Господа, возвращаясь к проблеме с электрикой в отдельно взятой комнате. Допускается ли сделать таким образом. Все провода от розеточных групп завести по потолку и довести до крайней стены, где будет находится распределительная коробка, там их соединить и вывести уже провод к щитку? или не допускается соединять в одной коробке 8 проводов сразу (если скажем будет 8 розеточных групп)? крепить коробки к потолку на пути следования их комнаты не хотелось бы, так как заденет натяжной потолок.

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

08.08.2014 в 17:04:14

#4662399

Berater написал : или не допускается соединять в одной коробке 8 проводов сразу

Да хоть 756 сразу.

Главное адекватный метод соединения выбрать. Ну и кабель в комнате правильный нужно применять.

0
Аватар пользователя
user000000

Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

08.08.2014 в 20:30:00

#4662660

Berater, Соединять 8 проводов можно. Только позвольте уточнить: 1) группа -- это всё множество розеток, питаемых с одного автомата в щитке. Вы говорите о розеточных блоках, а группа у вас одна. 2) тянуть все кабели в распредкоробку вам вроде как и ни к чему. Пускайте кабели от блока к блоку. На одной стене так и вообще можно по прямой в горизонтальной штрабе, если розетки на одной высоте.

0
Аватар пользователя
Abzac

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Воронеж

Сообщений: 68

08.08.2014 в 22:12:39

#4662810

user000000 написал : Berater...На одной стене так и вообще можно по прямой в горизонтальной штрабе, если розетки на одной высоте.

А разве так можно? Разве не надо делать подъем до горизонтальной привязки под потолком? Как потом угадать в каком направлении ушел провод вверх или в сторону?

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.08.2014 в 22:17:34

#4662818

Abzac написал : А разве так можно?

Если стена кирпичная то можно.

Abzac написал : Как потом угадать в каком направлении ушел провод вверх или в сторону?

Рулетка. Фотоаппарат.

0
Аватар пользователя
Abzac

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Воронеж

Сообщений: 68

08.08.2014 в 22:41:11

#4662856

Rumato написал : Если стена кирпичная то можно.

Есть норматив?

Рулетка. Фотоаппарат.

И еще искатель скрытой проводки. А если это простой обыватель который купил квартиру и не ожидает подвоха?

0
Аватар пользователя
★MorGan★

Местный

Регистрация: 08.08.2014

Магнитогорск

Сообщений: 1

08.08.2014 в 22:46:12

#4662867

Подскажите по УЗМ-51М, если выставить значения по напряжению и если эти значения превысит электрическая сеть то реле отключится, но вот вопрос а самостоятельно оно снова включится если сеть придет в норму по выставленным значениям ? Например меня нет дома и вдруг произошло такое, как быть с холодильником. Знаю что в реле РН-113 такая функция есть, при отключении оно само включается.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

08.08.2014 в 22:46:47

#4662870

Abzac написал : Есть норматив?

Где-то был, сейчас количество выпитого пива мешает его искать.

Abzac написал : А если это простой обыватель который купил квартиру и не ожидает подвоха?

Простой обыватель ничего не знает ни про вертикаль ни про горизонталь.

★MorGan★ написал : Подскажите по УЗМ-51М, если выставить значения по напряжению и если эти значения превысит электрическая сеть то реле отключится, но вот вопрос а самостоятельно оно снова включится если сеть придет в норму по выставленным значениям ?

Да.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.08.2014 в 00:05:22

#4662980

★MorGan★ написал : Подскажите по УЗМ-51М, если выставить значения по напряжению и если эти значения превысит электрическая сеть то реле отключится, но вот вопрос а самостоятельно оно снова включится если сеть придет в норму по выставленным значениям ?

Да, оно включается. Причём там есть два режима, их можно переключать. Включение происходит либо спустя 10 секунд после нормализации напряжения, либо через 6 минут.

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

09.08.2014 в 00:07:28

#4662985

★MorGan★ написал : но вот вопрос а самостоятельно оно снова включится если сеть придет в норму по выставленным значениям ?

Включится ! Читайте тему: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=89827

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

09.08.2014 в 00:45:56

#4663026

Здравствуйте. Делаю сейчас дом и решил весь сделать без распаечных коробок, в итоге есть подрозетники в которых будут стоять выключатели разные, в них заведено 5 кабелей 3х1,5. Коммутировать буду на ВАГО в глубоком подрозетнике. Может кому доводилось столько кабелей коммутировать, нормально ли это всё влезет, или это мелочь и кто то ещё больше кабелей коммутирует за механизмом? Спасибо.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

09.08.2014 в 01:05:51

#4663044

Songo написал : есть подрозетники в которых будут стоять выключатели разные, в них заведено 5 кабелей 3х1,5.

