виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

09.06.2012 в 22:59:19

Ну не во всех, скажем, далеко щитах. И ,скажем, являясь счастливым балансодержателем АВРки ампер на 250 мало согревает душу тот факт что фся фигня с целой ТП пойдет в землю именно через мою АВР..Согласитесь..

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.06.2012 в 23:04:14

виит написал : Согласитесь..

И шито не так?

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

09.06.2012 в 23:06:26

ПPOPAБ написал : И шито не так?

Ну.., например , возгорание вводного кабеля, щита и т.д - это уже не совсем "так"

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

09.06.2012 в 23:20:21

виит написал : Ну.., например , возгорание вводного кабеля, щита и т.д - это уже не совсем "так"

Страшилка... Глупая страшилка. Схемку с указанием сечений и геометрией ЗУ- будьте любезны. Дабы развеять ваши предубеждения.

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

09.06.2012 в 23:43:21

ПPOPAБ написал : Страшилка... Глупая страшилка. Схемку с указанием сечений и геометрией ЗУ- будьте любезны. Дабы развеять ваши предубеждения.

Надеюсь без схем и геометрий можно обойтись?! Простой пример на "счетных палочка". К примеру , имеется два ввода. Кабелем 4*10 с ТП1 и 4*16 с ТП2 соответственно . Так получилось, что у "мощных" потребителей ТП 1 не всё радостно с контурами заземления. У кого просто контура нет, у кого название одно от контура, у кого защита с отсечением нуля, у кого N от PE изолирован и т.д... А второй ввод со стороннего ТП так случилось, что только у меня.. Далее всё просто.. Отгорел общий ноль в ТП1 и самым достойным выходом для выравнивания перекосов и пр... оказался "нулевой" болт в моём ВРУ...Как считаете 10 квадратов "вывезут" ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

10.06.2012 в 08:57:10

виит написал : Как считаете

Делим фазное напряжение линии на сопротивление вашего ЗУ и получим максимально возможный ток в PEN.

виит написал : 10 квадратов "вывезут" ?

Вполне, даже если у вас земля в 4 Ома. А если два, что весьма сомнительно, то нужно увеличивать сечение.

виит написал : Далее всё просто.. Отгорел общий ноль в ТП1

Как правило, это стальная полоса 40х4 на нулевой шпильке транса и две полосы от ЗУ на корпус ТП. Заземление самая крепкая деталь любой подстанции.

0
haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

10.06.2012 в 12:36:56

ПPOPAБ написал : Заземление самая крепкая деталь любой подстанции.

Отгнивает еще как... Кстати, а 4 на 40 не устарело разве?

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

10.06.2012 в 13:20:28

ПPOPAБ, При чём тут именно моё ЗУ ?! Моё ЗУ может сидеть исключительно на корпусах моих приборов, а может и работать на снижение сопротивления общей глухозаземленной нейтрали ТП 2. Где могут работать в том же направлении ещё несколько контуров от потребителей ТП2. В итоге моё ЗУ в четырехпроводном случае может иметь очень малое сопротивление...

Можно и ещё кучей ,временами имеющими место быть, условий подперчить ситуацию. Залипший где-нибудь на нуле фазный провод, обрыв одного из фазных проводов, включение "во время" какой-нить мощной реактивной нагрузки. .. и т.д...

Надеюсь оспаривать тот факт что нейтрали на подстанциях всё же отгорают иногда /да и не обязательно ввод может идти именно с подстанции/, что в инных ТП, КТП, ВРУ и т.д. чёрт ногу поломает и отгореть может что угодно, что получив резерв в 10 кВТ мощности потребители не тянут обычно нейтраль в 190 квадратов отдельно от вводного кабеля Вы не станите ?!

0
Andriano
Andriano
Новичок

Регистрация: 18.04.2012

Москва

Сообщений: 73

10.06.2012 в 14:01:38

Подскажите пожалуйста, хочу установить на кухне вместо старой розетки от электроплиты блок на 3 автомата и развести проводку на варочную панель, духовку, посудомойку и розетки. Но с обычным боксом под автоматы получается страшненько. Прятать его не хочу из соображений ТБ. Говорят есть красивые боксы под автоматы, с картинами на крышках, никто не подскажет фирмы или буду благодарен за ссылку.

0
виит
виит
Местный

Регистрация: 30.10.2011

Челябинск

Сообщений: 650

10.06.2012 в 14:17:30

Andriano, Думаю для Вашей ситуации такое техническое решение не слишком оправдано... Достаточно перестраховаться увиличением сечения кабеля для потребителей и Дифавтоматом подобранным по сечению старого кабеля в ЩО квартиры..

0
Andriano
Andriano
Новичок

Регистрация: 18.04.2012

Москва

Сообщений: 73

10.06.2012 в 14:27:23

виит

Бытовых разеток в зоне кухни нет, есть только плита, а вешать всю дорогую технику на один 32А ? Если конечно, в технике присутствуют внутренние предохранители то да... Но я тут читал про случаи когда сгорание внутреннего предохранителя повреждало электронику. Мне бы спокойней было бы с отдельными автоматами. :))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу