12.10.2010 в 21:59:07
ситуация такая, может кто подскажет...
дом в деревне. пару лет назад сделали предки ремонт, в т.ч. и всю замену электрики.
не так давно стало срабатывать УЗО АВВ АС40, которое защищает свет и розетки 2 и 3 этажей.
полезла копаться..... и о, ужас... такое увидела...
поясню,
в дом подходят 2 линии
Все розетки в доме сделаны с заземляющим проводом, но при подключении контрольки как к фазе и N, так и к фазе и РE, лампочка горит. это не касается розеткок рабочих столов кухни - при соединении L и РE, выбивают УЗО, причем оба - что на старой, что на новой линии. Моя версия - из-за разности количества тока, ушедшего с 1 УЗО и вернувшегося обратно, а также из-за большего количества тока, появившегося на возврате на 2-е УЗО.
Вопрос: как переделать заземление малой кровью ибо его 1. нет и 2. не будет при обрыве четвертого провода. приходящего в гараж.
Что поменять в самом щитке? ну кроме не фазных проводов в нем, конечно.
ВА и УЗО стоят от АВВ
12.10.2010 в 22:07:15
kev-85 написал : Все розетки в доме сделаны с заземляющим проводом, но при подключении контрольки как к фазе и N, так и к фазе и RE, лампочка горит. это не касается розеткок рабочих столов кухни - при соединении L и RE, выбивают УЗО, причем оба - что на старой, что на новой линии.
Вообще то пишется не RE, а- PE. Если при подключении контрольной лампочки к L и PE, УЗО не срабатывает, варианта три:
12.10.2010 в 22:10:57
написание поменяю, спс, я сразу после кукол и платьев не успела запомнить это на всех линияз и всех розетках кроме кухни лампа горит на схеме и N, и PE напутаны в колодках, но это просто переделать, а вот остальное.... темный лес
12.10.2010 в 22:22:05
Вы сами собираетесь ремонтировать?
12.10.2010 в 22:26:02
если щиток, то да. само заземление - нет
12.10.2010 в 22:26:09
kev-85 написал : при соединении L и РE, выбивают УЗО
Может N и РЕ? А если L и РЕ, то чем вы их соединяете и зачем?
12.10.2010 в 22:32:34
может. вечером все может :) N и РЕ при замыкании через лампу естественно ничегоа полезла потому, что тестера не было и надо было определить фазу в розетке, которую недавно перенесли. цвет проводов не помощник при соединении L и РE розеток рабочих столов выбивают УЗО и тут безошибки и вполне закономерно то есть
12.10.2010 в 22:41:41
avmal написал : Может N и РЕ? А если L и РЕ, то чем вы их соединяете и зачем?
Контролькой она проверяет, узо работает или нет.
12.10.2010 в 22:50:22
Комментатор написал : И когда вы подключаете контрольку между фазой и землёй, то они оба и срабатывают, что не есть гуд
А что не должны были сработать?
12.10.2010 в 22:56:30
Вышестоящее должно по току утечки быть больше, селективность- есть такое слово )))
12.10.2010 в 23:01:42
Комментатор написал : Вышестоящее должно по току утечки быть больше
Тогда и по времени срабатывания должно быть больше для обеспечения селективности.