11.01.2013 в 14:45:16
#3553054
Гляньте тут, есть картинки.
Главное размер подобрать. Удлинитель должен не доходить 10-15 см до конца батареи, противоположного от подающего стояка.
13.01.2013 в 16:30:34
#3558146
amd написал : pevt, нужно либо диагональное подключение, либо удлинитель потока. 8 секций, это достаточно длинная батарея. Поток уходит через ближайшие к стоякам секции, до дальних не доходит. Я решил проблему через удлинитель. Выше здесь описывал.
Разобрался сам, что такое удлинитель потока. Боюсь вы меня не правильно поняли. У нас ДВУХтрубная система и радиторы греются только сверху, а не какие-то несколько секций.
13.01.2013 в 17:09:00
#3558242
pevt написал : У нас ДВУХтрубная система и радиторы греются только сверху, а не какие-то несколько секций.
Это особенность биметаллических радиаторов, а не системы подачи. В биметаллах очень узкие вертикальные каналы. Отсюда, большое сопротивление и плохая циркуляция. Попробуйте поставить удлинитель, это не сложно и не дорого, хотя бы в одну батарею и проверьте.
13.01.2013 в 18:20:51
#3558461
Никакая это не особенность при нормальном подключении прямыми руками. У меня рифар монолит с боковым подключеним ленинградка греет целиком отлично.
pevt, выложите пожалуйста фото как вам этот пластик спаяли.
13.01.2013 в 18:53:40
#3558536
mpei написал : с боковым подключеним ленинградка
это как ? поясните . ... ленинградка - это вроде два нижних подключения , где там еще боковое ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
13.01.2013 в 18:58:58
#3558543
santex-SVAR, простая однотрубка
13.01.2013 в 19:01:12
#3558550
13.01.2013 в 19:06:17
#3558558
amd, у меня радиатор 500-6. По работе на объекте переделывали СО в администативном здании. Отопление двухтрубка сталь, радиаторы сантехпром 350-ые. Даже 15 секций при нормальном диагональном подключении (подача сверху) прогреваются целиком. в другом здании радиаторы 500-8 и 500-10 сантехпром при однотрубке греют тоже отлично целиком (подача там есть и сверху, и снизу, боковое подключение).
13.01.2013 в 19:09:13
#3558566
13.01.2013 в 19:21:20
#3558589
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
13.01.2013 в 19:33:54
#3558615
amd, ну так если делать ппр, то какие сложности? пару лишник уголков спаять? вот поэтому и спросил фото. santex-SVAR, нет, просто вертикальный стояк, и боковое подключение. Изивняюсь если не правильно ляпнул про ленинградку.
13.01.2013 в 19:37:23
#3558629
монтаж отопления в офисе (над цехом) в промзоне .
на дальнем плане непосредственная исполнительница этого заказа : самая молодая "полипропиленщица с косичкой" города новосибирск .
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
13.01.2013 в 21:16:37
#3558853
mpei написал : ну так если делать ппр, то какие сложности? пару лишник уголков спаять? вот поэтому и спросил фото.
Так фото, чего? Я ваял сам. В радиаторах дырки дюймовые, если не ошибаюсь. Дальше футорки, 1/2 или 3/4. Я купил латунный переходник 1-1/2. Отрезал примерно 2 мм. С одной стороны вкрутил металлопласт 1/2, там ведь особой герметичности не надо... Все это вкрутил в радиатор на упомянутую длину. Затем вкрутил футорку. Работает. Можно в саму футорку все вкрутить. Она тонкая только, три нитки. Но для эксперимента, пойдет. Вкрутите с внутренней стороны металлопласт на одну нитку и попробуйте. Получится, переделаете поосновательнее.
19.01.2013 в 10:41:23
#3572838
Приветствую всех! Напомню мою проблему, а то долго не писал. Греется только верхняя треть радиатора. Вот картинки чего нам наделали.
Что можно с этим сделать?
19.01.2013 в 10:56:13
#3572850
pevt, ну во первых. Похоже сразу же заузили диаметр стояка (расстрел за это)- если сталь д20, то ППР надо д25. Далее какие были диаметры стальной трубы на радиаторной разводке? Также вполне возможно что при пайке на стыках частично снизили внутренее сечение трубы. И байпасы на двухтрубке не нужны абсолютно.
19.01.2013 в 14:51:03
#3573230
mpei написал : И байпасы на двухтрубке не нужны абсолютно.
Ну, почему же? Если на нем еще крантик открыть, все по нему и пойдет)))))
pevt написал : Напомню мою проблему, а то долго не писал.
А Вы зачем спрашиваете? Я Вам советовал удлинитель потока поставить, работы на полчаса, пробовали?
23.01.2013 в 21:49:58
#3583242
BV написал : Интересно что там делает автор "Тайны двухтрубной системы"
завидую, как у вас много свободного времени :)
NNN написал : Олегович таки да...но выше\ниже радиаторы работают...или нет?
напомню, если кто читал невнимательно, этот радиатор(когда еще был конвектором) не работал до монтажа, до моего монтажа на другом этаже с ШК, и вообще никогда...со слов ГИ ему вроде не зачем придумывать...также радиаторы этажом выше и этажом ниже работают как и полагается...
23.01.2013 в 22:15:23
#3583356
Должна же быть причина....
Олегович, все здесь могут строить предположения только на основе той информации, что есть от Вас. Я не думаю, что Вы сознательно что-то исказили или недоговорили. Следовательно, что-то упустили. Чудес не бывает. :) Температуру стояков так и не удосужились померять и сравнить? Чтоб убедиться, что подача- правый стояк, а обратка- левый? Мультиметр с термопарой- копейки по ср. с 5-ю жёлтыми кейсами...;)...даже жёлтый мультиметр..;) PS. По фото судить трудно, но мне кажется, что левая труба толще правой. Если это так, то причина проблемы очевидна.
23.01.2013 в 23:29:14
#3583600
NNN написал : Температуру стояков так и не удосужились померять и сравнить? Чтоб убедиться, что подача- правый стояк, а обратка- левый?
для этого не обязательно применять приборы, на правом тонком стояке я не мог удержать руку пару секунд, а на толстом левом мог держать сколько угодно...я вроде писал об этом...
NNN написал : Если это так, то причина проблемы очевидна.
очень интересно :)
23.01.2013 в 23:42:09
#3583653
было бы обычно, я бы и не постил тут...
santex-SVAR написал : на дальнем плане непосредственная исполнительница этого заказа : самая молодая "полипропиленщица с косичкой" города новосибирск .
подскажите ей что у ппрс бывают уголки на 45гр.
NNN написал : все здесь могут строить предположения только на основе той информации
на самом деле я думал может у кого было что-либо подобное на практике, и интересно было бы узнать причину и способ лечения...но конечно не читать перебранку про сопла, модераторы тоже наверно в отпусках в морозы...
29.01.2013 в 10:40:45
#3597284
Добрый день.
Нужна помощь форума.
Имеем радиатор Rifar Monolit шести секционный. Радиатор не греет. Отопление однотрубное, подача верхняя, подключение боковое. На байпасе есть кран. Помидорами зачем поставил просьба не кидаться. На входе стоит игольчатый кран, на выходе шаровый. При закрытых кранах на входе и выходе открываю кран маевского - течет вода, т.к. как я понимаю игольчатый до конца не закрывает. Далее попеременно открываю сначала до конца игольчатый кран - поток усиливается (давление есть). Закрываю. Открываю обратку - поток усиливается (давление тоже есть). Значит обратка через радиатор до крана маевского тоже может пройти.
Вопрос. Так почему же батарея не греется даже при закрытом кране на байпасе?
29.01.2013 в 11:00:56
#3597335
vlad8, температура стояка какая ?
Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.
29.01.2013 в 11:07:44
#3597348
vlad8 написал : игольчатый кран
Kvs сей needle valve - в студию... Если меньше 2 - менять на нормальный.
29.01.2013 в 11:14:04
#3597359
santex-SVAR, Точно сказать не могу, но руку на пару секунд не положить.
psnsergey, В квартире 4 таких крана. Рядом стоит восьмерка - греет отлично
29.01.2013 в 14:40:30
#3597719
29.01.2013 в 14:59:11
#3597759
psnsergey написал : Точно засор. Как бы не игольчатый клапан...
Тогда не понимаю. Если даже кран и засорился при закрытой обратке на маевского он воду продавливает, а при закрытом байпасе давления стояка мало для прохода через радиатор.
29.01.2013 в 15:52:44
#3597888
vlad8 написал : на маевского он воду продавливает
Правильно. Т.к. давление в системе порядка 5-10 бар, а побуждающее давление циркуляции (разность давлений на концах стояка) - легко может быть заметно менее 0,1 бар на весь стояк.
29.01.2013 в 16:23:55
#3597952
psnsergey написал : Правильно. Т.к. давление в системе порядка 5-10 бар, а побуждающее давление циркуляции (разность давлений на концах стояка) - легко может быть заметно менее 0,1 бар на весь стояк.
Т.е. нужно сливать стояк и смотреть краны и радитор?
29.01.2013 в 17:17:38
#3598063
vlad8, а у вас первый этаж??? Если нет, то у вас удивительно терпеливые соседи снизу - вы им отопление перекрываете своими экспериментами (кран на байпасе закрыт), а они не реагируют. Все-таки "однотрубка"... Вы бы лучше фото этой батареи и стояка предоставили, может еще какие детали всплывут... Возможно быстрее до истины можно будет докопаться. :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу