Добрый всем день!
Такой вопрос:
Ставлю выключатель в перегородке - гипсокартонной стене с деревянным каркасом.
На высоте 82,5 см. Частично попал в деревяшку и перерезал её.
В этом месте можно ставить подрозетник для скрытой проводки? Вопрос задаю изза того, что частично попадаю в дерево. Или нужна стальная коробка? Или подрозетник поставить выше, где только гипс?
Всем привет.
Подскажите, ввод в квартирный щиток сделан снизу 10мм*2. Сейчас стоит что-то от строителей на несколько модулей . Будет меняться на ABB -шный UK серии 46 модулей. Предполагаю, что ввод не дотянется до верха нового щитка. Возникает вопрос, переместить вводной автомат вниз или нарастить ввод например вот этим http://www.electro-mpo.ru/card31918.html#.U_dO7vl_slI
Slonobas написал :
А на каком расстоянии можно прокладывать ввг-нг-лс от стяка ГВС? Нагуглил 50мм. Правильно?
Надо протянуть 6-ку для проточника..
Если поперёк, то 50
ПУЭ написал :
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
А если вдоль, то 100
ПУЭ написал :
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Ну, и шубу на трубу маленько одеть.
elgato, не заморачивайтесь
Turlen, Я бы снизу ввод поставил. Или щит поставить так, чтоб ввод дотянулся до нижних клемм верхнего ряда. Или вводной кабель заменил. В любом случае, лишнее соединение -- зло.
Turlen написал :
Всем привет.
Подскажите, ввод в квартирный щиток сделан снизу 10мм*2. Сейчас стоит что-то от строителей на несколько модулей . Будет меняться на ABB -шный UK серии 46 модулей. Предполагаю, что ввод не дотянется до верха нового щитка. Возникает вопрос, переместить вводной автомат вниз или нарастить ввод например вот этим http://www.electro-mpo.ru/card31918.html#.U_dO7vl_slI
как вариант:
до
после
а вообще
user000000 написал :
В любом случае, лишнее соединение -- зло.
Всем привет. Возник такой интересный вопрос: у нас в Хрущевках 60-х годов постройки часто организуют PE путем подключения PE проводника к корпусу этажного щита. Понятно, что это опасно, но до поры до времени такая схема работает. А теперь вопрос: при такой схеме существует ли защита от действий пьяного электрика из ЖЭКа, уронившего фазный провод на корпус?
Alexs89 написал :
у нас в Хрущевках 60-х годов постройки часто организуют PE путем подключения PE проводника к корпусу этажного щита. Понятно, что это опасно, но до поры до времени такая схема работает. А теперь вопрос: при такой схеме существует ли защита от действий пьяного электрика из ЖЭКа, уронившего фазный провод на корпус?
Если фазный провод уронит на корпус щита, а корпус де факто не заземлён, а занулён - будет КЗ. Либо сработает защита, либо отгорит какой-нибудь провод.
И вот если отгорит общий ноль всего подъезда - у всего подъезда выгорит техника.
Songo написал :
Здравствуйте.
Подскажите, можно ли ставить встраиваемый электрощит в стене дома которая внешняя?
Спасибо.
Расскажите нам о своём доме. Хочется понять с чем мы имеем дело. У вас дом из самана?
elgato написал :
Добрый всем день!
Такой вопрос:
Ставлю выключатель в перегородке - гипсокартонной стене с деревянным каркасом.
На высоте 82,5 см. Частично попал в деревяшку и перерезал её.
В этом месте можно ставить подрозетник для скрытой проводки? Вопрос задаю изза того, что частично попадаю в дерево. Или нужна стальная коробка? Или подрозетник поставить выше, где только гипс?
Я бы спокойно ставил обычный подрозетник. Но только отверстие обеспылить, хорошо прогрунтовать и далее крепить гипсовой штукатуркой.
Юрка написал :
А у меня вопрос. При сборке щитов часто вытаскиваю из гребёнок лишние медные шинки (например, чтобы соединить N у трёх УЗМ-51М; фазную шину из 2п гребёнки при этом удаляю). Как их можно использовать?
Шинки остаются разные: с шагом 1, 2, 3, 4 модуля.
Можно, конечно, выбросить. Но вдруг кто-нибудь придумает, куда их употребить.
Коротыши (1-2 зуба) я складываю в цвет-мет (у меня медь копится). Более длинные складываю в запас, храню.
Songo; Я бы не стал ставить щит в таком доме в нишу на внешней несущей стене.
Во первых серьёзно пострадает несущая способность и так слабой стены.
Во вторых в зимнее время в нише, т.е. в щите, будет образовываться конденсат.
web-rr написал :
Если фазный провод уронит на корпус щита, а корпус де факто не заземлён, а занулён - будет КЗ. Либо сработает защита, либо отгорит какой-нибудь провод.
И вот если отгорит общий ноль всего подъезда - у всего подъезда выгорит техника.
Т.е. в случае, если корпус заземлен, при попадании на него фазы КЗ не должно быть? Некоторое время назад я пытался заменить автомат в своем этажном щите и закоротил перемычку между автоматами(сделана из оголенного провода). Бахнуло и у отвертки, которой я устроил КЗ, сгорел кончик. Это означает, что корпус занулен, а не заземлен?
web-rr написал :
Расскажите нам о своём доме. Хочется понять с чем мы имеем дело.
Из газосиликатных блоков. Толщина стены вроде 40см, потом пенопласт.
web-rr написал :
Я бы не стал ставить щит в таком доме в нишу на внешней несущей стене.
Во первых серьёзно пострадает несущая способность и так слабой стены.
Во вторых в зимнее время в нише, т.е. в щите, будет образовываться конденсат.
Уточнил, стена 40+5см пенопласт и штукатурка. Все остальные стены в доме 10см :(. Щит планируется ABB UK540. Что предложите?
Alexs89 написал :
А теперь вопрос: при такой схеме существует ли защита от действий пьяного электрика из ЖЭКа, уронившего фазный провод на корпус?
плавкие вставки на фазу в щитах подьездов, но если вместо них не воткнули БОЛТ :)
Тогда и ноль может отгореть и фаза будет на щитках...
Alexs89 написал :
Бахнуло и у отвертки, которой я устроил КЗ, сгорел кончик. Это означает, что корпус занулен, а не заземлен?
Для бабаха - без разницы. Если в стояке 4 провода - занулен, если 5 - заземлен.
Songo написал :
Уточнил, стена 40+5см пенопласт и штукатурка. Все остальные стены в доме 10см . Щит планируется ABB UK540. Что предложите?
Ставьте. Там глубина около 10см. Только место посмотрите, чтобы стену не ослабить - проемы рядом и тд и тп. Если есть особенности - делайте усиление стены, хотя бы сверху. Есть возможность - проще накладной.
возможно ли в одной распредкоробке нормально уложить такой набор:
заходит 3х2,5, от него далее разводится 4 кабеля 3х2,5 и один 3Х1.5 (либо 3 3х2,5 и 2 3х1,5) или лучше раскинуть это на две отдельных распредкоробки?
Kosmonavt написал :
не понимаю,объясните. от автомата ведь идет 2,5.
А от коробки идёт 1,5.
Кто же защитит эту линию, которая так стремительно теряет сечение? Автомат на 20 ампер? Он уместен на линии в 4 квадрата. Линию в 1,5 квадрата должен защитить автомат на 10 ампер.