нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

22.05.2012 в 23:59:07

вопрос наверно оскомину набивший.у моего клиента на работе мужики электрики сип уже три года как вводят внутрь здания и до щитка,заказчик хочет так же а я где то читал что это не хорошо,в ТТХ кабеля такого варианта прокладки я не вычиталв тоже время и возразить емёу жестко не мог. я же в свою очередь если от столба до дома брошен сип, делал либо узел учёта на стене снаружи либо коробку ставил под крышей и от неё далее ввгшкой или пв заводил внутрь здания либо снаружи просто ответвление через прокол. короче сип в дом не заводил. помоему я прав

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.05.2012 в 00:30:05

нервный написал : у моего клиента на работе мужики электрики сип уже три года как вводят внутрь здания и до щитка,заказчик хочет так же а я где то читал что это не хорошо,

Внутрь жилых и общественных зданий пожарный ГОСТ запрещает вводить. К стенам СИП крепится специальными креплениями, с зазором 5-7 см.

нервный написал : короче сип в дом не заводил. помоему я прав

Да.

нервный написал : далее ввгшкой или пв заводил внутрь здания

В жилые и общественные здания только с индексом -нг-LS, если имеются сгораемые конструкции задача усложняется.

0
нервный
нервный
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

23.05.2012 в 11:15:24

ПPOPAБ написал : Внутрь жилых и общественных зданий пожарный ГОСТ запрещает вводить.

извините а носом ткнуть в гост можете.

ПPOPAБ написал : с индексом -нг-LS

те что встречал не отличаются ничем от простогог ввг и поджигал опять же ведут себя без отличий. похоже это маркетинговая уловка,драть дененг больше за один и тот же товар

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.05.2012 в 11:35:40

нервный написал : извините а носом ткнуть в гост можете.

легко http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=190980&d=1299716185

нервный написал : те что встречал не отличаются ничем от простогог ввг и поджигал опять же ведут себя без отличий. похоже это маркетинговая уловка,драть дененг больше за один и тот же товар

похоже вам нужно сменить поставщика.

0
Ренат 2607
Ренат 2607
Местный

Регистрация: 15.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 515

23.05.2012 в 14:59:50

Заканчиваю схему щитка. Последние вопросы. Для стиралки и посудомойки что лучше:

  1. Повесить их через автоматы 1p+N С16 на общее УЗО 63А 30мА тип А вместе с розетками, теплыми полами и светом двух соседних комнат (они вешаются на групповое УЗо через свои автоматы С 1P+N)
  2. Повесить их через автоматы С10 1p+N на отдельное УЗО 25А 10 мА тип А.
  3. Повесить их отдельно на свои дифавтоматы 16А/30мА Asi. Вешать два УЗО 16А10мА тип А и 2 автомата - уже нет места в щитке. Все УЗО, дифавтоматы и автоматы от Шнейдер Электрик. Думаю, не просто же так у Шнейдер Электрик нет дифавтоматов на дифток 10мА тип А, который хотелось бы для стиралки и посудомойки во влажной зоне кухни. По поводу характеристики С. Провод брал NYM Севкабеля на розетки 3х2,5 кв.мм. На свет и линии под С10 - 3х1,5кв.мм.
0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

23.05.2012 в 15:09:28

Как думаете, стандартная 16А розетка, расчитана на длительный ток в районе 20-22А?

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

23.05.2012 в 17:20:26

Не поверите. Она и на 16А не сильно рассчитана.

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

23.05.2012 в 17:29:26

Def461 написал : Она и на 16А не сильно рассчитана.

Тогда получается...............что их на 10А АВ надо защищать(розетка ведь тоже часть линии, как и проводка), но почему-то никто не обращает на это внимание!:confused:

0
Def461
Def461
Резидент

Регистрация: 06.12.2009

Харьков

Сообщений: 2148

23.05.2012 в 17:47:19

Что читаем "стандартной розеткой"? Насколько живы контакты? Насколько нормально зажат провод? И т.д.

0
mech
mech
Новичок

Регистрация: 01.09.2010

Москва

Сообщений: 31

23.05.2012 в 18:18:36

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации при устройстве ДСУП: планирую установить две КУП в раздельных санузлах (по одной в каждом). Можно ли ближайшую к квартирному щитку КУП соединить с PE щитка (провод 1х6), а вторую КУП подсоединить к первой (провод 1х6)? Или обязательно во второй санузел проводить отдельный провод к КУП? (система заземления TN-C-S)

0
ionchik
ionchik
Резидент

Регистрация: 06.07.2010

Киев

Сообщений: 3490

23.05.2012 в 18:27:15

Def461 написал : Что читаем "стандартной розеткой"?

А есть ещё нестандартные на 16А? Вот такая например http://strumok.kiev.ua/components/com_virtuemart/shop_image/product/21610.jpg

Def461 написал : Насколько живы контакты? Насколько нормально зажат провод?

Если всё пучком!

0