09.07.2014 в 19:41:30
#4617968
Добрый день. Планирую организовать освещение комнаты на базе светодиодных светильников. Но никак не могу решить какое соединение выбрать светильников выбрать. Параллельное или последовательное. Опытные и знающие люди подскажите пожалуйста.
09.07.2014 в 20:54:33
#4618084
Дано: кирпичная хрущевка, однофазный стояк, заземления нет, новая проводка в квартире (узо на розетках). Вопрос: земляные провода занулить или оставить в воздухе?
09.07.2014 в 21:01:17
#4618092
user000000, Оставить в воздухе. И в щите и в розетках.
09.07.2014 в 21:46:56
#4618166
user000000, поддержу предыдущего оратора)))
09.07.2014 в 22:00:45
#4618185
Здравствуйте. Подскажите, кто сталкивался с установкой розеток и выключателей в учебных заведениях. Читал в ПУЭ:
В школах и детских дошкольных учреждениях в помещениях для пребывания детей выключатели и розетки должны устанавливаться на высоте 1,8м от пола. В силовой сети предприятий общественного питания и торговли розетки следует, как правило, устанавливать на высоте 1,3м, а пусковые аппараты - на высоте 1,2-1,6м от пола.
Но под что попадает такие заведения как: Лицей, Техникум, Университет? На какой высоте там нужно ставить? Там где видел - ставят где попало, сегодня видел 30см от пола. Спасибо.
09.07.2014 в 22:17:43
#4618211
Лицей - это таже школа. Техникум -... спорный вопрос. А вот университет, институт - не относятся к вышеуказанному пункту ПУЭ.
09.07.2014 в 22:30:34
#4618225
MAVr 34 написал : Техникум -... спорный вопрос. А вот университет, институт - не относятся к вышеуказанному пункту ПУЭ.
Я бы и техникум отнес к школе. А ВУЗы - другой разговор, там люди совершеннолетние и по незнанию пальцы в розетки совать не будут. Надеюсь.
09.07.2014 в 22:44:20
#4618252
при расчете значений для перемнного тока для квартиры, цифры на 0,7 умножать надо или нет? типа для оборудования на 3000 ватт / 220 вольт = 13,63 ампер надо ли умножать на 0,7 в силу перенности тока, получится 13,63 * 0,7 = 9,54 А?
09.07.2014 в 22:44:33
#4618253
MAVr 34 написал : Лицей - это таже школа.
НЕМЕЦ написал : Я бы и техникум отнес к школе.
Ok. Тогда почему был сделан проект на много кабинетов и розетки разведены 30см от пола (наружнии), кабель в кабель канале над плинтусом. Некоторые розетки стоят впритык к батареям.
Как это всё прошло и на какие нормы опирались?
09.07.2014 в 23:54:38
#4618397
Проект для чего? Школы? Такие проектировщики, их сейчас много таких, безграмотных. Хотя по идее проект должен проходить экспертизу. С которыми мне приходилось работать, все проходили экспертизу и согласование с Ростехнадзором.
10.07.2014 в 00:30:22
#4618448
Songo написал : Но под что попадает такие заведения как: Лицей, Техникум, Университет?
Дети до 16-ти? Все что старше 8-го(по старому) или 9-го класса- училища, техникумы и т.д. не попадают под это требование...
MAVr 34 написал : Лицей - это таже школа.
А лицеями нынче и ПТУ обзывают.
10.07.2014 в 00:32:47
#4618450
MAVr 34 написал : Проект для чего? Школы?
Лицей, Техникум.
MAVr 34 написал : Такие проектировщики, их сейчас много таких, безграмотных.
Много, но ведь
MAVr 34 написал : Хотя по идее проект должен проходить экспертизу.
p.s. Может кто может показать фотку допустим компьютерного класса (так как само много розеток), сделанного по нормам (как положено)?
10.07.2014 в 01:01:16
#4618486
Songo написал : p.s. Может кто может показать фотку допустим компьютерного класса (так как само много розеток), сделанного по нормам (как положено)?
В школе: розетки на столах, проводка в полу, в стальной трубе. Так же и в классах физики, химии...
10.07.2014 в 01:09:32
#4618501
ПPOPAБ написал : В школе: розетки на столах, проводка в полу, в стальной трубе. Так же и в классах физики, химии...
Может в новых и так, мне интересно как в старых зданиях после ремонта. Вижу покуда абы как сделанное, но по проекту :confused:. Знаю, что таких зданий ремонтировалось огромное множество, вот и хочу видеть фотку как правильно делать это.
10.07.2014 в 01:35:24
#4618528
Songo написал : как в старых зданиях после ремонта.
Лично делал три компьютерных класса, парты - по периметру, там где стены - кабель канал чуть ниже парт, чтоб видно не было, напротив стены с окнами - розетки за партами (меньше доступа ;) ) провода в ПВХ гофре от парты к парте (парты незакреплены) с небольшим провисом, витуха - аналогично.
10.07.2014 в 01:43:47
#4618535
haramamburu написал : Лично делал три компьютерных класса
Значит внешний вид важней норм получается? :confused:
10.07.2014 в 01:55:42
#4618549
Songo написал : мне интересно как в старых зданиях после ремонта.
Именно так и делали при ремонте школ. Лицей (педучилище) года три тому назад ремонтировала другая фирма, что там с компьютерным классом- не видел, врать не буду.
10.07.2014 в 02:04:00
#4618555
ПPOPAБ написал : В школе: розетки на столах, проводка в полу, в стальной трубе. Так же и в классах физики, химии...
Так получается пол вскрывали весь, делали штробу и укладывали трубу? А если там был ремонт недавно хороший, а линию заменить потом решили? А в классах физики и химии розетки в столах, но там больше 42v быть не должно. Посиму к компьютерным классам это неприменимо.
p.s. Получается больше вопросов :cool: .
10.07.2014 в 02:18:57
#4618572
Songo написал : Так получается пол вскрывали весь, делали штробу и укладывали трубу? А если там был ремонт недавно хороший, а линию заменить потом решили?
Капремонт всего здания, полностью трубы, провода, окна, двери, полы, кровля, фасад, входы... И все равно что там и как было.
10.07.2014 в 02:39:24
#4618590
ПPOPAБ написал : Капремонт всего здания, полностью трубы, провода, окна, двери, полы, кровля, фасад, входы... И все равно что там и как было.
Не, такое не рассматриваю, ибо такое бывает ооооооооочень редко. Пример который видел: Был класс компьютерный с корветами, купили новые компы, старые линии сказали что не катят (было в трубах в полу, розетки на стенах). В итоге все срезали, проложили кабель канал по стенам абы где и розетки на стены прикрутили ниже парт. А еще видел кабель канал по полу проложен за компьютерными столами, и прям на полу столбиком стоят розетки.
Где нормы, госты и приёмка :confused:.
10.07.2014 в 06:24:51
#4618657
У нас при реконструкции школы розетки везде на 180 задирались, кроме учительских, лаборантских и компьютерного класса. Там столы/парты у стены, розетки на стене чуть выше стола (скрытая проводка). Всё по проекту. Так что, скорее всего комп класс к производственным помещениям относится. ЗЫ вроде были еще парты посреди класса, к ним проводка в полу, розетки в колонне под партами
10.07.2014 в 08:37:38
#4618716
ilgeor написал : установлена led-лента, с блоком питания. Два года работала, а тут не включилась. Разобрал - сгорел предохранитель
ilgeor написал : Попробовал на замену купить предохранитель на 5 ампер (исходя из того, что выходное напряжение у блока питания такое указано) - он сгорел красивой вспышкой.
заменить БП
10.07.2014 в 11:22:20
#4618929
Songo написал : Значит внешний вид важней норм получается?
а вот ХЗ как к этому нормативу относиться... про 1,8 метра знал и знаю... но как это реализовать в компьютерном классе - ума не приложу... ведь самих шнуров не хватит, пилот? тогда какая разница? Опять таки... если на стенах это еще физически реализуемо, то как быть со стеной с оконными проемами? :confused:
Далее - сколько видел комп. классов - везде "+-" так и сделано.
10.07.2014 в 12:54:13
#4619099
Ребята, добрый день! Я понимаю, наверное эту тему сто раз поднимали, пережевывали, но на практике оказалось, что я не до конца ее понял. Помогите, пожалуйста, правильно выбрать УЗО для группы АВ. Щиток для трешки накидал, а вот грамотно расставить УЗО не получается( Я правильно понял, что УЗО нужно выбирать по сумме его номинала?
10.07.2014 в 12:56:36
#4619105
Зравствуйте. Можно ли кабель ВВГ 3*2,5 положить прямо под плинтус пластиковый (ну или в его штатный кабель канал)? Просто в одной комнате меняли проводку давно на медь и положили двухжильный кабель. То есть надо только третий провод в одну-две розетки.
10.07.2014 в 13:02:35
#4619116
Алекsandr, в вашем случае берите УЗО номиналом 63А (не менее номинала вводного автомата). А так под осуждение своей схемы - создайте свою личную тему.
10.07.2014 в 13:09:24
#4619125
Kosch написал : Зравствуйте. Можно ли кабель ВВГ 3*2,5 положить прямо под плинтус пластиковый (ну или в его штатный кабель канал)? Просто в одной комнате меняли проводку давно на медь и положили двухжильный кабель. То есть надо только третий провод в одну-две розетки.
Если плинтус ПВХ, то можно
10.07.2014 в 13:25:51
#4619145
Ребята. Решил в ангаре провести кабель сечением 0.75 и автомат С5 поставить. В ангаре планируется вентиляция, которая потребляет в сумме около 20 Вт. Помещение влажное. Не исключено попадание воды внутрь ангара.
10.07.2014 в 15:54:42
#4619360
sokrat написал : В ангаре планируется вентиляция, которая потребляет в сумме около 20 Вт.
Вентилятор компьютерный?:)
10.07.2014 в 16:00:20
#4619367
sokrat, минимальное сечение для стационарной проводки нормируется 1,5кв. А дальше - как захотите, если ангар ваш личный и исключительно по правилам, если это общественное или производственное помещение.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу