Ренат 2607
Ренат 2607
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

18.05.2012 в 00:14:39

Киньте мне ссылку по поводу описания работы УЗО и дифавтоматов. Тут http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=85362&page=4 чего-то все в кашу смешалось. УЗО при превышении дифтока отключает и фазу, и нейтраль? УЗО для однофазной сети всегда двухмодульное? Дифавтомат при превышении дифтока отключает и фазу, и нейтраль? Дифавтомат для однофазной сети всегда двухмодульный? Противопожарный УЗО 63А 100мА куда правильно ставить? Мне думается. что его ставить надо в этажном щитке сразу за Р вводным автоматом С50, чтобы это УЗО от пожара защищало все, начиная с вводного кабеля в квартиру. Зачем такое УЗО на 100мА ставить в квартирный щиток?

0
airdima
airdima
Новичок

Регистрация: 20.02.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 16

18.05.2012 в 00:27:21

Здравствуйте пытался сегодня купить ВВГнг-LS пл 3х6. в этм нашел, попросил померить - по факту сечение примерно 5мм.кв. изготовитель Эксквайер. это ж получается совсем все плохо у этого изготовителя. Если исходить из ГОСТа 22483-77 - электрическое сопротивление и из удельного сопротивления 0,0175, то получается сечение не должно быть меньше 5,63мм.кв. Правильно я думаю?

Вопрос к Питерским - где можно купить правильный ВВГнг-LS пл 3х6. и попутно где купить шину соединительную (штырь) 2п короткую? Спасибо

0
Ренат 2607
Ренат 2607
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

18.05.2012 в 00:37:48

В Питере Минимакс, ЭТМ, Рапира и Элевел. Надо им звонить и спрашивать.

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

18.05.2012 в 02:04:45

Ренат 2607 написал : УЗО для однофазной сети всегда двухмодульное?

:) У брендов да. Но Китай делает и в 1 модуль (EKF) и в 2,5 (по слухам у IEK, но не уверен).

Ренат 2607 написал : Противопожарный УЗО 63А 100мА куда правильно ставить?

Правильные Ваши мысли по поводу противопожарного УЗО, верно всё.

0
Pullo
Pullo
Местный

Регистрация: 18.02.2012

Владикавказ

Сообщений: 190

18.05.2012 в 08:01:16

web-rr написал : и в 2,5 (по слухам у IEK, но не уверен).

дифы АВДТ у них в 2 модуля, с этим все норм, а вот с дифами ад12 беда... в 3,5 модуля))) Воткнеш такой так он всю картину нарушает в щите

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.05.2012 в 09:03:47

Ренат 2607 написал : Что лучше - 1. на такие не отключаемые через вынимание вилки из розетки поставить 2Р автоматы на то УЗО или 2. на такие приборы ставить отдельный дифавтомат?

1- дешевле. 2-удобнее

Ренат 2607 написал : Существуют ли недорогие дифавтоматы 16А 10мА тип А или 16А 30 мА тип А для стиральных машин и посудомоечный машин?

Да. ИЭК, ЭКФ. Вполне работоспособные.

Ренат 2607 написал : Дифавтомат при утечке отключает только фазу или фазу вместе с нейтралью?

Они как правило двухполюсные, следовательно и ноль то-же отключается.

Ренат 2607 написал : Киньте мне ссылку по поводу описания работы УЗО и дифавтоматов.

Скачайте каталог продукции ИЭК, там весьма подробный мануал.

Ренат 2607 написал : УЗО при превышении дифтока отключает и фазу, и нейтраль? УЗО для однофазной сети всегда двухмодульное? Дифавтомат при превышении дифтока отключает и фазу, и нейтраль?

Да, да, да.

Ренат 2607 написал : Дифавтомат для однофазной сети всегда двухмодульный?

Бывает и больше. на 4-ре модуля.

Ренат 2607 написал : что его ставить надо в этажном щитке сразу за Р вводным автоматом С50

угу.

0
Ренат 2607
Ренат 2607
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

18.05.2012 в 09:39:09

Всем спасибо за поддержку знаниями. Буду сочетать в сухих местах УЗО 63А 30мА тип А с автоматами одномодульными 1р+N. Во влажные поппытаюсь воткнуть дифавтоматы на отдельные потребители. Только ИЭК и прочий Китай ставить себе не буду. Вопрос про дифтоку УЗО или дифавтоматов для защиты стиральной машины и посудомойки. В инструкции к Миле указан тип по дифтоку А (прямо написано, что АС нельзя применять) и указан дифток 30мА. Почему в ПУЭ для влажных помещений рекомендует 10мА? Вроде, есть еще какой-то документ МЭК на базе международных стандартов, там 30мА. Просто дифавтомат Легранд 16А 10мА тип А в Минимаксе стоит 6700, на стиралку и ПММ их 2 надо.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

18.05.2012 в 09:48:04

Ренат 2607 написал : Почему в ПУЭ для влажных помещений рекомендует 10мА?

ПУЭ7 написал : 7.1.82. Обязательной является установка УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА для групповых линий, питающих розеточные сети, находящиеся вне помещений и в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью, например в зоне 3 ванных и душевых помещений квартир и номеров гостиниц.

СП-31-110-2003 написал : А.4.15 Для сантехкабин, ванных и душевых рекомендуется устанавливать УЗО с номи- нальным дифференциальным отключающим током до 10 мА, если на них выделена отдель- ная линия, в остальных случаях, например при использовании одной линии для сантехкаби- ны, кухни и коридора, следует использовать УЗО с номинальным дифференциальным током
до 30 мА.

СП-31-110-2003 написал : А.5.4 Для одноквартирных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется
едусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, вклю- я подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих
нные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток ус- новка УЗО с номинальным током до 30 мА обязательна.

ну как бы не заставляют ставить 10мА узо. думается, из соображений перестраховки - повышенная опасность все-таки и соседи, заземлившиеся на трубу отопления. у америкосов также 6мА узо имеются, причем у них принято узо в розетках размещать, насколько я знаю.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.05.2012 в 10:23:59

Ренат 2607 написал : Только ИЭК и прочий Китай ставить себе не буду.

Есть "наша раша" но они, как правило, аж четыре модуля занимают.

Ренат 2607 написал : Почему в ПУЭ для влажных помещений рекомендует 10мА?

Это розетки для электробритвы и т.п. плоек там токи не большие и земли нет. А для стационарных приборов 1-го класса защиты (злектроплитыплиты, духовые шкафы, посудомойки) защита ВДТ(оно же УЗО) ПУЭ не требует. Любое КЗ на корпус вызовет мгновенное срабатывание АВ. УЗО же может сработать раньше и может уменьшить стоимость ремонта техники.

0
Ренат 2607
Ренат 2607
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

18.05.2012 в 10:59:35

То ПРОРАБ: Поломки могут быть разные. Одна поломка приводит к пробою фазы на корпус. Тут защитят заземление, УЗО и ДСУП. Другая поломка - заземление может отвалиться. Тогда меня спасет только УЗО и ДСУП. Хочу сделать электрику четко.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

18.05.2012 в 12:06:25

Ренат 2607 написал : Другая поломка - заземление может отвалиться. Тогда меня спасет только УЗО и ДСУП.

Читайте подпись Камикадзе...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу