Господа, возвращаясь к проблеме с электрикой в отдельно взятой комнате. Допускается ли сделать таким образом. Все провода от розеточных групп завести по потолку и довести до крайней стены, где будет находится распределительная коробка, там их соединить и вывести уже провод к щитку? или не допускается соединять в одной коробке 8 проводов сразу (если скажем будет 8 розеточных групп)? крепить коробки к потолку на пути следования их комнаты не хотелось бы, так как заденет натяжной потолок.
08.08.2014 в 17:04:14
#4662399
Berater написал : или не допускается соединять в одной коробке 8 проводов сразу
Да хоть 756 сразу.
Главное адекватный метод соединения выбрать. Ну и кабель в комнате правильный нужно применять.
08.08.2014 в 20:30:00
#4662660
Berater, Соединять 8 проводов можно. Только позвольте уточнить: 1) группа -- это всё множество розеток, питаемых с одного автомата в щитке. Вы говорите о розеточных блоках, а группа у вас одна. 2) тянуть все кабели в распредкоробку вам вроде как и ни к чему. Пускайте кабели от блока к блоку. На одной стене так и вообще можно по прямой в горизонтальной штрабе, если розетки на одной высоте.
08.08.2014 в 22:12:39
#4662810
user000000 написал : Berater...На одной стене так и вообще можно по прямой в горизонтальной штрабе, если розетки на одной высоте.
А разве так можно? Разве не надо делать подъем до горизонтальной привязки под потолком? Как потом угадать в каком направлении ушел провод вверх или в сторону?
08.08.2014 в 22:41:11
#4662856
Rumato написал : Если стена кирпичная то можно.
Есть норматив?
Рулетка. Фотоаппарат.
И еще искатель скрытой проводки. А если это простой обыватель который купил квартиру и не ожидает подвоха?
08.08.2014 в 22:46:12
#4662867
Подскажите по УЗМ-51М, если выставить значения по напряжению и если эти значения превысит электрическая сеть то реле отключится, но вот вопрос а самостоятельно оно снова включится если сеть придет в норму по выставленным значениям ? Например меня нет дома и вдруг произошло такое, как быть с холодильником. Знаю что в реле РН-113 такая функция есть, при отключении оно само включается.
08.08.2014 в 22:46:47
#4662870
Abzac написал : Есть норматив?
Где-то был, сейчас количество выпитого пива мешает его искать.
Abzac написал : А если это простой обыватель который купил квартиру и не ожидает подвоха?
Простой обыватель ничего не знает ни про вертикаль ни про горизонталь.
★MorGan★ написал : Подскажите по УЗМ-51М, если выставить значения по напряжению и если эти значения превысит электрическая сеть то реле отключится, но вот вопрос а самостоятельно оно снова включится если сеть придет в норму по выставленным значениям ?
Да.
09.08.2014 в 00:05:22
#4662980
★MorGan★ написал : Подскажите по УЗМ-51М, если выставить значения по напряжению и если эти значения превысит электрическая сеть то реле отключится, но вот вопрос а самостоятельно оно снова включится если сеть придет в норму по выставленным значениям ?
Да, оно включается. Причём там есть два режима, их можно переключать. Включение происходит либо спустя 10 секунд после нормализации напряжения, либо через 6 минут.
09.08.2014 в 00:07:28
#4662985
★MorGan★ написал : но вот вопрос а самостоятельно оно снова включится если сеть придет в норму по выставленным значениям ?
Включится ! Читайте тему:
09.08.2014 в 00:45:56
#4663026
Здравствуйте. Делаю сейчас дом и решил весь сделать без распаечных коробок, в итоге есть подрозетники в которых будут стоять выключатели разные, в них заведено 5 кабелей 3х1,5. Коммутировать буду на ВАГО в глубоком подрозетнике. Может кому доводилось столько кабелей коммутировать, нормально ли это всё влезет, или это мелочь и кто то ещё больше кабелей коммутирует за механизмом? Спасибо.
09.08.2014 в 01:05:51
#4663044
Songo написал : есть подрозетники в которых будут стоять выключатели разные, в них заведено 5 кабелей 3х1,5.
Экстрим. С глубокими и широкими механизмами с лапками (типа Sedna) плохо совместимо. У меня бывает по 3 кабеля 3*1,5 или 4*1,5 в одном подрозетнике - это проходит. Подрозетники беру на 60 или 65 мм. 5 кабелей это как? Пришло питание, ушло питание и три нагрузки? Я такие вещи стараюсь разводить как-то иначе.
09.08.2014 в 01:19:33
#4663057
Rumato написал : Где-то был, сейчас количество выпитого пива мешает его искать.
Ну это... Как его там... Пуралельно и прендикулярно ахренительнокультурным лилиям! :p
Rumato написал : Простой обыватель ничего не знает ни про вертикаль ни про горизонталь.
Тьфу... Вдоль и поперек, но шоб - ровно! А если доверить "талибам" то- могут и арабской вязью к стене кабель пришпандорить. :scare
09.08.2014 в 01:35:05
#4663069
web-rr написал : 5 кабелей это как? Пришло питание, ушло питание и три нагрузки? Я такие вещи стараюсь разводить как-то иначе.
Пришло питание -> ушло 2 питания на две комнаты, или на другой выключатель в этой комнате и ещё на другую комнату -> 2 кабеля поднялись на потолок (люстра и подсветка (выключатель 2х клавишный).
09.08.2014 в 01:38:11
#4663073
Songo написал : в итоге есть подрозетники в которых будут стоять выключатели разные, в них заведено 5 кабелей 3х1,5. Коммутировать буду на ВАГО в глубоком подрозетнике.
В прошлое воскресенье был у знакомых,надо было скоммутировать - ввод полотенчик вентилятор потолочный свет питание на мойдодыр Подрозетник обычный,на 45(лень было за глубоким ехать),упаковал :p
Songo написал : кто то ещё больше кабелей коммутирует за механизмом?
в глубоком - 6 или 7,точно не помню,но - впритык.
web-rr написал : С глубокими и широкими механизмами с лапками (типа Sedna)
не понравились.
web-rr написал : 5 кабелей это как? Пришло питание, ушло питание и три нагрузки?
пришло,ушло,два проходных,два светильника по отдельности и две группы на потолок,о,восемь,два раза собирал,вспомнил!
И это пройдёт ...
09.08.2014 в 01:41:03
#4663076
web-rr написал : 5 кабелей это как? Пришло питание, ушло питание и три нагрузки?
Питание, двойной проходной и пара освещения. На пару освещения в квартирах, как пример - 2 2х1,5: N+резерв и 2 фазных. Итого - пять в глубокий подрозетник. Да, механизмы - Вессен 59. Максимальное кол-во кабелей в глубокий Шнейдер (из практики) - 7.
09.08.2014 в 14:59:04
#4663472
Abzac написал : А разве так можно? Разве не надо делать подъем до горизонтальной привязки под потолком? Как потом угадать в каком направлении ушел провод вверх или в сторону?
Куча проводов в подрозетнике -- ерунда. Трамбуйте ручкой молотка. Если не помогает, вырезайте дно коробки и углубляйте, насколько позволяет стена ;)
09.08.2014 в 15:06:08
#4663476
09.08.2014 в 15:43:37
#4663496
user000000 написал : Мой совет был сугубо из практическо-экономических соображений.
Из этих соображений вообще привязки делать ни к чему. Фигачить наискосок от ввода до розетки. Я же спрашиваю про норматив.
09.08.2014 в 16:05:27
#4663510
Abzac написал : Из этих соображений вообще привязки делать ни к чему. Фигачить наискосок от ввода до розетки. Я же спрашиваю про норматив.
В пуэ по этому поводу вроде ничего нет, а в снипах я ни бельмеса. Кстати, в панельных домах каналы от коробки до розетки идут наискосок. Но в моем понимании "практическо-экономические соображения" -- это разумный компромисс, а не бредовые крайности.
09.08.2014 в 17:26:01
#4663584
user000000 написал : Кстати, в панельных домах каналы от коробки до розетки идут наискосок
И в перекрытиях зачастую тоже :)
09.08.2014 в 18:35:40
#4663660
Подскажите, можно ли заменить старый сгоревший кондер на новый с такими параметрами (старый железный слева, новый пластиковый справа):
Или должно быть тоже только 16 мкФ? Старый кондер стоит в совдеповской бытовой мельнице/крупорушке, если что.
09.08.2014 в 19:56:32
#4663742
state написал : Подскажите, можно ли заменить старый сгоревший кондер на новый с такими параметрами (старый железный слева, новый пластиковый справа):
Да.
state написал : Или должно быть тоже только 16 мкФ?
Желательно. Но "плюс минус лапоть"- и так сойдет.
state написал : Старый кондер стоит в совдеповской бытовой мельнице/крупорушке, если что.
Наверняка пусковой.
09.08.2014 в 22:38:52
#4663894
10.08.2014 в 11:46:51
#4664215
Мое почтение!Имеет ли право "на жизнь" такая схема? Предварительно:1.Духовка 2500 Вт. 2.Насос и С/М планировались в С/У(переиграли на кухню) 3.Более чем скромный бюджет(городок,где средняя зарплата на градообразующем хим.предприятии-8000-10000 руб.) 4. -А зачем так много автоматов?Вон у всех 2-3 штуки и все работает!(заказчик). P/S За схему извиняюсь,понимаю,что колхоз и дилетантизм :o
10.08.2014 в 12:05:08
#4664224
deynycu Не совсем пока жизнеспособно. Автомат №2 не нужен в том виде как вы его хотите использовать. Дифавтомат на 25А должен быть на 16А. Сейчас нарисуем более жизнеспособный вариант. Говорить "Как у всех" порой очень вредно.
Котел какой? Газовый + электронные мозги? Вот что такое по самому самому минимуму. На СШ 2 желательно добавить еще одно УЗО, Что с заземлением?
10.08.2014 в 13:05:39
#4664282
Есть у кого-нибудь рядом клемма ZS6 от АББ, какой на ней указан ток? У меня почему-то 32А вместо каталожных 41А. На остальных (ZS4, 10, 16) все совпадает.
10.08.2014 в 22:56:36
#4664866
Здравствуйте! Надо тут было разделать кабель. Взял у знакомого КВТ WS-04A. Плоские ВВГнг 3х1.5 разделывает без проблем. А вот на РЭК-Призман ВВГп нг 3х2.5 затык... Не рвет он изоляцию, а просто мнет. Ну а 3х1.5 и 3х2.5 ВВГнг-ls просто в него не лезут. А не подскажите, чем лучше разделать такие кабели? Спасибо.
10.08.2014 в 23:19:01
#4664911
Slonobas написал : Взял у знакомого КВТ WS-04A
Это инструмент для снятия изоляции с проводов.Для разделки кабелей идёт другой инструмент.
ВВГ(любой) я разделываю ножом НМИ-01 от КВТ:
11.08.2014 в 04:29:28
#4665135
Slonobas, ножом с толстым (широким) лезвием.