Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

02.01.2015 в 22:06:19

#4927690

DrNotebook написал : для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет

Внутри стационарного прибора!

Но вам разрешается делать всё ПВС и ШВВП.

0
Аватар пользователя
DrNotebook

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Москва

Сообщений: 235

02.01.2015 в 22:11:02

#4927710

Да, кстати, а я так не подумал. Ошибся.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.01.2015 в 22:11:07

#4927711

web-rr написал : Но вам разрешается делать всё ПВС и ШВВП

Про ПУНП забыли. Хотя, эксклюзивная лицензия на его применение принадлежит Radio :)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

02.01.2015 в 22:17:55

#4927737

НЕМЕЦ написал : Про ПУНП забыли. Хотя, эксклюзивная лицензия на его применение принадлежит Radio :)

Им теперь вдвоём можно всё. Главное что нормальным людям нельзя.

0
Аватар пользователя
НЕМЕЦ

Местный

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

02.01.2015 в 22:19:32

#4927741

DrNotebook написал : Ну и там не только кабельные сооружения, где поди для каждого кабеля делаются идеальные условия.

Дело не в том, какие условия созданы в кабельных сооружениях для кабелей, а как эти сооружения защищены от внешней среды и, наоборот, внешняя среда от них: 2.3.113. Кабельные этажи, туннели, галереи, эстакады и шахты должны быть отделены от других помещений и соседних кабельных сооружений несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Такими же перегородками протяженные туннели должны разделяться на отсеки длиной не более 150 м при наличии силовых и контрольных кабелей и не более 100 м при наличии маслонаполненных кабелей. Площадь каждого отсека двойного пола должна быть не более 600 м^2. Двери в кабельных сооружениях и перегородках с пределом огнестойкости 0,75 ч должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч в электроустановках, перечисленных в 2.3.76, и 0,6 ч в остальных электроустановках. Выходы из кабельных сооружений должны предусматриваться наружу или в помещения с производствами категорий Г и Д. Количество и расположение выходов из кабельных сооружений должно определяться, исходя из местных условий, но их должно быть не менее двух. При длине кабельного сооружения не более 25 м допускается иметь один выход. Двери кабельных сооружений должны быть самозакрывающимися, с уплотненными притворами. Выходные двери из кабельных сооружений должны открываться наружу и должны иметь замки, отпираемые из кабельных сооружений без ключа, а двери между отсеками должны открываться по направлению ближайшего выхода и оборудоваться устройствами, поддерживающими их в закрытом положении. Проходные кабельные эстакады с мостиками обслуживания должны иметь входы с лестницами. Расстояние между входами должно быть не более 150 м. Расстояние от торца эстакады до входа на нее не должно превышать 25 м. Входы должны иметь двери, предотвращающие свободный доступ на эстакады лицам, не связанным с обслуживанием кабельного хозяйства. Двери должны иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа с внутренней стороны эстакады. Расстояние между входами в кабельную галерею при прокладке в ней кабелей не выше 35 кВ должно быть не более 150 м, а при прокладке маслонаполненных кабелей - не более 120 м. Наружные кабельные эстакады и галереи должны иметь основные несущие строительные конструкции (колонны, балки) из железобетона с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч или из стального проката с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч. Несущие конструкции зданий и сооружений, которые могут опасно деформироваться или снизить механическую прочность при горении групп (потоков) кабелей, проложенных вблизи этих конструкций на наружных кабельных эстакадах и галереях, должны иметь защиту, обеспечивающую предел огнестойкости защищаемых конструкций не менее 0,75 ч.

Ну и все в таком духе. Выделять не стал.

