) автомат должен быть исключительно 2Р. А если при этом тоже хотите рвать нейтраль, то 3Р.
При использовании не 2P, а 1P+N (они дешевле) фаза должна подключаться на тот полюс, в котором есть расцепители.
При питании нагрузок, которым нужны две фазы (плита, водогрей и т.д.) автомат должен быть исключительно 2Р. А если при этом тоже хотите рвать нейтраль, то 3Р.
Да я 1P+N как-то даже не рассматривал, только 2P, т.к. первое, как минимум, не поможет при перепутанных фазы с нулём (собственноручно или ЖЭК 'ом) :) Если переплачивать за удобство, то сразу за нормальное, а так проще нулевых шин навесить - дёшево и сердито.
Возникла пара мелких вопросов:
1) где-то на сайте энергосбыта был перечень рекомендуемых счетчиков (сейчас что-то не найду)
2) нужен однофазный, скорее всего однотарифный счетчик который будет установлен на улице (питание дачного домика). Сейчас будет вводной автомат 32А, но в перспективе планируется получение ТУ на 1ф 63А.
3) Нужен соответствующий металлический бокс наружной установки для монтажа на столб (автомат, счетчик, рубильник). Где в Москве эти боксы брать?
Бех, спасибо, эту ссылку я правда тоже уже нашел.
Позвонили в энергосбыт, там Меркурий любят. Говорят - хватайте Меркурий, опломбируем без вопросов.
Для установки на улице наверное лучше взять с обычным механическим дисплеем, а не с ЖКИ-дисплеем?
Меркурий 201.6 однофазный однотарифный, номин. (макс.) ток 10 (80) А, ШхВ: 105х105 мм
вот этот пока присмотрел, до 80А... И стоит всего 700р
Так, теперь бы с боксом ситуацию прояснить... Металлический ящик на столб... Чтобы счетчик + вводной автомат в боксе под пломбу и рубильник туда засунуть...
Solovey написал :
Для установки на улице наверное лучше взять с обычным механическим дисплеем, а не с ЖКИ-дисплеем?
Вы боитесь что он замерзнет?
Solovey написал :
Так, теперь бы с боксом ситуацию прояснить... Металлический ящик на столб... Чтобы счетчик + вводной автомат в боксе под пломбу и рубильник туда засунуть...
Solovey написал :
Позвонили в энергосбыт, там Меркурий любят. Говорят - хватайте Меркурий, опломбируем без вопросов.
После прочтения статьи у CS-CS об этих Меркуриях, а также пары-тройки сообщений на этом ресурсе, пришёл к выводу, что ну их нафиг, а вот проверенная временем Энергомера - хорошо. Ссылка на сатью: http://cs-cs.net/mecrury-206 .
Solovey написал :
Для установки на улице наверное лучше взять с обычным механическим дисплеем, а не с ЖКИ-дисплеем?
Мне тоже механика ближе :) К тому же, даже при отсутствии питания все данные перед глазами.
Бех написал :
Думаю ИЭК в самый раз.Серия ЩУРн с IP54 или что-то подобное (ЭКФ)
А вот что касается наружных боксов, то у меня есть уточняющий вопрос. У меня снаружи бытовки более двух лет висит маленький пластиковый боксик от Шнайдер Электрик (IP56 вроде) под один трёхфазный автомат. Так вот внутри там целая колония всяких засохших букашек и мушек, разумеется, - со следами жизнедеятельности на всём, чём только можно, включая шину разделения PE и N :) Страшно представить, что там будет через лет этак 5. Это у всех так? Как защититься?
TiamaT написал :
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, каким проводом делать соединения внутри дачного щитка, если нет инструмента для обжимки наконечников?