до счётчика только вн или автомат соответствующий. узм после счётчика. 100 ма после узм.это общее будет но смысла не вижу уж лучше 30 ма поставить
17.05.2012 в 01:11:43
до счётчика только вн или автомат соответствующий. узм после счётчика. 100 ма после узм.это общее будет но смысла не вижу уж лучше 30 ма поставить
17.05.2012 в 01:18:59
То витаон: В обеих моих квартирах в щитке от застройщика везде стояло УЗО 63А 100мА, за ним прочие 1-2 УЗО 63А 30мА. Видно, по какому-то нормативу это требуют.
17.05.2012 в 01:22:08
Ренат 2607 написал : С чего будут ложные срабатывания, если на один УЗО с дифтоком 10мА ставить только два потребителя приличной сборки (Миле, Неф или Бош)?
Эти девайсы могут законно иметь ток утечки 3,5 мА каждый. УЗО законный порог срабатывания 5-10 мА. И по ПУЭ суммарный ток утечки в рабочем режиме не должен превышать 1/3 диф тока УЗО. Считайте... "Земля" есть?
17.05.2012 в 09:11:05
Земля есть, доп. СУП тоже будет.
17.05.2012 в 09:19:32
Ренат 2607 написал : Земля есть, доп. СУП тоже будет.
Стационарные потребители 1-го класса защиты не требуется защищать УЗО. Кроме того у вас в схеме "противопожарное" имеется.
17.05.2012 в 15:03:29
Покритикуйте мою полную схему
17.05.2012 в 20:20:58
Ренат 2607 написал : Покритикуйте мою полную схему
А в нашей деревне схемой называли картинки с кружочками, квадратиками, линиями... но никак не сводную таблицу. ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.05.2012 в 23:07:26
Про УЗО спрошу. К одному УЗО 63А 30мА, защищенному вводным автоматом С50, подключено через отдельные 1Р автоматы несколько потребителей. Пусть в цепи одного из потребителей нейтраль пробило на землю. Сработало УЗО. Я выключу все автоматы на потребители, а УЗО так и будет вырубаться из-за того, что нейтраль так и не разорвана принудительно в аварийной цепи. Мне останется только вытащить из розеток потребители по данному УЗО. А как быть со стационарно-подключенными потребителями типа теплого пола или освещения? Что лучше - 1. на такие не отключаемые через вынимание вилки из розетки поставить 2Р автоматы на то УЗО или 2. на такие приборы ставить отдельный дифавтомат? Существуют ли недорогие дифавтоматы 16А 10мА тип А или 16А 30 мА тип А для стиральных машин и посудомоечный машин? Дифавтомат при утечке отключает только фазу или фазу вместе с нейтралью?
17.05.2012 в 23:20:23
Ренат 2607, ставьте двухполюсные АВ это дешевле.
17.05.2012 в 23:43:36
greg111, А как 1P+N в один модуль у леграна ?
17.05.2012 в 23:49:01
Я бы поставил 2Р двухмодульные, но места нет. У меня щит стоит в узком простенке сбоку от входной двери. Думаю насчет одномодульный 1р+n автоматах.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу