Господа, доброго дня.
Тут посматриваю на наконечники, чтобы сделать себе щиток.
Приглянулись вот такие
По сечению нашел на 6мм, всё как и хотелось, но тут заметил одно "но".
там указан максимальный ток в 24А... понятно, что они не годятся, мне на 50А вводной автомат, но как так?
Сейчас разбираюсь с этими наконечниками, ни кто максималку не указывает, типа по сечению смотрите, а тут на тебе.
Наконечники нашел эти в леруа. Может это производитель такой левачит, или этот тип наконечников в принципе не подойдёт для таких задач, хотя он прям в аккурат подходит к автоматам, очень красиво.
DrNotebook написал :
Обжимка у меня есть и на тот и на тот.
Да ладно.. есть .. чел .. ладно промолчу.. про пассатижи.. более никому :) .. Первое - (имхо) имеет смысл брать/делать.. ког.... Второе.. и не забивайте себе мозГ ... ;)
до шести квадрат, да и технология обжимки не вызывает особого доверия, если использовать их для силовых проводов. эт скорее для вторички хорошо. да и хорошо ли...
Здравствуйте. Насколько все плохо, если при включении потребителя (3 КВт, 1фаза) тускнеет освещение. Примерно 10 вольт просадки.
BV написал :
Автоматы группы С могут не срабатывать при КЗ. Мерять ток КЗ и наверное менять автоматы на группу B. Иначе - до пожара недалеко.
А какие предпосылки к возникновению пожара? Кабель при этом остается холодным. Подключение да, на цыганских соплях, но что имеем... Подстанция от столба метрах в 50. Со столба по воздуху приходит к дому 2х10 кв.мм. алюминий. 20 метров. Далее через "орешки" выполнен переход на КГ 2х4 мм.кв. Длина КГ 55 метров. Это всё была наружка. Далее в помещении автомат 40А, УЗО 32А и собственно потребитель 6КВт (электрокотел). На котел приходит 229 вольт. При включении одного тэна (3КВт) падает до 219, 2х тэнов - 209.
Какие будут рекомендации?
Lexxx написал :
Со столба по воздуху приходит к дому 2х10 кв.мм. алюминий. 20 метров. Далее через "орешки" выполнен переход на КГ 2х4 мм.кв. Длина КГ 55 метров.