Штатное отверстие на кухне, то есть вход в вент. канал на лицевой стороне вент. шкафа (или короба - не знаю как правильно) имеет два размера. Снаружи 120 мм. и сужается во внутрь до 100 мм. Вопрос. Какого размера купить обратный клапан? Диаметром 125 мм. и растачивать (рассверливать) отверстие, что не очень хочется делать, но если правильно такой размер, то сделаю или диаметром 100 мм просто зацементировать без расточки или рассверловки отверстия. Не будет ли задушено (заужено) это отверстие для естественной тяги (вентиляции)?

0
Аватар пользователя
Twilight

Местный

Регистрация: 20.01.2006

Киров

Сообщений: 179

30.09.2010 в 13:09:07

Вам обратный клапан там зачем?

0
Аватар пользователя
Rada

Местный

Регистрация: 15.12.2007

Москва

Сообщений: 154

30.09.2010 в 13:47:01

На естественную вытяжку обратный клапан не ставят...

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.09.2010 в 17:47:10

Сбоку в вент. шкаф входит воздуховод от кухонной вытяжки и при включении её обратный клапан запирает отверстие естественной тяги, чтобы воздух от вытяжки не попадал обратно в кухню через отверстие естественной тяги. Делаю как здесь учат спецы.

0
Аватар пользователя
Twilight

Местный

Регистрация: 20.01.2006

Киров

Сообщений: 179

01.10.2010 в 09:03:37

Естественная вентиляция обратный клапан не откроет. Либо ставьте с электроприводом, либо вентилятор. Для случая с электроприводом диаметр 100 значения иметь не будет. В случае вентилятора, надо смотреть кривую вентилятора.

0
Аватар пользователя
Соло

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 273

01.10.2010 в 21:27:27

Twilight написал : Естественная вентиляция обратный клапан не откроет.

Подпружиненный не откроет, а пластмассовый - запросто.