Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

25.05.2014 в 13:18:20

#4548862

sawai написал : Зачем тогда люди перестраховываются и ставят УЗО на шаг-два выше?

Либо просто есть "свободное" УЗО номиналом выше автомата, либо заблуждаются. Ну или просто обретают душевное спокойствие, перестраховываясь :)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.05.2014 в 13:22:02

#4548868

sawai написал : Зачем тогда люди перестраховываются и ставят УЗО на шаг-два выше?

Встречаются и другие люди... типа нах мне ставить на две линии защищенных двумя АВ по 16А УЗО на 32А?))) типа там расчетная нагрузка не более 3х кВт? на мой вопрос - зачем тогда там 2 АВ по 16 - ответ - защита линий!, т.е. линии защищаем, а УЗО - нет... вот и такая логика бывает...

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

25.05.2014 в 13:28:12

#4548876

haramamburu написал : В нормативках написано - "УЗО>=AB"

Johnny написал : Либо просто есть "свободное" УЗО номиналом выше автомата, либо заблуждаются. Ну или просто обретают душевное спокойствие, перестраховываясь

Ну в общем ясно. Тем более - нормативные документы, текст не с потолка берут. Благодарю! :)

haramamburu написал : Встречаются и другие люди... типа нах мне ставить на две линии защищенных двумя АВ по 16А УЗО на 32А?))) типа там расчетная нагрузка не более 3х кВт? на мой вопрос - зачем тогда там 2 АВ по 16 - ответ - защита линий!, т.е. линии защищаем, а УЗО - нет... вот и такая логика бывает...

Это да, можно ошибиться и не учесть :)

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

25.05.2014 в 13:35:43

#4548885

Johnny написал : http://www.etsystem.ru/ http://khabarovsk.blizko.ru/firms/10256777

:) а я как раз у них и собирался комлектующие к своему щиту брать, хочу щит собрать на АББ. А на АББ смотрю потому что начитался CSа:)

Johnny написал : http://cs-cs.net/ http://cs419217.vk.me/v419217646/5937/yQaqWnPDAL4.jpg

не знал , что он что -то продает кроме своих щитов :) у него дешевле брать? Или в чем смысл брать у него ?

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

25.05.2014 в 13:37:24

#4548886

Кстати, раз уж с номиналами УЗО и АВ разобрались, но хотелось бы прокомментировать это сообщение:

haramamburu написал : Одно УЗО на хату... это мягко говоря нецелесообразно....

Лучше одно УЗО на квартиру, чем вообще без него. Лучше пусть обесточит всё и создаст сложности поиска утечки, чем заведомо полностью отказываться от такой защиты.

Раньше, да и сейчас совсем не редкость, - один-два АВ (а то и обычные пробки) на всю квартиру. И ничего, жили и живут.

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

25.05.2014 в 13:40:00

#4548889

sawai написал : Кстати, раз уж с номиналами УЗО и АВ разобрались, но хотелось бы прокомментировать это сообщение:

Лучше одно УЗО на квартиру, чем вообще без него. Лучше пусть обесточит всё и создаст сложности поиска утечки, чем заведомо полностью отказываться от такой защиты.

Раньше, да и сейчас, совсем не редкость - один-два АВ (а то и пробок) на всю квартиру по старой советской простой схеме. Если что, то все привыкли в темноте прогуливаться к щитку. Так что УЗО в такой схеме уж точно не будет обременительным, зато при случае - спасёт.

Хоть одно узо на хату и нецелесообразно, но тем не менее от застройщика в щите стоит обычно 1 узо на 300 ма, его еще называют "противопожарным". Хотя как узо может защитить от пожара -для меня так и остается загадкой :)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

25.05.2014 в 13:41:45

#4548892

haramamburu написал : А причем кабель и номинал УЗО? Этож не АВ.

Ведь если

sawai написал : такого задела?

то логично предположить и по кабелю задел,не? А впрочем,ну их,эти заделы,настахренело - был вводной ящик с одним аппаратом,сейчас уже щит учёта и 4 аппарата,а ящик ни хрена не вырос в размерах,как не закладывайся - всё одно не угадаешь что ещё придумают.Не было на объекте фонариков в саду,клялись и божились,получите 12 штук,вот радость то какая...шо пипец.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.05.2014 в 13:43:43

#4548895

sawai написал : Лучше одно УЗО на квартиру, чем вообще без него.

согласен... тем более, если пустить освещение без оного..

Posix86749 написал : его еще называют "противопожарным"

Противопожарное и д.б. оно...

