Аватар пользователя
k0stjan

Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 122

06.01.2013 в 01:50:55

Добрый вечер, господа! Подскажите пожалуйста по следующему вопросу!

Хочу сделать теплый пол в туалете (1 кв.м) и в ванной 1,8 (кв.м). По случаю уже приобрел два комплекта теплого пола указанной площади и один программируемый терморегулятор (на 1 контур).
Два терморегулятора (а тем более два программируемых терморегулятора) или один двухконтурный терморегулятор ставить не вижу никакого практического смысла (все равно настройки у этих помещений будут идентичными).

Собственно, подскажите, как соединять теплые полы на терморегуляторе?
Последовательно или параллельно?
Ну, и термодатчиком, насколько я понимаю, придется обойтись только одним в одном из помещений?

Может быть есть еще какие-то неочевидные подводные камни в таком подключении?

0
Аватар пользователя
Банановый

Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

06.01.2013 в 01:52:31

привезли стиралку, в инструкции написано - подключать только к заземленной розетке ... (машинка стоит не в ванной комнате) на розетку при ходит 3х2,5 медь, в щитке на каждую группу автоматов стоит по УЗО,земля от розетки приходит на отдельную шину в щитке, с чем соединить эту шину, чтобы узо защищало от пробоя на корпусе стиралки ?

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.01.2013 в 06:21:02

k0stjan написал : Собственно, подскажите, как соединять теплые полы на терморегуляторе?
Последовательно или параллельно?

Эти комплекты с нагревательными проводочками на 230 Вольт рассчитаны, или как?

k0stjan написал : Два терморегулятора (а тем более два программируемых терморегулятора) или один двухконтурный терморегулятор ставить не вижу никакого практического смысла (все равно настройки у этих помещений будут идентичными)

В ванной наверно отсутствует такой источник тепла, как полотенцесушитель? Ну а если серьёзно, тёплый пол в туалете имеет свои особенности. Так например, моча, попав на тёплый пол, быстро высыхает и для удаления требует уже мокрой тряпки. Напольный унитаз, установленный на тёплый пол без дополнительной теплоизоляции, становится радиатором тепла. Часть тепла пола при этом уходит на испарение воды из водяного затвора унитаза. Это опасно тем, что оставив унитаз на тёплом полу на несколько дней можно получить провонявшую канализацией квартиру.
Ну и сам по себе электрический тёплый пол в тех требованиях по монтажу, что содержаться в заводском описании - глупость, с сознательно заниженными условиями теплоизоляции и теплового расширения стяжки. Чаще можно увидеть рекомендации по укладке электрического пола на изолятор толщиной 5-10 мм. О необходимости создания температурного шва по периметру стяжки в инструкциях вообще речи не идёт. Соблюсти тепловой шов особенно трудно в области ввода кабеля и датчика из стены в стяжку. Планируя применение электрического нагрева пола обычным кабелем (не саморегом), нужно понимать, что отвод тепла для всех участков подогреваемой стяжки должен быть одинаковым. Установленная прямо на стяжку корзина для белья или иная утварь может стать причиной локального перегрева кабеля, о котором датчик температуры стяжки и не узнает, поскольку живёт в другом участке этой стяжки.

Банановый написал : привезли стиралку, в инструкции написано - подключать только к заземленной розетке ... (машинка стоит не в ванной комнате) на розетку при ходит 3х2,5 медь, в щитке на каждую группу автоматов стоит по УЗО,земля от розетки приходит на отдельную шину в щитке, с чем соединить эту шину, чтобы узо защищало от пробоя на корпусе стиралки ?

Странно, что вопрос это возникает лишь с приездом стиралки. Есть замечательная тема в форуме "Heip по заземлению.." Её и читать. УЗО защищает машину, а точнее, прикоснувшихся к ней, и без всякого заземления. Если шина заземления в эл.щите висит в воздухе, то возможно, маляры, что щит собирали, не смогли придумать, куда её подключить. Большинство домов старого жилфонда вообще заземления безопасного не имеют, потому вопрос этот нужно творчески решать на месте, после осмотра этого самого места.

