andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.06.2012 в 12:32:54

объединять жилы - очень плохая идея

0
filippov
filippov
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 215

24.06.2012 в 12:38:11

да как бы и сам не рад. но вместо заказанного 3*10 мне привезли 4*4 :) теперь придется использовать. объединю по две жилы в автоматах.

0
andrewkhv
andrewkhv
Резидент

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

24.06.2012 в 13:01:00

filippov написал : объединю по две жилы в автоматах.

это очень плохо. малейшее ухудшение контакта одой из жил - и ее напарница возьмет на себя бОльшую часть нагрузки, насколько большую - никто не знает. так что либо тянинте нормальный кабель, или как-нибудь понадежней концы соединяйте - сварка, обжим, паяная скрутка.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

24.06.2012 в 13:06:51

filippov написал : вместо заказанного 3*10 мне привезли 4*4

они тупые или глухие? закажите ещё раз. а если привезли бы 10*1,5?? не уподобляйтесь им, делайте как положено или вообще не делайте. ну можно конечно и 4*4 поставить но АВ тогда на 32 максимум))

0
filippov
filippov
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 215

24.06.2012 в 14:13:04

greg111 написал : они тупые или глухие?

это родственники :) вскладчину переделываем проводку. если бы с магазина в заказе - то и вопрос бы не возник, а так и деньги потрачены и деть куда-то надо, провод на отрез то обратно не берут. хотя потихоньку склоняюсь купить по новой 2*10 ВВГ-П. вводный автомат 40А.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

24.06.2012 в 14:21:25

filippov написал : 2*10 ВВГ-П.

ну а этот куда девать? про землю думают только тогда когда током уе..ёт... я валяюсь... позовите хотя бы консультанта а потом уже тратьте бабло которого немеряно видимо раз фигню всякую покупаете не думавши..

0
filippov
filippov
Местный

Регистрация: 04.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 215

24.06.2012 в 14:24:27

greg111 написал : про землю

ТТ

0
trg
trg
Новичок

Регистрация: 22.09.2007

Ярославль

Сообщений: 37

24.06.2012 в 23:57:32

Приветствую уважаемых участников. Может кто-нибудь определить, что за провод/кабель изображен на фото? (Подозреваю АПУНП.)

0
Вложение
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

25.06.2012 в 00:16:48

filippov написал : ТТ

И что с того?

0
andron01
andron01
Резидент

Регистрация: 07.01.2008

Москва

Сообщений: 1423

25.06.2012 в 03:46:43

Посоветуйте качественное реле времени с задержкой выключения за разумные деньги. А то я посмотрел сколько стоить леграндовское 04741 - 6290 руб. http://www.legrand2.ru/shop_show_3549.html Мне аж дурно стало.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

25.06.2012 в 09:31:52

andron01, http://www.electricline.ru/vcd-3147-1-17984/goodsinfo.html такой есть. могу выслать за 1500