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

25.05.2014 в 13:44:59

#4548901

serj12 написал : то логично предположить и по кабелю задел,не?

не

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

25.05.2014 в 13:45:39

#4548903

Posix86749 написал : не знал , что он что -то продает кроме своих щитов

Ну, это по моей личной просьбе. Мы с товарищем несколько раз обращались. Товарищ, кстати, сейчас в отпуске в Москве и позавчера с CS'ом там и разгуливал =)

Posix86749 написал : Или в чем смысл брать у него ?

В том, что у нас много чего нет.

0
Аватар пользователя
Posix86749

Местный

Регистрация: 28.05.2012

Москва

Сообщений: 1325

25.05.2014 в 13:48:12

#4548909

Johnny написал : Ну, это по моей личной просьбе. Мы с товарищем несколько раз обращались. Товарищ, кстати, сейчас в отпуске в Москве и позавчера с CS'ом там и разгуливал =)

В том, что у нас много чего нет.

Ну да, УЗМ у нас не найти, тоже буду заказывать:)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

25.05.2014 в 13:50:56

#4548915

haramamburu написал : не

пнл

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

25.05.2014 в 13:51:04

#4548916

Posix86749, есть в ДЭКе и в ТВ-сервисе. Цена, правда, не порадует. И вроде бы у Меандра есть инет-магаз сейчас, можно там.

0
Аватар пользователя
EugeenB

Местный

Регистрация: 16.12.2010

Владивосток

Сообщений: 97

25.05.2014 в 17:14:54

#4549138

И снова всем привет. Ребят, у кого нибудь может завалялся ключ от щитка этажного, годов 80-х выпуска? Можете фото выложить? А то замок неохота ломать (рабочий попался)

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

25.05.2014 в 17:41:13

#4549171

EugeenB, подождите чуток, сделаю.

0
Аватар пользователя
EugeenB

Местный

Регистрация: 16.12.2010

Владивосток

Сообщений: 97

25.05.2014 в 17:45:54

#4549179

НЕМЕЦ, ОК, подожду :)

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

25.05.2014 в 18:11:49

#4549213

EugeenB, лист тройка:

Давно он со мной :) Две копии с него бЕзруки сняли, покоцали малость.

0
Аватар пользователя
EugeenB

Местный

Регистрация: 16.12.2010

Владивосток

Сообщений: 97

25.05.2014 в 18:22:39

#4549222

НЕМЕЦ, Спасибо огромное!

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

25.05.2014 в 18:31:11

#4549231

Есть ли какие-то ограничения на использование двухполюсных АВ в квартирах и дачных домах, при одно- и трёхфазных вводах?

С ними просто разводка (без использования нулевых шин) как-то аккуратнее в щитке выглядит, да и при выбивании УЗО найти виновную линию проще путём одновременного выключения фазы и нуля одним АВ. Возможно, есть и другие преимущества.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

25.05.2014 в 18:40:30

#4549241

sawai написал : Есть ли какие-то ограничения на использование двухполюсных АВ в квартирах и дачных домах, при одно- и трёхфазных вводах?

Нет. Есть только нюансы:

  1. При использовании не 2P, а 1P+N (они дешевле) фаза должна подключаться на тот полюс, в котором есть расцепители.
  2. При питании нагрузок, которым нужны две фазы (плита, водогрей и т.д.) автомат должен быть исключительно 2Р. А если при этом тоже хотите рвать нейтраль, то 3Р.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

25.05.2014 в 19:44:57

#4549308

НЕМЕЦ написал : Нет. Есть только нюансы:

  1. При использовании не 2P, а 1P+N (они дешевле) фаза должна подключаться на тот полюс, в котором есть расцепители.
  2. При питании нагрузок, которым нужны две фазы (плита, водогрей и т.д.) автомат должен быть исключительно 2Р. А если при этом тоже хотите рвать нейтраль, то 3Р.

Да я 1P+N как-то даже не рассматривал, только 2P, т.к. первое, как минимум, не поможет при перепутанных фазы с нулём (собственноручно или ЖЭК 'ом) :) Если переплачивать за удобство, то сразу за нормальное, а так проще нулевых шин навесить - дёшево и сердито.

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

25.05.2014 в 21:38:38

#4549508

А есть нулевые шины, в которых жила зажимается не винтом, а пластиной (как в АВ)? Больно смотреть, как винт врезается в мягкий алюминий.

0
Аватар пользователя
MINik

Местный

Регистрация: 10.03.2013

Рязань

Сообщений: 2441

25.05.2014 в 23:14:34

#4549807

sawai написал : есть нулевые шины, в которых жила зажимается не винтом, а пластиной

у Хагера есть

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.05.2014 в 11:41:22

#4550525

Возникла пара мелких вопросов: 1) где-то на сайте энергосбыта был перечень рекомендуемых счетчиков (сейчас что-то не найду) 2) нужен однофазный, скорее всего однотарифный счетчик который будет установлен на улице (питание дачного домика). Сейчас будет вводной автомат 32А, но в перспективе планируется получение ТУ на 1ф 63А. 3) Нужен соответствующий металлический бокс наружной установки для монтажа на столб (автомат, счетчик, рубильник). Где в Москве эти боксы брать?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

26.05.2014 в 11:52:32

#4550548

Solovey,
вот нашел,Не совсем то,Но мало ли)http://www.mosenergosbyt.ru/portal/page/portal/site/personal/services/counter/msk Там внизу есть прайс-лист со счетчиками.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.05.2014 в 12:13:41

#4550594

Бех, спасибо, эту ссылку я правда тоже уже нашел. Позвонили в энергосбыт, там Меркурий любят. Говорят - хватайте Меркурий, опломбируем без вопросов.

Для установки на улице наверное лучше взять с обычным механическим дисплеем, а не с ЖКИ-дисплеем?

Меркурий 201.6 однофазный однотарифный, номин. (макс.) ток 10 (80) А, ШхВ: 105х105 мм

вот этот пока присмотрел, до 80А... И стоит всего 700р

Так, теперь бы с боксом ситуацию прояснить... Металлический ящик на столб... Чтобы счетчик + вводной автомат в боксе под пломбу и рубильник туда засунуть...

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

26.05.2014 в 12:22:30

#4550605

Solovey написал : Для установки на улице наверное лучше взять с обычным механическим дисплеем, а не с ЖКИ-дисплеем?

Вы боитесь что он замерзнет?

Solovey написал : Так, теперь бы с боксом ситуацию прояснить... Металлический ящик на столб... Чтобы счетчик + вводной автомат в боксе под пломбу и рубильник туда засунуть...

Думаю ИЭК в самый раз.Серия ЩУРн с IP54 или что-то подобное (ЭКФ):). Есть еще такая вот штука http://ekfgroup.com/catalog/corps_of_electrical_plastic/tally_plastic_shield_series_cb_p_ip_54/

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

26.05.2014 в 13:48:28

#4550744

Solovey написал : Позвонили в энергосбыт, там Меркурий любят. Говорят - хватайте Меркурий, опломбируем без вопросов.

После прочтения статьи у CS-CS об этих Меркуриях, а также пары-тройки сообщений на этом ресурсе, пришёл к выводу, что ну их нафиг, а вот проверенная временем Энергомера - хорошо. Ссылка на сатью: http://cs-cs.net/mecrury-206 .

Solovey написал : Для установки на улице наверное лучше взять с обычным механическим дисплеем, а не с ЖКИ-дисплеем?

Бех написал : Вы боитесь что он замерзнет?

Мне тоже механика ближе :) К тому же, даже при отсутствии питания все данные перед глазами.

Бех написал : Думаю ИЭК в самый раз.Серия ЩУРн с IP54 или что-то подобное (ЭКФ)

А вот что касается наружных боксов, то у меня есть уточняющий вопрос. У меня снаружи бытовки более двух лет висит маленький пластиковый боксик от Шнайдер Электрик (IP56 вроде) под один трёхфазный автомат. Так вот внутри там целая колония всяких засохших букашек и мушек, разумеется, - со следами жизнедеятельности на всём, чём только можно, включая шину разделения PE и N :) Страшно представить, что там будет через лет этак 5. Это у всех так? Как защититься?

0
Аватар пользователя
TiamaT

Местный

Регистрация: 28.09.2011

Москва

Сообщений: 133

26.05.2014 в 13:52:40

#4550751

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким проводом делать соединения внутри дачного щитка, если нет инструмента для обжимки наконечников?

0
Аватар пользователя
Бех

Местный

Регистрация: 29.04.2013

Москва

Сообщений: 751

26.05.2014 в 14:03:25

#4550771

TiamaT написал : Добрый день! Подскажите, пожалуйста, каким проводом делать соединения внутри дачного щитка, если нет инструмента для обжимки наконечников?

ПВ1-монолитным.)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу