12.01.2011 в 18:36:05
2binni На контактах ДА санузла будут 2,5 и 1,5 кв мм, каким это образом?:) На вводе(в этажном щите) УЗО 100мА S (противопожарное, селективное) нет.
12.01.2011 в 18:37:56
shs_sf написал : Это какое сечение провода должно быть что бы он не расплавился (того что этот автомат должен защищать)?
Таб. 7.14. Допустимый ток односекундного короткого замыкания кабелей с медной жилой 1,5 мм. кв с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката - 170 А
13.01.2011 в 12:29:52
ink_mast написал : На контактах ДА санузла будут 2,5 и 1,5 кв мм, каким это образом?
Нда, это я не подумал. Мож какой наконечник обжать на два провода?
ink_mast написал : На вводе(в этажном щите) УЗО 100мА S (противопожарное, селективное) нет.
не, там только автомат. Про противопожарное УЗО были мысли. Эх кудыж его пихать. Хотя должно влезть.
Еще вопрос: какой гибкий провод лучше использовать для внутрищитовой разводки (под обжим)?
07.04.2011 в 17:14:13
Нужно пересмотреть ниминал пары автоматов
07.04.2011 в 18:08:14
Какие именно? (схемка по потребителям, если что, выше)
07.04.2011 в 22:46:21
Ну 20 А автоматы. Причин ставить нет. Если у вас поплавится где либо изоляция (к примеру в РК -если их будите использовать), как ремонтировать будите?
08.04.2011 в 13:51:04
2.5 NYM мне кажется врятли оплавится. Вот розетки (леграны 16 на 250) внушают опасения. Самое тонкое место духовка (3.7), но опять же, если рассуждать, она комплектуется вилкой вроде 16 амперной.
08.04.2011 в 15:31:06
Вобщем, добавил УЗО, на климат сделал по 16.
На духовку и раб. розетки оставляю по 20.
Окончательные схемы
10.04.2011 в 10:49:12
binni написал : Окончательные схемы
100мА УЗО специально для защиты УЗМ (одно плацебо защищаем другим).
10.04.2011 в 10:50:23
binni написал : Окончательные схемы
100мА УЗО специально для защиты УЗМ (одно плацебо защищаем другим).
10.04.2011 в 20:36:12
binni, filvik дело говорит, т.к. все линии имеют защиту по дифтоку
10.04.2011 в 20:53:10
Ну типа я не против, ибо это противопожарное узо
10.04.2011 в 21:13:56
binni написал : Думаю исключить его.
логично ;)
11.04.2011 в 09:19:57
binni написал : Думаю исключить его.
Логично, для безопасности кол-во УЗО надо урезать, наиболее безопасен вариант с одним УЗО 30мА, на влажное можно последовательно 10мА. Для понтов можно каждую цепь под отдельное 10мА. (разница в 20мА )
19.06.2011 в 21:21:45
Вобщем осилил сегодня щиток.
16 провод, как мне посоветовал форум, очень тяжело тянуть. Два провода в клеммы уже не лезут :(. Из-за этого пришлось немного модифицировать схему протяжки. В следущий раз буду собирать - возьму 10-ку.
Ну и заглушки на гребенки еще осталось докупить :).