0
Аватар пользователя
k0stjan

Местный

Регистрация: 21.03.2012

Москва

Сообщений: 122

06.01.2013 в 11:23:05

cineman написал : Эти комплекты с нагревательными проводочками на 230 Вольт рассчитаны, или как?

Ну да. Обычные одножильные нагревательные маты.

cineman написал : В ванной наверно отсутствует такой источник тепла, как полотенцесушитель?

Да. Полотенцесушителя не будет.

cineman написал : Напольный унитаз, установленный на тёплый пол без дополнительной теплоизоляции, становится радиатором тепла. Часть тепла пола при этом уходит на испарение воды из водяного затвора унитаза. Это опасно тем, что оставив унитаз на тёплом полу на несколько дней можно получить провонявшую канализацией квартиру.

В моем случае это исключено во-первых потому что и унитаз, и вся мебель в ванной будет подвесной и пол везде будет абсолютно свободен, стиральная машина, например, будет на кухне (локальный перегрев т.о. исключен), а во-вторых оставлять теплый пол включенным на долгий срок я не буду (включаться он будет автоматически утром и вечером, когда все дома). Чтоб он грел пол, когда все на работе мне совершенно не нужно.

Так собственно, как подключать два мата к одному терморегулятору?
Параметры у них такие: 1,0 кв.м: 155 Вт, 0,7 А, 283,05-327,76 Ом. 1,8 кв.м: 270 Вт, 1,2 А, 180,96-209,38 Ом.

0
Аватар пользователя
VladSher

Местный

Регистрация: 30.05.2012

Тула

Сообщений: 346

06.01.2013 в 12:11:07

k0stjan написал : Так собственно, как подключать два мата к одному терморегулятору?

А разве есть варианты? Параллельно, естественно. Датчик будет один. По нему будет поддерживаться температура в том помещении где датчик. А там где не будет... ну как получится.

0
Аватар пользователя
Банановый

Местный

Регистрация: 10.09.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 688

06.01.2013 в 13:19:18

cineman написал : Странно, что вопрос это возникает лишь с приездом стиралки. Есть замечательная тема в форуме "Heip по заземлению.." Её и читать. УЗО защищает машину, а точнее, прикоснувшихся к ней, и без всякого заземления. Если шина заземления в эл.щите висит в воздухе, то возможно, маляры, что щит собирали, не смогли придумать, куда её подключить. Большинство домов старого жилфонда вообще заземления безопасного не имеют, потому вопрос этот нужно творчески решать на месте, после осмотра этого самого места.

да тему читал, но не очень понял(все написано на языке для сильно понимающих), щит собирал сам, схему обсуждал тут на форуме ... сейчас новые медные провода пока еще только на стиральной машине, остальные группы будут меняться позднее .... т.к. стиралка стоит не в ванной, а в коридоре, то батарей и т.п. за что можно схватиться по близости нету, но все таки хотелось бы подлкючить шину с заземлением куда-нибудь в щите тоесть если даже провод защитный зеленый просто приходит на шину в щите, а шина никуда не подключена, то узо при токе на корпус стиралки и прикосновени к этому корпусу все равно отключится ?

cineman написал : Странно, что вопрос это возникает лишь с приездом стиралки. Есть замечательная тема в форуме "Heip по заземлению.." Её и читать. УЗО защищает машину, а точнее, прикоснувшихся к ней, и без всякого заземления. Если шина заземления в эл.щите висит в воздухе, то возможно, маляры, что щит собирали, не смогли придумать, куда её подключить. Большинство домов старого жилфонда вообще заземления безопасного не имеют, потому вопрос этот нужно творчески решать на месте, после осмотра этого самого места.

да тему читал, но не очень понял(все написано на языке для сильно понимающих), щит собирал сам, схему обсуждал тут на форуме ... сейчас новые медные провода пока еще только на стиральной машине, остальные группы будут меняться позднее .... т.к. стиралка стоит не в ванной, а в коридоре, то батарей и т.п. за что можно схватиться по близости нету, но все таки хотелось бы подлкючить шину с заземлением куда-нибудь в щите тоесть получается, даже если провод от розетки защитный зеленый просто приходит на шину и никак не соединяется с узо, то узо все равно отключится при косании корпуса СМ с утечкой ?получается что узо подключено только двумя кабелями: нулем и фазой

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

06.01.2013 в 13:26:15

Банановый написал : узо при токе на корпус стиралки и прикосновени к этому корпусу все равно отключится ?

УЗО работает всегда. А когда нет заземления - это Ваша единственная защита. УЗО сравнивает ток "туда" и ток "обратно". Если возникла разница - срабатывает.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.01.2013 в 13:37:33

Подскажите к каким клеммам что подключать. Терморегулятор Auraton 3000. Подключаю электрический теплый пол.

FT я так понял это датчик L-IN фаза 220 N-IN ноль куда подсоединять кабель теплого пола? И что за бред с перемычками в инструкции указан?

0
Вложение
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.01.2013 в 13:56:06

Geroin7 написал : И что за бред с перемычками в инструкции указан?

Вместо слова "якорь" читайте "перемычка". Остальное верно. Возможно, в основе регулятора универсальная база для разных термостатов. Потому применили внешнее подключение переключающего реле. Переключаемый (центральный) контакт COM. Контакт, к которому подключается нагреватель - NO (нормально разомкнутый, открытый). Контакт, с которым контакт COM замкнут при достаточной температуре NC - нормально закрытый.

Банановый написал : щит собирал сам, схему обсуждал тут на форуме ...

Стоит продолжить в заземлительной теме. И не нужно начинать вопрос с истории о том, что привезли стиралку. Следует описать приметы дома и обозначить главный вопрос - к чему заземлить квартирный щит?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.01.2013 в 14:26:25

cineman написал : Вместо слова "якорь" читайте "перемычка". Остальное верно. Возможно, в основе регулятора универсальная база для разных термостатов. Потому применили внешнее подключение переключающего реле. Переключаемый (центральный) контакт COM. Контакт, к которому подключается нагреватель - NO (нормально разомкнутый, открытый). Контакт, с которым контакт COM замкнут при достаточной температуре NC - нормально закрытый.

:sorry: Скажи пожалуйста на какие клеммы подсоединить нагревающий кабель и нужны ли перемычки.

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

06.01.2013 в 14:33:38

Geroin7 написал : Скажи пожалуйста на какие клеммы подсоединить нагревающий кабель и нужны ли перемычки.

Показываю пальцем: L-IN фаза 220 и перемычка на COM N-IN ноль сети и ноль нагревателя. NO - другой, фазный конец нагревателя.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

06.01.2013 в 14:46:27

Спасибо.

0
Аватар пользователя
Freezer

Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

06.01.2013 в 22:55:45

Всем доброго времени суток! Имею вопросик, можно ли используя данную клемму в количестве 5шт и 1 такую клемму соединив их вместе, 5 клемм под провод 2.5мм и 1 клемму под провод 6мм получить подобие клеммной колодки? Или допустимо соединение только однотипных клемм между собой?? и соединить разные технически не возможно?

0
Аватар пользователя
ksiman

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.01.2013 в 23:00:58

А как Вы будете соединять клемму 2,5мм с клеммой 6мм? проводом 2,5мм? а выдержит? Не вижу смысла провод 6мм разводить на 2,5мм...

0
Аватар пользователя
DED@ПВО

Местный

Регистрация: 29.10.2012

Светловодск

Сообщений: 4221

06.01.2013 в 23:04:41

Freezer, Лучше использовать 6 клемм 6/8 и получить возможночть подсоединять провода от 2,5 до 6мм2. Кстати для их объединения имеются вилочные перемычки, что весьма удобно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу