30.09.2010 в 16:00:37
Подскажите плиз: заказчик поменял емкость под воду на входе в дом с пластика на нержавейку, водяные приварили к емкости балт, сказали нужно заземлить обязательно. Не пойму зачем. Частный дом, свой контур заземления есть, но если заземлить емкость, то через нее и дальше по цепочке трубы-вода, сопротивление будет меньше, чем через зарытый контур. Или что-то не так понимаю?
30.09.2010 в 16:10:35
В емкость будут устанавливаться насосы или нагреватели? Емкость напорная? Выше крыши дома?
30.09.2010 в 18:22:19
подвал, насос стоит уже после емкости, насос запитан своим автоматом, заземлен, примерно 200 вт.
30.09.2010 в 18:23:00
в емкости только поплавок и все.
30.09.2010 в 20:13:37
В таком случае не вижу смысла землить, ну разве что для катодной защиты от коррозии, а то бывает что нержавейка через какое-то время оказывается что очень даже ржавейка. А УЗО есть, которое может обесточить по утечке линию питания насоса?
30.09.2010 в 20:35:38
zverek написал : водяные приварили к емкости балт, сказали нужно заземлить обязательно. Не пойму зачем.
А для чего чугунные и стальные ванны заземляют, ведь в них никакого оборудования нет? Водяные - нехорошие люди (редиски :) Вас накололи), ибо заземляет оборудование тот, кто его устанавливает!
30.09.2010 в 20:46:26
ПPOPAБ написал : А для чего чугунные и стальные ванны заземляют
Их, емнип, не заземляют, а подключают к СУП, дабы исключить разность потенциалов между этой ванной и, нопример, краном. Смысл заземлять емкость в подвале точно такой же, как и в заземлении помойного ведра из нержавейки под раковиной.
30.09.2010 в 20:53:15
BigHarry написал : Их, емнип, не заземляют, а подключают к СУП, дабы исключить разность потенциалов между этой ванной и, нопример, краном.
И в чем разница, межу подключением к СУП и заземлением?
BigHarry написал : Смысл заземлять емкость в подвале точно такой же, как и в заземлении помойного ведра из нержавейки под раковиной.
:D:D:D Емкость соединена с водопроводом, и является частью инженерного оборудования здания. В отличии от ведер, лопат и прочих совочков с вантузами.
30.09.2010 в 21:06:50
ПPOPAБ написал : в чем разница, межу подключением к СУП и заземлением?
На СУП может быть потенциал, и она не обязательно д/б заземлена, ну по крайней мере - если не по нормам, то по факту так нередко бывает.
ПPOPAБ написал : Емкость соединена с водопроводом
Как я понял - автор автор писал про цепочку трубы-вода - наверно часть магистрали там из полипропилена или МП.
30.09.2010 в 21:21:07
BigHarry написал : На СУП может быть потенциал, и она не обязательно д/б заземлена, ну по крайней мере - если не по нормам, то по факту так нередко бывает.
Шито -??? :swoon:swoon:swoon ПУЭ-7 рис.1.7.7. Кто такой СУП и с чем его едят...
30.09.2010 в 21:56:38
ПPOPAБ написал : ПУЭ-7 рис.1.7.7.
А толку-то. Вон в нашем доме - начхали на нормы и врезали некоторые люди м/п в стояк, и рядом не проложили железку. Вот и получается у других - СУП есть, а земли - нету...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.