Подскажите пожалуйста, как грамотно переделать монтаж. Что нужно потребовать от монтажников? Можно ли досверливать шурупы в рамы ( по три по бокам и по два вверху в каждую раму), после того как конструкция уже установлена и запенена? И что делать с пенным швом перед просверливанием - убирать и потом пенить или оставлять? И будет ли какой либо эффект от досверливания? Или положение может исправить только замена рам и доборов и новый монтаж?
julia2411 написал :
Что нужно потребовать от монтажников?
Пену демонтировать не нужно.
Сверху крепление вполне надежное, несложно добавить по 1 крепежной точке на каждой пластине в плиту перекрытия. Не понимаю почему этого не сделано.
Сбоку анкерные пластины без демонтажа не поставить.
Можно попытаться закрепить рамными дюбелями или , если есть уверенность, что крепеж через профиль рамы попадает в бетон, тогда это тоже можно сделать без демонтажа пены и рам.
А крепеж сбоку в принципе влияет на функционал - окна то у вас открываются. Т.е. то что у вас окна не выпадут это понятно, а вот незакрепленный профиль может гулять + температурные деформации от жары и холода=>может повиять на качество уплотнения крайних створок.
Собственно, надежный крепеж и обеспечивает долговременную гарантию, а пена.... она же того...теплоизоляция и не является крепежным элементом.
Можно проконсультироваться у .
Надо смотреть что в договоре написано, какая гарантия и решать вопрос полюбовно.
Приходили монтажники: предложили доделать монтаж (досверлить по одному шурупу в пластины и по три по бокам). Я согласия пока не дала и взяла время подумать. В листе замера замерщик указал тип крепления MRS. Монтажники говорят, что при установке только на MRS будет протекать под козырьком ( я не верю оконная конструкция у меня смещена вглубь лоджии). Я сомневаюсь:
не нравится совмещение вариантов крепежей (и пластины, и MRS).
то, что доделывают после монтажа;
и потом справа ширина монтажного шва приблизительно 3,5 см, а слева приблизительно 1 см. Получается досверливать будут шурупами разной длины (там ещё доборы). И как в таком случае распределится нагрузка... Не хотелось, что бы вся нагрузка ложилась на перепет из пеноблоков.
при установке монтажники применяли болгарку - пилили рамы по бокам. Боюсь, что монтажники нахалтурили с установкой доборов или повредили раму изнутри. Сейчас этого не видно, а потом проявится.