vlad8, при условиях:

  1. однотрубная система
  2. перекрытый байпас
  3. холодный радиатор стояк не может быть горячим. Какое-то одно из условий нужно исключить.
0
Аватар пользователя
vlad8

Местный

Регистрация: 29.01.2013

Домодедово

Сообщений: 5

30.01.2013 в 08:41:23

ABuaTop написал : vlad8, а у вас первый этаж??? Если нет, то у вас удивительно терпеливые соседи снизу - вы им отопление перекрываете своими экспериментами (кран на байпасе закрыт), а они не реагируют. Все-таки "однотрубка"... Вы бы лучше фото этой батареи и стояка предоставили, может еще какие детали всплывут... Возможно быстрее до истины можно будет докопаться. :)

Я же не постоянно его держу закрытым. Достаточно 10-15 секунд, чтобы увидеть что стояк остывает.

Этаж последний. Раздача верхняя.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

30.01.2013 в 12:06:54

ABuaTop написал : у вас удивительно терпеливые соседи снизу

Какая разница?!! При прекращении циркуляции на П-образном стояке остывают все присоединённые к нему батареи.

0
Аватар пользователя
ABuaTop

Местный

Регистрация: 10.01.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 7

30.01.2013 в 12:57:04

vlad8 написал : Этаж последний. Раздача верхняя.

Вам повезло с соседями! :) Но когда-нибудь кран на байпасе сыграет злую шутку! Лучше откройте его на полную и снимите ручку (или бабочку - смотря какой кран). А еще лучше при малейшей возможности - демонтируйте его.

0
Аватар пользователя
anikola

Местный

Регистрация: 12.01.2013

Шостка

Сообщений: 6

02.02.2013 в 10:10:00

Проблема. В комнате два биметаллических радиатора по 10 секций, соединенных между собой. Подача отопления нижняя. Практически не греет батарея на 1 фото: верх теплый, а низ полностью холодный.

На фото 2 этого соединения: верх - горячий, низ - теплый:

Жду предложений.

0
Вложение
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.02.2013 в 10:15:24

anikola Зато много там всяких краников, да?

Вот сколько раз говорить долбоящерам - учитывайте сечение труб! Нет. Не понимают. Математика - это ж настолько сложная наука, что сейчас население Москвы на 50% уже состоит из НЕРУССКИХ.

0
Аватар пользователя
anikola

Местный

Регистрация: 12.01.2013

Шостка

Сообщений: 6

02.02.2013 в 16:56:11

Набросай схему и какое сечение труб нужно? Не я делал. Поэтому нужно правильно переделать. Крана два на комнату и еще два на кухню. P.S. Но а оскорбления будут лишними :(

0
Аватар пользователя
касимов

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

02.02.2013 в 17:04:35

anikola написал : Подача отопления нижняя.

0
Аватар пользователя
anikola

Местный

Регистрация: 12.01.2013

Шостка

Сообщений: 6

02.02.2013 в 17:10:15

касимов написал :

У меня 20 секций. С такой схемой "садишь" весь стояк. И какой диаметр труб ПП нужно использовать для разводки?

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

02.02.2013 в 21:24:53

anikola написал : Проблема. В комнате два биметаллических радиатора по 10 секций, соединенных между собой. Подача отопления нижняя. Практически не греет батарея на 1 фото: верх теплый, а низ полностью холодный.

было бы удивительно если у вас они грелись :) идея мастера хорошая, всмысле что сделал диаганаль, вот только реализация неважная, перепутал подачу с обраткой...при нижней подаче подача должна подключатся в верхний вход радиатора а обратка в нижний...у вас наоборот, раз подача носителя нижняя значит подача на нижнем отводе а обратка на верхнем...я бы сделал как на схеме... у меня на практике такие варианты были, правда подача была сверху, но это роли не играет...оба варианта рабочие (на фото)

anikola написал : У меня 20 секций. С такой схемой "садишь" весь стояк.

c любой схемой стояк не душиться так как есть байпас

anikola написал : И какой диаметр труб ПП нужно использовать для разводки?

в идеале никакой, ну раз уж вас не переубедить с полипропилена, то 25

0
Вложение
Аватар пользователя
anikola

Местный

Регистрация: 12.01.2013

Шостка

Сообщений: 6

03.02.2013 в 02:59:45

Олегович написал : в идеале никакой, ну раз уж вас не переубедить с полипропилена, то 25

спс большое. т.е при переделке нужно пп на разводке с 20 на 25 поменять? точно если переделать по вашей схеме и диаметр пп 25 сделать то обе будут полностью горячие, а не так как у меня? меня кондратий берет ))

0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

03.02.2013 в 16:22:21

у вас изначально стальной стояк какого диаметра был? насчет работоспособности схемы, она точно рабочая и единственно верная для одного радиатора, то что на фото работает и для 2-х радиаторов...потому что общался с заказчиками после наступления отопительного сезона, но как будет у вас-это уже по ситуации...потому как при одинаковости схем параметры ситемы естественно могут быть разные...раз уж вы будете пластиком делать, то попробуйте ту схему что вам больше нравится (см. схему №2)...на ней радиаторы подключены паралельно, и используются вентили для их балансироки...то есть если блитжний к стояку будет грется лучше чем второй...его поджать чуть чуть чтобы они оба грелись хорошо...работа с пластиком настолько нетрудоемка а материал дешев, что вы можете экспериментировать без особых затрат, главное результат... anikola, еще недостаток вашей конструкции, то что у вас нет смещенного и зауженного байпаса...по простому перемычки...стояк у вас идет по прямой и без заужения...

0
Вложение
Аватар пользователя
anikola

Местный

Регистрация: 12.01.2013

Шостка

Сообщений: 6

04.02.2013 в 07:48:06

Олегович написал : у вас изначально стальной стояк какого диаметра был?

  1. Пробовали и вашу схему с разводкой 20 пп, без вентилей и подача была снизу, а не сверху. Так вторая батарея была вообще холодная.
0
Аватар пользователя
Олегович

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4983

04.02.2013 в 11:19:33

25я стальная труба соответствует по условному внутреннему диаметру 32 ппрс, 20-25му и 15-20му...

0
Аватар пользователя
Алекс8

Местный

Регистрация: 09.10.2010

Дзержинск

Сообщений: 120

09.02.2013 в 14:29:19

За это время жилинспекция 2 раза штрафовали тсж по статье 7.22 КоАП РФ и тсж ничего не делал , чтобы устранить причину, а в третий раз написали." Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 13.08.2006г. "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность"(даллее- Правила), всостав общего имущества включается внутридомовая система отопления, состоящая из стояков, обогревающих элементов, регулирующей и запорной арматуры, коллективных (общедомовых) приборов учета тепловой энергии, а также другого оборудования, расположенного на этих сетях и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения (квартиры)."
В связи с тем, что приборы отопления в квартите не являются общим имуществом в многоквартирном доме и подлежат поддержанию их в исправном состоянии самим собственником помещения, у инспекции отсутствуют законные основания для принятия мер административного возжействия в отношении тсж
При этом указали, что" установлены биметаллические приборы отопления с отключающей арматурой, трубопроводы системы центрального отопления прогреваются, однако приборы отопления прогреваются не равномерно, температура воздуха составляет + 22С что соответствует ГОСТР ..." Хотя в акте я отметил, что батарей совсем не прогреваются, но как я понял она была настроена отстаивать инрересы тсж и убеждала что прогреваются и пришел ответ что прогреваются не равномерно. Еще сказала, что мы можем написать чтобы поставили обратно чугун и там уже смотреть. Может быть Вы, поможете советом буду благодарен. Спасибо.