Экстрим. С глубокими и широкими механизмами с лапками (типа Sedna) плохо совместимо. У меня бывает по 3 кабеля 3*1,5 или 4*1,5 в одном подрозетнике - это проходит. Подрозетники беру на 60 или 65 мм. 5 кабелей это как? Пришло питание, ушло питание и три нагрузки? Я такие вещи стараюсь разводить как-то иначе.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.08.2014 в 01:19:33

#4663057

Rumato написал : Где-то был, сейчас количество выпитого пива мешает его искать.

Ну это... Как его там... Пуралельно и прендикулярно ахренительнокультурным лилиям! :p

Rumato написал : Простой обыватель ничего не знает ни про вертикаль ни про горизонталь.

Тьфу... Вдоль и поперек, но шоб - ровно! А если доверить "талибам" то- могут и арабской вязью к стене кабель пришпандорить. :scare

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

09.08.2014 в 01:35:05

#4663069

web-rr написал : 5 кабелей это как? Пришло питание, ушло питание и три нагрузки? Я такие вещи стараюсь разводить как-то иначе.

Пришло питание -> ушло 2 питания на две комнаты, или на другой выключатель в этой комнате и ещё на другую комнату -> 2 кабеля поднялись на потолок (люстра и подсветка (выключатель 2х клавишный).

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

09.08.2014 в 01:38:11

#4663073

Songo написал : в итоге есть подрозетники в которых будут стоять выключатели разные, в них заведено 5 кабелей 3х1,5. Коммутировать буду на ВАГО в глубоком подрозетнике.

В прошлое воскресенье был у знакомых,надо было скоммутировать - ввод полотенчик вентилятор потолочный свет питание на мойдодыр Подрозетник обычный,на 45(лень было за глубоким ехать),упаковал :p

Songo написал : кто то ещё больше кабелей коммутирует за механизмом?

в глубоком - 6 или 7,точно не помню,но - впритык.

web-rr написал : С глубокими и широкими механизмами с лапками (типа Sedna)

не понравились.

web-rr написал : 5 кабелей это как? Пришло питание, ушло питание и три нагрузки?

пришло,ушло,два проходных,два светильника по отдельности и две группы на потолок,о,восемь,два раза собирал,вспомнил!

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Олечка

Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

09.08.2014 в 01:41:03

#4663076

web-rr написал : 5 кабелей это как? Пришло питание, ушло питание и три нагрузки?

Питание, двойной проходной и пара освещения. На пару освещения в квартирах, как пример - 2 2х1,5: N+резерв и 2 фазных. Итого - пять в глубокий подрозетник. Да, механизмы - Вессен 59. Максимальное кол-во кабелей в глубокий Шнейдер (из практики) - 7.

0
Аватар пользователя
user000000

Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

09.08.2014 в 14:59:04

#4663472

Abzac написал : А разве так можно? Разве не надо делать подъем до горизонтальной привязки под потолком? Как потом угадать в каком направлении ушел провод вверх или в сторону?

Мой совет был сугубо из практическо-экономических соображений. Если бы разводку делали в полу, то было бы проще. Но тянуть через потолок кабели от розетки до розетки на одной стене на расстоянии 1-2 м, на мой взгляд, совершенно ни к чему. Вот вы в своей жизни сколько гвоздей загнали в стену на уровне розеток -- 30см или даже 90см? Я вот в своей практике не припомню таких случаев.

Куча проводов в подрозетнике -- ерунда. Трамбуйте ручкой молотка. Если не помогает, вырезайте дно коробки и углубляйте, насколько позволяет стена ;)

0
Аватар пользователя
Юрий-Электр

Местный

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

09.08.2014 в 15:06:08

#4663476

user000000 написал : вырезайте дно коробки

не очень правильный совет ....

0
Аватар пользователя
Abzac

Местный

Регистрация: 23.08.2013

Воронеж

Сообщений: 68

09.08.2014 в 15:43:37

#4663496

user000000 написал : Мой совет был сугубо из практическо-экономических соображений.

Из этих соображений вообще привязки делать ни к чему. Фигачить наискосок от ввода до розетки. Я же спрашиваю про норматив.

0
Аватар пользователя
user000000

Местный

Регистрация: 05.07.2014

Пермь

Сообщений: 167

09.08.2014 в 16:05:27

#4663510

Abzac написал : Из этих соображений вообще привязки делать ни к чему. Фигачить наискосок от ввода до розетки. Я же спрашиваю про норматив.

В пуэ по этому поводу вроде ничего нет, а в снипах я ни бельмеса. Кстати, в панельных домах каналы от коробки до розетки идут наискосок. Но в моем понимании "практическо-экономические соображения" -- это разумный компромисс, а не бредовые крайности.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.08.2014 в 17:26:01

#4663584

user000000 написал : Кстати, в панельных домах каналы от коробки до розетки идут наискосок

И в перекрытиях зачастую тоже :)

0
Аватар пользователя
state

Местный

Регистрация: 10.12.2010

Ростов-на-Дону

Сообщений: 705

09.08.2014 в 18:35:40

#4663660

Подскажите, можно ли заменить старый сгоревший кондер на новый с такими параметрами (старый железный слева, новый пластиковый справа):

Или должно быть тоже только 16 мкФ? Старый кондер стоит в совдеповской бытовой мельнице/крупорушке, если что.

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.08.2014 в 19:56:32

#4663742

state написал : Подскажите, можно ли заменить старый сгоревший кондер на новый с такими параметрами (старый железный слева, новый пластиковый справа):

Да.

state написал : Или должно быть тоже только 16 мкФ?

Желательно. Но "плюс минус лапоть"- и так сойдет.

state написал : Старый кондер стоит в совдеповской бытовой мельнице/крупорушке, если что.

Наверняка пусковой.

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

09.08.2014 в 22:38:52

#4663894

ПPOPAБ написал : Наверняка пусковой.

Это рабочий металлобумажный :)

0
Аватар пользователя
deynycu

Местный

Регистрация: 10.08.2014

Красноперекопск

Сообщений: 27

10.08.2014 в 11:46:51

#4664215

Мое почтение!Имеет ли право "на жизнь" такая схема? Предварительно:1.Духовка 2500 Вт. 2.Насос и С/М планировались в С/У(переиграли на кухню) 3.Более чем скромный бюджет(городок,где средняя зарплата на градообразующем хим.предприятии-8000-10000 руб.) 4. -А зачем так много автоматов?Вон у всех 2-3 штуки и все работает!(заказчик). P/S За схему извиняюсь,понимаю,что колхоз и дилетантизм :o

0
Аватар пользователя
NordlineOST

Местный

Регистрация: 17.12.2010

Бузулук

Сообщений: 522

10.08.2014 в 12:05:08

#4664224

deynycu Не совсем пока жизнеспособно. Автомат №2 не нужен в том виде как вы его хотите использовать. Дифавтомат на 25А должен быть на 16А. Сейчас нарисуем более жизнеспособный вариант. Говорить "Как у всех" порой очень вредно.

Котел какой? Газовый + электронные мозги? Вот что такое по самому самому минимуму. На СШ 2 желательно добавить еще одно УЗО, Что с заземлением?

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

10.08.2014 в 13:05:39

#4664282

Есть у кого-нибудь рядом клемма ZS6 от АББ, какой на ней указан ток? У меня почему-то 32А вместо каталожных 41А. На остальных (ZS4, 10, 16) все совпадает.

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

10.08.2014 в 22:56:36

#4664866

Здравствуйте! Надо тут было разделать кабель. Взял у знакомого КВТ WS-04A. Плоские ВВГнг 3х1.5 разделывает без проблем. А вот на РЭК-Призман ВВГп нг 3х2.5 затык... Не рвет он изоляцию, а просто мнет. Ну а 3х1.5 и 3х2.5 ВВГнг-ls просто в него не лезут. А не подскажите, чем лучше разделать такие кабели? Спасибо.

0
Аватар пользователя
kapelka.k

Местный

Регистрация: 21.12.2012

Раменское

Сообщений: 101

10.08.2014 в 23:19:01

#4664911

Slonobas написал : Взял у знакомого КВТ WS-04A

Это инструмент для снятия изоляции с проводов.Для разделки кабелей идёт другой инструмент. ВВГ(любой) я разделываю ножом НМИ-01 от КВТ:http://www.kvt-tools.ru/catalogue/dielectric/vde-knifes/NMI-01.html

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

11.08.2014 в 04:29:28

#4665135

Slonobas, ножом с толстым (широким) лезвием.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу