Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

14.04.2011 в 13:24:31

Bladiclab написал : Старый счетчик у Вас с классом точности 2,5 (тут не ремонт получается). И самое главное, что энергосбыт может забраковать

Это понятно, что старый счетчик на помойку (точнее надо сдать обратно в ПЭС, т.к. это их собственность) Я рассуждаю над заводом изготовителем. :)

Bladiclab написал : Старый щит не демонтирован и визуально не видно проблемы

Контроллер явно не первый день ходит по таким домам, я думаю она в курсе.

Вот кстати акт:

Напоминание

0
Вложение
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

14.04.2011 в 16:41:56

arbuzzzzz написал : Сегодня чуть-чуть в шине покопался, сразу прибежал сосед ( сбоку), говорит у него дверца от щитка вывалится!

Демонтируйте щит. (электриком) и все станет на свои места.

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

14.04.2011 в 17:21:20

Bladiclab написал : и все станет на свои места.

И так все ясно :) Между мной и соседом Капитальная стена, у него ниша опущен относительно моей. После моей ниши стена в пол(четверь) кирпича (не знаю как правильно сказать.

Bladiclab написал : Демонтируйте щит.

Да и щита как такового практически нет.

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

16.04.2011 в 21:22:00

arbuzzzzz написал : Цитата Сообщение от Bladiclab Вы знаете, как демонтировать старый пакетник А я его сам трогать и не собирался Но план действий могу себе представить.

Все таки руки зачесались, снял старую панель, снят ПАКЕТНИК (он кстати на 25 АМПЕР - я неожидал), ничего жив.

Был в магазе, поговорил с пробовцом и он подтвердил, что СЧЕТЧИКИ ЛЭМЗ - СТАЛИ ЧАСТО СДАВАТЬ СЛОМАННЫЕ, а счетчики Ленэнерго - говорит нормальные. Так что возьму Ленэнерго на дин рейку (или классический)

И еще один вопрос: Старые ВВОДные провода достаточно короткие (да еще и АЛЛЮМ.), по этому крутить да и дергать их лишний раз не дело. Соответственно место под вводной АВ справа внизу. Как мне поступить:

  • Перевернуть АВ вверх ногами и подключить ввод к неподвижным контактам?
  • Поставить АВ нормально, но подключить ввод к подвижным контактам? Или есть еще какое-нибудь решение?
0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

16.04.2011 в 21:24:35

Вот так

arbuzzzzz написал : Поставить АВ нормально, но подключить ввод к подвижным контактам?

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

16.04.2011 в 21:37:40

gugulaki написал : Вот так

Так и поступлю. Сейчас, пока копаюсь, там в щитке, повесил вверх ногами :) Но учту вышесказанное. Значит завтра опять под напряжение. Спасибо.

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

16.04.2011 в 23:24:13

Есть еще маленький вопросик: сейчас пока у меня нет счетчика, как будут исчисляться расход ЭЭ? По среднему за последний месяц ( два, три) или по нормативу?

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

18.04.2011 в 12:14:51

Вот еще чуть-чуть из трудовых выходных: Наткнулся на "черный ход":

Надеюсь его можно чем нибудь заложить(за пенить, за штукатурить)?

Демонтировал старый пакетник, он на 25А (меня удивило, ожидал 16, максимум 20). На вид очень неплох:

Зафотал вводной кабель (рядом 4мм NYM Севкабель)

Соответственно по моим прикидкам ввод 6мм (или спющенные от времени 4)

Ну и напоследок: Место прихода вводного кабеля:

Оттуда реально сифонит, можно ли заделать (замазать), чем нибудь типа (пены, шпатлевки) ?

0
Вложение
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

16.05.2011 в 14:29:09

Продолжение: Был составлен план щитка (в соседней теме) и потом утвержден, после недолгих дебат. Итоговая схема в посте: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135913&p=2369697&viewfull=1#post2369697 Окончательный вариант (в живую): http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=135913&p=2389534&viewfull=1#post2389534

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

16.05.2011 в 14:32:40

Вот и все! Счетчик опломбирован (фото благополучно забыто на фотике) А теперь как все было: Сидя на работе на досуге начали лезть мысли: а вдруг контроллер потребует(хотя изначально сказал, что ничего не нужно, лишь бы все было грамотно сделано) проект, справку о монтаже, установке счетчика или еще чего. Быстренько накидал общий вид щитка (в примечании написал монтаж выполнять ПВ-1 4мм^2) и принципиальную однолинейную схему, ради приличия подписал группы потребителей, кабель и поставил дату, никаких исполнителей утверждевателей, мощностей и пр. не писал (я же так на всякий случай). :) Ближе к вечеру позвонил контроллер и сказал что минут через 30 смог бы подойти, а я на работе. :eek: Благо работаю в 20 минутах, по этому согласился.;) Прибежал вперед контроллера, и положил чертежи, невзначай рядом (так на всякий случай). Контроллер все посмотрел. спросил кто и что и как делал, я для убедительности дал рисунки. Его смутило две вещи: монтаж ПВ-1 4мм (почему 4 мм, хотя в бумажке с рекомендуемыми материалами было написано 2,5 мм) и спросила почему УЗО на 32А, я все рассказал, мой рассказ был очень убедителен. Контроллер осмотрел щиток за пару минут, а все остальное время минут 15-20 заполнял всякие бумажки. (Бюрократические проволочки) И на моем счетчике красуется новенькая пломба.

П.С. Осталось только съездить сдать старый счетчик (он в собственности компании), и отдать им какую-то бумажку.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

16.05.2011 в 18:25:23

Поздравляю! Наконец-то! И мне приятно что у вас с этим строго =)

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

16.05.2011 в 18:37:08

S_CS написал : Поздравляю!

:o Благодарю.

S_CS написал : Наконец-то

Не совсем, осталось только розетки, выключатели, рамочки и ВСТАВОЧКИ (ABB) забрать, а мне их привезли! А потом на кухне по мелочам.

0
Аватар пользователя
Гость_

Местный

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

16.05.2011 в 18:40:14

А потом оформить тему до "Атчода", как у СуперСтасика ;)

0
Аватар пользователя
arbuzzzzz

Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

16.05.2011 в 18:46:33

S_CS написал : А потом оформить тему до "Атчода", как у СуперСтасика

Не, мне до НЕГО далеко (не такой красивый у меня слог), да и с русским языком я не дружу! Но потом может все систематизирую и напишу подробно, да и фоток добавлю (благо их хватает), что бы в будущем обладателем подобных квартир, решившим заменить у себя проводку было полегче, да и по понятней.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

16.05.2011 в 21:50:13

Отлично. Не перевелись в россии еще мужики- способные разобраться, понять и сделать как надо. Поздравляю.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.