0
Аватар пользователя
хунта

Местный

Регистрация: 09.05.2012

Ижевск

Сообщений: 1156

02.01.2015 в 22:29:07

#4927779

Целый день заглядываю и никак въехать не могу в ваш спор, вот хоть убейте не пойму. ВВГ для электропроводки, а ПВС для переносных эл. приборов сиречь удлинителей и на кой ляд лезть в дебри правил. Я бы и в щитках все делал моножилой не будь они такими маленькими. Во первых срок службы у ПВСа меньше, а во вторых он подороже дак в чем экономическая составляющая его применять в стационарной та проводке.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

02.01.2015 в 22:33:07

#4927793

хунта написал : экономическая составляющая его применять в стационарной та проводке

Так с нами не про экономику! Нам бы "мягкого провода на ризетки" - извечная песня джамшутинга. Давайте уж отвечать впредь на вопросы серьёзные, а глупые, вредные, троллинговые - игнорировать.

0
Аватар пользователя
Atos

Местный

Регистрация: 18.10.2014

Долгопрудный

Сообщений: 121

03.01.2015 в 15:07:01

#4928867

Помогите определить провод пожалуйста. Новостройка, освещение основное. Комната. Одна трехжилка с землей. И один одножильный, толщиной около 2мм, очень похож на коаксиальный, только без оплетки :applause:

Зачем он? Не могли же такое решение сделать под двухклавишник? :eek:

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

03.01.2015 в 15:24:55

#4928896

А это ведь, похоже, самый что ни на есть одножильный ВВГ!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.01.2015 в 15:25:41

#4928898

Atos написал : Зачем он? Не могли же такое решение сделать под двухклавишник?

Почему? Вполне могли. Разберите выключатель и прозвоните. Скорее всего 2 провода из трехжильного идут на выключатель, а отдельный - земля.

0
Аватар пользователя
Atos

Местный

Регистрация: 18.10.2014

Долгопрудный

Сообщений: 121

03.01.2015 в 15:42:24

#4928923

Johnny написал : А это ведь, похоже, самый что ни на есть одножильный ВВГ!

И......

0
Аватар пользователя
Atos

Местный

Регистрация: 18.10.2014

Долгопрудный

Сообщений: 121

03.01.2015 в 15:43:38

#4928927

Rumato написал : Почему? Вполне могли. Разберите выключатель и прозвоните. Скорее всего 2 провода из трехжильного идут на выключатель, а отдельный - земля.

У соседей такого нет :) там просто трехжилки. Хотя, надо посмотреть еще, но отдельным проводом точно ничего не идет.. Зачем земля на освещении?

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

03.01.2015 в 15:59:00

#4928956

Atos написал : И......

Редкость.

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

03.01.2015 в 16:00:25

#4928959

Atos написал : Зачем земля на освещении?

Требование ПУЭ.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

03.01.2015 в 16:19:39

#4928984

Atos, Всё зависит от проекта. Ничего ужасного нет. Может должен быть 4-х жильный, бросили 3-х, вспомнили, добавили еще один. В чем проблема то собственно?

0
Аватар пользователя
diim

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

03.01.2015 в 17:14:52

#4929063

всех с новым годом! скажите а как лучше сделать переход с ВВГ на ПВС, и ещё, можно ли многожильний провод типа ПВС, опресовывать гильзами ГМЛ? всем спасибо!

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

03.01.2015 в 17:16:41

#4929067

diim написал : как лучше сделать переход с ВВГ на ПВС,

Я повадился именно ГМЛ опрессовывать.

diim написал : можно ли многожильний провод типа ПВС, опресовывать гильзами ГМЛ?

можно.

0
Аватар пользователя
diim

Местный

Регистрация: 25.06.2014

Тольятти

Сообщений: 87

03.01.2015 в 17:25:23

#4929081

Johnny написал : Я повадился именно ГМЛ опрессовывать.

т.е. ничего страшного нет, если я обмотаю жилу "многожилкой" :cool: запихну в гильзу и опресую? просто в сомнения поврг меня этот способ, с начала так и хотел сделать, но решил узнать у специалистов!

0
Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5579

03.01.2015 в 17:57:23

#4929139

diim написал : ничего страшного нет

http://kvt.su/production/electrician-tools/crimping/for-insulated-terminals/pk16/ читайте, для чего предназначены самые популярные клещи.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.01.2015 в 19:37:03

#4929315

Johnny написал : http://kvt.su/production/electrician...erminals/pk16/ читайте, для чего предназначены самые популярные клещи.

гораздо более информативен другой сайт: http://techelectro.ru/prod/instrument/crimplugs/pk16/ там ссылки с гильз на соответствующий инструмент и с инструмента на соответствующие гильзы

0
Аватар пользователя
solic

Местный

Регистрация: 19.11.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

04.01.2015 в 00:04:04

#4929996

  1. Прошу помощи. Никак не могу найти каким инструментом можно обжать такие (L-образные) наконечники?

  2. Сразу еще одна просьба о помощи. Такой вариант опрессовки (вот с именно таким конечным результатом (не гильзой)) доступен для обычных пользователей, или это чисто заводская тема?

0
Аватар пользователя
kuzmin59

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

04.01.2015 в 08:48:27

#4930224

господа товарищи электрики. если можно в двух словах связка узо 25а +автомат 16а на стиралку имет место быть? или номинал узо необходим ниже. в доме жилы земля нет. в связи с этим второй вопрос. заземление на ноль подключать? заранее благодарю.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.01.2015 в 10:19:07

#4930286

kuzmin59 написал : связка узо 25а +автомат 16а на стиралку имет место быть?

Да.

kuzmin59 написал : в доме жилы земля нет. в связи с этим второй вопрос. заземление на ноль подключать?

Где?

0
Аватар пользователя
kuzmin59

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

04.01.2015 в 10:33:25

#4930295

Rumato написал : ообщение от kuzmin59
в доме жилы земля нет. в связи с этим второй вопрос. заземление на ноль подключать? Где?

дом панелька в щике фаза и ноль. была мысль купить 3х жильный кабель и жёлтый провод бросить на ноль. отcтавить? в смысле не надо.

0
Аватар пользователя
el-fi

Местный

Регистрация: 29.07.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 2542

04.01.2015 в 10:38:33

#4930303

solic написал : Никак не могу найти каким инструментом можно обжать такие (L-образные) наконечники?

Если подойдут изолированные, для них есть КВТ СТК-09.

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

04.01.2015 в 10:49:01

#4930318

kuzmin59 написал : господа товарищи электрики. если можно в двух словах связка узо 25а +автомат 16а на стиралку имет место быть? или номинал узо необходим ниже. в доме жилы земля нет. в связи с этим второй вопрос. заземление на ноль подключать? заранее благодарю.

Связка рабочая. Номиналы менять не нужно. Контролируемый ток утечки УЗО можно узнать? Это важно. Возможные номиналы 10 или 30 mA. Больше нельзя - не для защиты живых людей. Заземление на ноль не подключать! Нигде!

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

04.01.2015 в 11:23:01

#4930371

kuzmin59, Фото этажного щита можно увидеть?

0
Аватар пользователя
kuzmin59

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

04.01.2015 в 12:12:05

#4930465

web-rr написал : Связка рабочая. Номиналы менять не нужно. Контролируемый ток утечки УЗО можно узнать? Это важно. Возможные номиналы 10 или 30 mA. Больше нельзя - не для защиты живых людей. Заземление на ноль не подключать! Нигде!

благодарю всё понял. номинал 30ma, стиралка новая тупо на 10ma опасаюсь ставивить .постоянно будет отключатся?

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

04.01.2015 в 12:15:07

#4930470

kuzmin59 написал : стиралка новая тупо на 10ma опасаюсь ставивить .постоянно будет отключатся?

нет.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
kuzmin59

Местный

Регистрация: 16.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 173

04.01.2015 в 12:24:24

#4930487

Rumato написал : Фото этажного щита можно увидеть?

увы. этого я не умею. только на клавиши нажимать. ничего особенного. перед счётчиком стоит стрёмный пакетник \заменю на автомат 32а\ всё на люминии 2кв. далее 3 автомата 16а. эл. плита в квартире не предусмотрена.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу