Нужно пересмотреть ниминал пары автоматов
07.04.2011 в 17:14:13
Нужно пересмотреть ниминал пары автоматов
07.04.2011 в 18:08:14
Какие именно? (схемка по потребителям, если что, выше)
07.04.2011 в 22:46:21
Ну 20 А автоматы. Причин ставить нет. Если у вас поплавится где либо изоляция (к примеру в РК -если их будите использовать), как ремонтировать будите?
08.04.2011 в 13:51:04
2.5 NYM мне кажется врятли оплавится. Вот розетки (леграны 16 на 250) внушают опасения. Самое тонкое место духовка (3.7), но опять же, если рассуждать, она комплектуется вилкой вроде 16 амперной.
08.04.2011 в 15:31:06
Вобщем, добавил УЗО, на климат сделал по 16.
На духовку и раб. розетки оставляю по 20.
Окончательные схемы
10.04.2011 в 10:49:12
binni написал : Окончательные схемы
100мА УЗО специально для защиты УЗМ (одно плацебо защищаем другим).
10.04.2011 в 10:50:23
binni написал : Окончательные схемы
100мА УЗО специально для защиты УЗМ (одно плацебо защищаем другим).
10.04.2011 в 20:36:12
binni, filvik дело говорит, т.к. все линии имеют защиту по дифтоку
10.04.2011 в 20:53:10
Ну типа я не против, ибо это противопожарное узо
10.04.2011 в 21:13:56
binni написал : Думаю исключить его.
логично ;)
11.04.2011 в 09:19:57
binni написал : Думаю исключить его.
Логично, для безопасности кол-во УЗО надо урезать, наиболее безопасен вариант с одним УЗО 30мА, на влажное можно последовательно 10мА. Для понтов можно каждую цепь под отдельное 10мА. (разница в 20мА )