витаон
витаон
Резидент

Регистрация: 04.02.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 12032

17.05.2012 в 01:11:43

до счётчика только вн или автомат соответствующий. узм после счётчика. 100 ма после узм.это общее будет но смысла не вижу уж лучше 30 ма поставить

0
Ренат 2607
Ренат 2607
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

17.05.2012 в 01:18:59

То витаон: В обеих моих квартирах в щитке от застройщика везде стояло УЗО 63А 100мА, за ним прочие 1-2 УЗО 63А 30мА. Видно, по какому-то нормативу это требуют.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.05.2012 в 01:22:08

Ренат 2607 написал : С чего будут ложные срабатывания, если на один УЗО с дифтоком 10мА ставить только два потребителя приличной сборки (Миле, Неф или Бош)?

Эти девайсы могут законно иметь ток утечки 3,5 мА каждый. УЗО законный порог срабатывания 5-10 мА. И по ПУЭ суммарный ток утечки в рабочем режиме не должен превышать 1/3 диф тока УЗО. Считайте... "Земля" есть?

0
Ренат 2607
Ренат 2607
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

17.05.2012 в 09:11:05

Земля есть, доп. СУП тоже будет.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.05.2012 в 09:19:32

Ренат 2607 написал : Земля есть, доп. СУП тоже будет.

Стационарные потребители 1-го класса защиты не требуется защищать УЗО. Кроме того у вас в схеме "противопожарное" имеется.

0
Ренат 2607
Ренат 2607
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

17.05.2012 в 15:03:29

Покритикуйте мою полную схему https://lh6.googleusercontent.com/-fW9Sxj4X6jw/T7TYP82KwoI/AAAAAAAAAA8/FmUX4Eg7k-E/s800/%25D0%25A1%25D1%2585%25D0%25B5%25D0%25BC%25D0%25B0%2520%25D1%258D%25D0%25BB%25D0%25B5%25D0%25BA%25D1%2582%25D1%2580%25D0%25B8%25D0%25BA%25D0%25B8%252017.05.2012.JPG Если она вставится, конечно

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

17.05.2012 в 20:20:58

Ренат 2607 написал : Покритикуйте мою полную схему

А в нашей деревне схемой называли картинки с кружочками, квадратиками, линиями... но никак не сводную таблицу. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Ренат 2607
Ренат 2607
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

17.05.2012 в 23:07:26

Про УЗО спрошу. К одному УЗО 63А 30мА, защищенному вводным автоматом С50, подключено через отдельные 1Р автоматы несколько потребителей. Пусть в цепи одного из потребителей нейтраль пробило на землю. Сработало УЗО. Я выключу все автоматы на потребители, а УЗО так и будет вырубаться из-за того, что нейтраль так и не разорвана принудительно в аварийной цепи. Мне останется только вытащить из розеток потребители по данному УЗО. А как быть со стационарно-подключенными потребителями типа теплого пола или освещения? Что лучше - 1. на такие не отключаемые через вынимание вилки из розетки поставить 2Р автоматы на то УЗО или 2. на такие приборы ставить отдельный дифавтомат? Существуют ли недорогие дифавтоматы 16А 10мА тип А или 16А 30 мА тип А для стиральных машин и посудомоечный машин? Дифавтомат при утечке отключает только фазу или фазу вместе с нейтралью?

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

17.05.2012 в 23:20:23

Ренат 2607, ставьте двухполюсные АВ это дешевле.

0
Danila_K
Danila_K
Местный

Регистрация: 13.10.2008

Москва

Сообщений: 313

17.05.2012 в 23:43:36

greg111, А как 1P+N в один модуль у леграна ?

0
Ренат 2607
Ренат 2607
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

17.05.2012 в 23:49:01

Я бы поставил 2Р двухмодульные, но места нет. У меня щит стоит в узком простенке сбоку от входной двери. Думаю насчет одномодульный 1р+n автоматах.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу