DrNotebook написал :
Ну и там не только кабельные сооружения, где поди для каждого кабеля делаются идеальные условия.
Дело не в том, какие условия созданы в кабельных сооружениях для кабелей, а как эти сооружения защищены от внешней среды и, наоборот, внешняя среда от них:
2.3.113. Кабельные этажи, туннели, галереи, эстакады и шахты должны быть отделены от других помещений и соседних кабельных сооружений несгораемыми перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Такими же перегородками протяженные туннели должны разделяться на отсеки длиной не более 150 м при наличии силовых и контрольных кабелей и не более 100 м при наличии маслонаполненных кабелей. Площадь каждого отсека двойного пола должна быть не более 600 м^2.
Двери в кабельных сооружениях и перегородках с пределом огнестойкости 0,75 ч должны иметь предел огнестойкости не менее 0,75 ч в электроустановках, перечисленных в 2.3.76, и 0,6 ч в остальных электроустановках.
Выходы из кабельных сооружений должны предусматриваться наружу или в помещения с производствами категорий Г и Д. Количество и расположение выходов из кабельных сооружений должно определяться, исходя из местных условий, но их должно быть не менее двух. При длине кабельного сооружения не более 25 м допускается иметь один выход.
Двери кабельных сооружений должны быть самозакрывающимися, с уплотненными притворами. Выходные двери из кабельных сооружений должны открываться наружу и должны иметь замки, отпираемые из кабельных сооружений без ключа, а двери между отсеками должны открываться по направлению ближайшего выхода и оборудоваться устройствами, поддерживающими их в закрытом положении.
Проходные кабельные эстакады с мостиками обслуживания должны иметь входы с лестницами. Расстояние между входами должно быть не более 150 м. Расстояние от торца эстакады до входа на нее не должно превышать 25 м.
Входы должны иметь двери, предотвращающие свободный доступ на эстакады лицам, не связанным с обслуживанием кабельного хозяйства. Двери должны иметь самозапирающиеся замки, открываемые без ключа с внутренней стороны эстакады.
Расстояние между входами в кабельную галерею при прокладке в ней кабелей не выше 35 кВ должно быть не более 150 м, а при прокладке маслонаполненных кабелей - не более 120 м.
Наружные кабельные эстакады и галереи должны иметь основные несущие строительные конструкции (колонны, балки) из железобетона с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч или из стального проката с пределом огнестойкости не менее 0,25 ч.
Несущие конструкции зданий и сооружений, которые могут опасно деформироваться или снизить механическую прочность при горении групп (потоков) кабелей, проложенных вблизи этих конструкций на наружных кабельных эстакадах и галереях, должны иметь защиту, обеспечивающую предел огнестойкости защищаемых конструкций не менее 0,75 ч.
Целый день заглядываю и никак въехать не могу в ваш спор, вот хоть убейте не пойму. ВВГ для электропроводки, а ПВС для переносных эл. приборов сиречь удлинителей и на кой ляд лезть в дебри правил. Я бы и в щитках все делал моножилой не будь они такими маленькими. Во первых срок службы у ПВСа меньше, а во вторых он подороже дак в чем экономическая составляющая его применять в стационарной та проводке.
хунта написал :
экономическая составляющая его применять в стационарной та проводке
Так с нами не про экономику! Нам бы "мягкого провода на ризетки" - извечная песня джамшутинга.
Давайте уж отвечать впредь на вопросы серьёзные, а глупые, вредные, троллинговые - игнорировать.
Помогите определить провод пожалуйста. Новостройка, освещение основное. Комната. Одна трехжилка с землей. И один одножильный, толщиной около 2мм, очень похож на коаксиальный, только без оплетки :applause:
Зачем он? Не могли же такое решение сделать под двухклавишник? :eek:
Rumato написал :
Почему? Вполне могли. Разберите выключатель и прозвоните.
Скорее всего 2 провода из трехжильного идут на выключатель, а отдельный - земля.
У соседей такого нет :) там просто трехжилки. Хотя, надо посмотреть еще, но отдельным проводом точно ничего не идет.. Зачем земля на освещении?
Atos,
Всё зависит от проекта. Ничего ужасного нет. Может должен быть 4-х жильный, бросили 3-х, вспомнили, добавили еще один.
В чем проблема то собственно?
всех с новым годом!
скажите а как лучше сделать переход с ВВГ на ПВС,
и ещё, можно ли многожильний провод типа ПВС, опресовывать гильзами ГМЛ?
всем спасибо!
Johnny написал :
Я повадился именно ГМЛ опрессовывать.
т.е. ничего страшного нет, если я обмотаю жилу "многожилкой" :cool: запихну в гильзу и опресую?
просто в сомнения поврг меня этот способ, с начала так и хотел сделать, но решил узнать у специалистов!
Прошу помощи. Никак не могу найти каким инструментом можно обжать такие (L-образные) наконечники?
Сразу еще одна просьба о помощи. Такой вариант опрессовки (вот с именно таким конечным результатом (не гильзой)) доступен для обычных пользователей, или это чисто заводская тема?
господа товарищи электрики. если можно в двух словах связка узо 25а +автомат 16а на стиралку имет место быть? или номинал узо необходим ниже. в доме жилы земля нет. в связи с этим второй вопрос. заземление на ноль подключать?
заранее благодарю.
kuzmin59 написал :
господа товарищи электрики. если можно в двух словах связка узо 25а +автомат 16а на стиралку имет место быть? или номинал узо необходим ниже. в доме жилы земля нет. в связи с этим второй вопрос. заземление на ноль подключать?
заранее благодарю.
Связка рабочая. Номиналы менять не нужно. Контролируемый ток утечки УЗО можно узнать? Это важно. Возможные номиналы 10 или 30 mA. Больше нельзя - не для защиты живых людей.
Заземление на ноль не подключать! Нигде!
web-rr написал :
Связка рабочая. Номиналы менять не нужно. Контролируемый ток утечки УЗО можно узнать? Это важно. Возможные номиналы 10 или 30 mA. Больше нельзя - не для защиты живых людей.
Заземление на ноль не подключать! Нигде!
благодарю всё понял. номинал 30ma, стиралка новая тупо на 10ma опасаюсь ставивить .постоянно будет отключатся?
Rumato написал :
Фото этажного щита можно увидеть?
увы. этого я не умею. только на клавиши нажимать.
ничего особенного. перед счётчиком стоит стрёмный пакетник \заменю на автомат 32а\ всё на люминии 2кв. далее 3 автомата 16а. эл. плита в квартире не предусмотрена.