15.10.2010 в 12:46:40
2binniЧто то вы с автоматами намудрили. Вроде хотели количество УЗО уменьшить.
15.10.2010 в 13:16:20
ink_mast написал : Вроде хотели количество УЗО уменьшить.
Ага. 3 лишних :)
15.10.2010 в 14:00:05
:) Намек понял.
15.10.2010 в 14:18:18
2binni
В предыдущей схеме цифрами обозначьте ВДТ(УЗО) и АВ (проще корректировать) - немного изменить и будет гуд.
15.10.2010 в 15:06:11
Смущает пока узо 3 - по току может кирдыкнуться. А мож ВП тоже к общему узо присоединить через С32, и дифавтомат 5 убрать вообще?
15.10.2010 в 15:46:51
binni написал : Смущает пока узо 3
Оно не защищено.
binni написал : А мож ВП тоже к общему узо присоединить через С32, и дифавтомат 5 убрать вообще?
По деньгам.
18.10.2010 в 12:03:15
И это, вот подумал, может диспозер (измельчитель) и ПММ тоже 10 mA? Всетаки влажная среда.
18.10.2010 в 18:00:49
binni написал : Всетаки влажная среда.
Ну раз так, то да.
19.10.2010 в 22:32:41
0.4 мА на ампер нагрузки + 10 мкА на метр провода. Если хватает - ВДТ(УЗО) - 10 мА.
25.10.2010 в 17:08:11
sanykrimea написал : 0.4 мА на ампер нагрузки
0.75mA на 1кВт (это когда знаешь, то можно считать по ГОСТ)
25.10.2010 в 17:50:49
binni написал : ...щитка для питания двушки..
filvik написал : 0.75mA на 1кВт (это когда знаешь, то можно считать по ГОСТ)
Рад Вас видеть на форуме.:)
12.01.2011 в 13:32:46
Ну вобщем провода заложены. И пока ведутся отделочные работы есть время подумать над сборкой щитка. Щиток Легран, 3 ряда по 12 юнитов. Предварительно конфигурация выглядит как
на основании схемы
Покритикуйте плиз! Не оплавится ли контактная планка в районе дифавтомата варочной поверхности?
12.01.2011 в 16:44:39
Извините, но у меня вопрос дилетанта (мучаюсь тем что не могу найти грамотного электрика у себя в городе и видимо придется делать, как минимум схему, самому основываясь на материалах форума). Вот я подумал, если включить все мощные потребители типа стиральной и посудомоечной машины + варочная панель и кондей то, судя по схеме, отключиться вводной автомат в квартиру и "настанет тьма". Это мне так кажется или действительно так и должно быть? Имеет ли смысл делать какие то ограничения по току от отдельных групп потребителей (только я не знаю как это делается)?
12.01.2011 в 17:44:59
shs_sf написал : ... если включить все мощные потребители типа стиральной и посудомоечной машины + варочная панель и кондей то, судя по схеме, отключиться вводной автомат..
Автоматы не отключаются в течении часа при токе 1,13 In . Отключаются при токе 1,45 In за время от 1 мин. до 1ч., при 2,55 In - от 1 с до 1(2) мин. In - номинальный ток АВ.
12.01.2011 в 18:05:47
Другими словами вводной автомат отключиться сразу только при 150амперах? Это какое сечение провода должно быть что бы он не расплавился (того что этот автомат должен защищать)?