19.12.2012 в 16:56:11
В новостройке,сделан электромонтаж,строители розетки и освещение сделали совместно, кабель проложен 3*2,5мм2,в щите на линии установленны АВ16А,Теперь нужно в комнатах сделать подсветку,на 500Вт.Подключаться будем из коробок,которые находяться в комнатах.Думаю на подсветку,и на выключатель заложить кабель 3*1,5мм2,или перестраховаться и заложить 3*2,5мм2?
19.12.2012 в 17:10:08
дружба написал : Думаю на подсветку,и на выключатель заложить кабель 3*1,5мм2,или перестраховаться и заложить 3*2,5мм2?
под защитой автомата 16 А - не принципиально, но я бы не снижал сечение по ходу линии - не принято так делать.
20.12.2012 в 00:28:17
Если мультиметром DT830B померили напряжение сети когда в нем стоял режим 20 ом, то это всё, на помойку его, да? После этого врет и при замерах напряжения, и на омах. Нет у него кнопки "перезагрузка"? :)
20.12.2012 в 00:45:24
Кнопки такой нет. Шанс отремонтировать есть, но очень маленький. Незаморачивайтесь, он стоит то 200р.
20.12.2012 в 00:52:44
Dina Malina написал : Нет у него кнопки "перезагрузка"?
Нет... только кнопка "в ведро" ;)
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
20.12.2012 в 00:55:48
Поставила в комнате две лампы: энергосберегающая 20 Вт Е27 2700 К и обычная на 95 Вт. Простая лампа освещает раза в два ярче, чем сберегайка, хотя на упаковке последней написано, что 20 Вт = 100 Вт. Но ведь это не так. Какая сберегайка реально светит как обычная лампа-сотка? 30? 40?
20.12.2012 в 03:08:09
Народ помогите. проблема такая. Есть помещение, в нем на потолке лампы дневного света, по 4шт. в каждой, одна часть горит нормально, а другая (на одном выкл. 4 источника) моргает, так что глаза болеть начинают, что делать?
20.12.2012 в 03:29:20
Петра.нет написал : что делать?
20.12.2012 в 06:51:00
Dina Malina написал : Какая сберегайка реально светит как обычная лампа-сотка? 30? 40?
Нормальная исправная новая энергосберегайка 20-22Вт светит как ЛН 100Вт Видимо изготовитель Вашей лампы не совсем нормальный, раз лампу 12Вт обозвал 20Вт Даже недорогие Икеевские энергосберегайки (вроде как Philips) честно светят на свои 22Вт
20.12.2012 в 08:43:51
Dina Malina написал : Какая сберегайка реально светит как обычная лампа-сотка? 30? 40?
ЛН 100 Вт имеет световой поток 1380 лм
КЛЛ 18 Вт - 1150 лм КЛЛ 20 Вт - 1200 лм КЛЛ 23 Вт - 1500 лм КЛЛ 24 Вт - 1800 лм
Может вы просто не дождались, пока ваша КЛЛ разогреется? Ей 5-10 минут надо чтобы на номинальный световой поток выйти
20.12.2012 в 14:35:54
ksiman написал : Нормальная исправная новая энергосберегайка 20-22Вт светит как ЛН 100Вт Видимо изготовитель Вашей лампы не совсем нормальный, раз лампу 12Вт обозвал 20Вт Даже недорогие Икеевские энергосберегайки (вроде как Philips) честно светят на свои 22Вт
Наверное так и есть. Производитель - Нингбо Джиангдон Вилфлай, Китай (надпись на донышке очень мелкими буквами).
20.12.2012 в 16:40:58
Dina Malina написал : Наверное так и есть. Производитель - Нингбо Джиангдон Вилфлай, Китай (надпись на донышке очень мелкими буквами).
Ради эксперимента сберегайки в доме уже давно. Веры в их экономию конечно не было и не будет ни когда. Но так как паспорт говорит правду и его не обмануть то по вечерам (Света хотя и дает но дает не достаточно) освещенности от ЛН даже 100Вт становится маловато. Приходится переходить на экономки. И что радует так это то что последние экономки светят гораздо ярче чем первые. Видать все таки технологии совершенствуются. Но все равно меньше 20Вт не покупаю.
20.12.2012 в 16:46:20
NAP написал : последние экономки светят гораздо ярче чем первые.
а ещё они мерцать на выключателе с подсветкой отучились и включаются через термистор, что бережёт самую уязвимую деталь - спираль, что также хорошо. Цветопередача существенно улучшилась. Прогресс...
20.12.2012 в 16:55:45
Alexiy написал : а ещё они мерцать на выключателе с подсветкой отучились и включаются через термистор,
Здесь я не специалист. Все просто и приметивно. Но вот мама как то жаловалась на то что экономка как бы не с того ни с сего мерцает. Дома подобного не замечал. В чем может быть причина как бы самовключения?
20.12.2012 в 16:57:28
NAP написал : В чем может быть причина как бы самовключения?
причин мерцания выключенной КЛЛ две:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу