17.12.2012 в 22:47:54
Vasyamba написал : Не пробовал, предложу сантехнику.
Вы в состоянии и сами это сделать.... ну не переключая подводку к радиатору....
20.12.2012 в 16:52:06
BV написал : Вы в состоянии и сами это сделать.... ну не переключая подводку к радиатору....
Попробовал, без изменений. Приходил сантехник с тсж, сказал что оч. большое гидравлическое сопротивление и трубы тонкие, предложил вскрыть полы и поменять на трубы с большим диаметром)
20.12.2012 в 17:39:34
Равшан написал : Теплоноситель уходит в широкие дырки соседа по легкому руслу?Ему санта лабиринты заужений наверное не ставил?У соседа дырки в трубах шире?
ОМММ!!! О ПАДРЕ ОМММ! Вот вроде бы бы велик и могуч Язык Русов! Но вот, как не "крепился" промолчать - молчать больше не могу!
..... уходит в широкие дырки соседа по легкому руслу...... ....ему санта ... заужений не ставил?..... ..... у соседа дырки в ТРУБАХ шире?.... :eek: :eek: :eek:
Леди Гага - отдыхает и нервно курит в сторонке! :swoon
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
11.01.2013 в 14:12:11
Приветствую всех! Господа разбирающиеся спасайте - замерзаем. Тему почитал вариантов много, но хотелось бы конкретно по моей проблеме, чтоб подсказали. Сражу скажу, что в сантехники и разного рода трубах я полный профан. Что было: чугунные батарей 2х8секциий - одна комната/стояк, 2х4секции - маленькая комната и кухня(еще один стояк). Прямая подача и обратка - 2 трубы. 3 этаж, 3х этажки - отопление идет сверху. Доходило до того, что в -20 открывали форточки - было очень жарко. Этим летом поменяли на пластик+биметал. Поставили кранья - чтоб можно было перекрывать (на случай жары). Кол-во секций теперь уже равно кол-ву секций чугунины. Сейчас один стояк (кухня, маленькая комната) греют хорошо. А другой стояк - батареи горячие только сверху(сеедина и низ всегда чуть теплые). Спускался к соседям на первый этаж - там этот стояк горячий. У них чугун. Воздух Маевским спускать пытался - вроде нет его. Мастер-фломастер сначала пенял на котельню, а теперь после того как сходили к соседям придерживается политики "ничего не знаю моя хата с краю". Подскажите в чем может быть дело, и как можно поправить малой кровью. Уж и рад бы вернуться на чугун, да денег жалко потраченных. Если нужна какая-то еще информация - скажите. Просто не знаю от чего зависит это все.
11.01.2013 в 14:17:11
pevt, нужно либо диагональное подключение, либо удлинитель потока. 8 секций, это достаточно длинная батарея. Поток уходит через ближайшие к стоякам секции, до дальних не доходит. Я решил проблему через удлинитель. Выше здесь описывал.
11.01.2013 в 14:32:14
amd, Нашел, что вы писали, но мне не посвященному не совсем понятно. Распишите, пжлста на пальцах,а?
11.01.2013 в 14:45:16
Гляньте тут, есть картинки.
Главное размер подобрать. Удлинитель должен не доходить 10-15 см до конца батареи, противоположного от подающего стояка.
13.01.2013 в 16:30:34
amd написал : pevt, нужно либо диагональное подключение, либо удлинитель потока. 8 секций, это достаточно длинная батарея. Поток уходит через ближайшие к стоякам секции, до дальних не доходит. Я решил проблему через удлинитель. Выше здесь описывал.
Разобрался сам, что такое удлинитель потока. Боюсь вы меня не правильно поняли. У нас ДВУХтрубная система и радиторы греются только сверху, а не какие-то несколько секций.
13.01.2013 в 17:09:00
pevt написал : У нас ДВУХтрубная система и радиторы греются только сверху, а не какие-то несколько секций.
Это особенность биметаллических радиаторов, а не системы подачи. В биметаллах очень узкие вертикальные каналы. Отсюда, большое сопротивление и плохая циркуляция. Попробуйте поставить удлинитель, это не сложно и не дорого, хотя бы в одну батарею и проверьте.
13.01.2013 в 18:20:51
Никакая это не особенность при нормальном подключении прямыми руками. У меня рифар монолит с боковым подключеним ленинградка греет целиком отлично.
pevt, выложите пожалуйста фото как вам этот пластик спаяли.
13.01.2013 в 18:53:40
mpei написал : с боковым подключеним ленинградка
это как ? поясните . ... ленинградка - это вроде два нижних подключения , где там еще боковое ?