Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.07.2014 в 19:56:58

#4632809

Saverb5 написал : Нет,там 16 стоит автомат,в том и суть...Он от щитка догнал до коробки 2,5 мм,там на 222 вагах соединил с 1,5 и шлейфом на потолок(последовательно).

Автомат на 10А и всё будет по фен-электро-шую.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.07.2014 в 19:58:36

#4632813

Saverb5 написал : там 16 стоит автомат,в том и суть...

Зря он это,даже на включателе написано - 10 А.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Saverb5

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

20.07.2014 в 20:04:53

#4632821

Спасибо за ответы,да в щиток уже лезть нет желания у меня-клиенты нудные,не зря оба электрика сбежали,не доделав толком).Да и сам я провод сменял 1,5 на 2,5, что шел от распайки.Вернуть все взад и поменять автомат?

0
Аватар пользователя
user000000

Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

20.07.2014 в 20:15:16

#4632834

sawai, может лучше на ввод поставить автомат с характеристикой D?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.07.2014 в 20:17:51

#4632836

Saverb5 написал : Вернуть все взад и поменять автомат?

Оставить как есть и поменять автомат. Операция на 2 минуты.

0
Аватар пользователя
Saverb5

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

20.07.2014 в 20:21:09

#4632841

Rumato написал : Оставить как есть и поменять автомат. Операция на 2 минуты.

Понял,спасибо,т.е. на всей лении будет 2,5, но под 10А автоматом?

0
Аватар пользователя
Избранная

Местный

Регистрация: 20.07.2014

Одесса

Сообщений: 9

20.07.2014 в 20:24:48

#4632846

Ребята, подскажите, плиз поставили светильники (2 шт) на потолок, там в центре обычный патрон, а вокруг натыканы диодные мелкие лампочки мы сделали, чтобы двойным выключателем включался либо центральный свет или мелочь диодная. когда вставлена обычная лампочка в центре - то выключатель включает все без претензий, либо диодники либо центр; если вставляю светодиодную ( в патрон), то выключатель включает либо св-диодную в центре, или при включении мелочи - начинается дискотека - мелкие диодки не светятся вообще, а центральная начинает мигать в выключателе нету подсветки на выключатель идет фаза вот еще эксперимент - выкрутила последнюю в цепи лампу, при нажатии одной клавиши работает центральная, как и полагается, при нажатии второй клавиши работает центральная и мелочь на обоих светильниках... ничего не мигает, но светит, а светить центр. то вообще не должна, только мелочь должна... выкрутила обе светодиодки - мелочь не включается...

а задумка остается той же - хочется, чтоб светила либо центральная либо мелочь обычные лампы - не вариант, жарко от них, и свет не такой как хочется...

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.07.2014 в 20:31:47

#4632854

Saverb5 написал : Понял,спасибо,т.е. на всей лении будет 2,5, но под 10А автоматом?

До распайки 2.5, потом 1.5 (если я правильно Вас понял) и автомат на 10А. Данное решение ни чему не противоречит.

0
Аватар пользователя
user000000

Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

20.07.2014 в 20:44:40

#4632872

Избранная, а кто подключал светильники? Может там чего не туда зацепили?

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

20.07.2014 в 20:51:21

#4632877

user000000 написал : sawai, может лучше на ввод поставить автомат с характеристикой D?

Я не против, если сиё поможет. Но пока никто из электриков здесь этого не советовал. Видимо, нет смысла (если не говорить о АВ в литом корпусе за 25 тыс. руб., про который говорили выше).

serj12 написал : Зря он это,даже на включателе написано - 10 А.

А вы видели комнатные лампочки по 16А делённые на 4-5 точек? :) Это ж по ~700 Вт на каждую в старом их исполнении (лампы накаливания), - к соседям за стенку просвечивать будет. Как в эти 700 Вт будут светить современные энергосберегайки - вообще представить сложно, буквы в книге из чёрных в белые превратятся..

Saverb5 написал : освещение(4-5 точек)

0
Аватар пользователя
Избранная

Местный

Регистрация: 20.07.2014

Одесса

Сообщений: 9

20.07.2014 в 21:06:08

#4632896

user000000 написал : Избранная, а кто подключал светильники? Может там чего не туда зацепили?

муж подключал в коробке, я подключала сами светильники, вот залезла посмотрела, все верно, фаза идет в выключатель, из выключателя "разорванная" двумя другими проводами идет через коробку в первый светильник. и из коробки идет ноль на светильник... еще читаю много о наводках и думаю об этом, в этом не очень разбираюсь, но у нас рядом там идет кабель около 60 см на розетку. это как-то может влиять?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.07.2014 в 21:06:52

#4632897

sawai написал : А вы видели комнатные лампочки по 16А делённые на 4-5 точек?

А это здесь причём?Прицепить к кабелю можно что душа пожелает - мы же кабель защищаем и электроустановку(включатель),а лампочки могут быть и на несколько Вт и на кВт(МГЛ).

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

20.07.2014 в 21:14:47

#4632911

Избранная написал : еще читаю много о наводках и думаю об этом, в этом не очень разбираюсь, но у нас рядом там идет кабель около 60 см на розетку. это как-то может влиять?

Нет. Как насчет фото коробки?

0
Аватар пользователя
sawai

Местный

Регистрация: 15.08.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

20.07.2014 в 21:17:54

#4632916

serj12 написал : А это здесь причём?

Да нет, просто чтобы не так категорично было :)

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

20.07.2014 в 21:45:41

#4632948

sawai написал : Да нет, просто чтобы не так категорично было

А вот это вы зря,не надо недооценивать наших людей.Есть,знаете ли и такое

sawai написал : Это ж по ~700 Вт на каждую

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Избранная

Местный

Регистрация: 20.07.2014

Одесса

Сообщений: 9

20.07.2014 в 22:32:36

#4633006

Rumato написал : Нет. Как насчет фото коробки?

фото выключателя и фото коробки

0
Аватар пользователя
Saverb5

Местный

Регистрация: 22.01.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 670

20.07.2014 в 22:41:24

#4633020

Rumato написал : До распайки 2.5, потом 1.5 (если я правильно Вас понял) и автомат на 10А. Данное решение ни чему не противоречит.

Я уже переделал,вместо 1,5 от распайки кинул 2,5.Вернуть обратно 1,5?:)

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.07.2014 в 00:24:06

#4633212

Здравствуйте. Подскажите, читал что в ванне вроде запрещено ставить распределительные коробки. А разрешено ли шлейфование розеток в ванне, или разрешено ли сварить провода за механизмом розетки в подрозетнике ванны и пустить на следующую розетку в ванне?

add: Если кабели проходят через стену (как тут):

Можно ли вместо труб поставить один большой швеллер, пустой стороной к стене вдоль которой идут линии, или нужно обязательно прямоугольный профиль? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Tavrovod

Местный

Регистрация: 21.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 702

21.07.2014 в 01:19:59

#4633286

Гспода,восполните пробел в моем образовании. Если в трехфазной сети на каждой фазе сидит 2,2 киловаттный потребитель-то какой ток течет по нулевому проводнику? Я так понимаю,что 30 ампер (алгебраическая сумма трех фазных токов)-правильно или нет? Вопрос возник на работе,когда у варочной поверхности моего коллеги обнаружили под крепление нулевого проводника аж два болта. "для усиления" подумали мы и стали думать,почему,в этом случае,в 5 проводниковых кабелях нулевой проводник не делают в три раза толще. и в розетках\вилках нулевой контакт по лиаметру не отличим от фазных,а вот "земляной"- он толстый.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

21.07.2014 в 01:41:24

#4633309

При симметричной нагрузке на фазах ток в нейтрали не идет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108560

21.07.2014 в 02:34:08

#4633334

Tavrovod написал : (алгебраическая сумма трех фазных токов)

геометрическая - векторов

Tavrovod написал : Вопрос возник на работе,когда у варочной поверхности моего коллеги обнаружили под крепление нулевого проводника аж два болта.

Отвалится фаза - большой беды не будет, отвалится ноль в трехфазке - привет, 380в. (макс)

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

21.07.2014 в 04:05:22

#4633348

Songo написал : Здравствуйте.Подскажите, читал что в ванне вроде запрещено ставить распределительные коробки.\

Songo, единственная распредкоробка, которую муж делает при реализации проекта в квартирах (П-121 или подобные с гипсолитовыми кабинами) - это с/у. Либо под под пластиком потолка или между плитой и кабиной. IP-65. Остальные распайки выполняет в подрозетниках - т. н. "безраспаечная" технология.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.07.2014 в 04:09:52

#4633350

Олечка написал : единственная распредкоробка, которую муж делает при реализации проекта в квартирах (П-121 или подобные с гипсолитовыми кабинами) - это с/у. Либо под под пластиком потолка или между плитой и кабиной. IP-65.

Это дом, потолки деревянные, посиму не катит она под потолком, тем более неизвестно чем будут подшивать потолок :(. Вот и интересуюсь по поводу подрозетников.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

21.07.2014 в 04:20:15

#4633351

Songo написал : Это дом, потолки деревянные...

Songo, если между плитой и гипсолитом коробку положить - ее залить ну никак невозможно.

А какая технология прокладки трасс? Почему нельзя установить -65 и раздать освещение? Пусть и под потолком... Муж делает двойную прошивную и до этого гексагонал, 1/2 ГМЛ КВТ. Инструмент профессиональный, жалоб не было. Люди "приходят" по рекомендации, муж гарантирует надежность соединения (освещение).

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.07.2014 в 04:27:37

#4633352

Олечка написал : если между плитой и гипсолитом коробку положить - ее залить ну никак невозможно.

Зазор будут закладывать потом и могут повредить кабели лежащие на стене между потолком, да и доступа к ней уже не будет, так как я понимаю смотреть она будет крышкой вверх упираясь в потолок.

Олечка написал : А какая технология прокладки трасс? Почему нельзя установить -65 и раздать освещение? Пусть и под потолком...

С освещением проблем как раз и нет, вся коммутация за механизмом за пределами ванны. Нужно подвести кабель к одной розетки ванны, потом к другой и к третьей.

0
Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

21.07.2014 в 05:24:41

#4633368

Songo, лучше так сделать... Пишите "в личку", муж ответит на все вопросы. Нет смысла обсуждать то, что много раз обсуждалось на форуме и, тем более, спорить... Согласитесь, что в "шестерку" ГМЛ три жилы 2,5 заводить - это рекламный пост! В ГМЛ КВТ 1/2 четыре жилы нужно заводить, и это проблема - если кабель от бренда (ЭКЗ, Угли, СКЗ - у СКЗ дефекты изоляции ТПЖ и т. д.) С нашими заказчиками все обсуждаем самым подробным образом, но только по скайпу или почте.

0
Аватар пользователя
Избранная

Местный

Регистрация: 20.07.2014

Одесса

Сообщений: 9

21.07.2014 в 13:11:58

#4633779

Избранная написал : Ребята, подскажите, плиз поставили светильники (2 шт) на потолок, там в центре обычный патрон, а вокруг натыканы диодные мелкие лампочки...

эксперимент - вставлю обычные экономки (2 пары, одни osram, вторая пара - maxus), не светодиодки - результат - включаю первую клавишу - загораются как положено центральные обе, включаю вторую клавишу - мелочь светит, центральные мигают 3-4 раза обе и остается светить либо первая либо вторая центральная...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

21.07.2014 в 14:49:08

#4633910

Избранная Я бы снял светильник, взял шнур питания с вилкой, напрямую подвел бы питание к группам светильника, и поэксперементировал бы с разными лампочками чтобы понять - косяк в распайке или это "фича" светильника.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

21.07.2014 в 15:59:35

#4633995

Songo написал : Можно ли вместо труб поставить один большой швеллер, пустой стороной к стене вдоль которой идут линии, или нужно обязательно прямоугольный профиль?

Если вы про ванну.. то металл там запрещен...

serj12 написал : Зря он это,даже на включателе написано - 10 А.

на патроне вообще написано 4 (?)А и че?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

21.07.2014 в 16:08:48

#4634011

haramamburu написал : Если вы про ванну.. то металл там запрещен...

Нет, это коридор.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу