kev-85
kev-85
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 87

12.10.2010 в 21:59:07

ситуация такая, может кто подскажет... дом в деревне. пару лет назад сделали предки ремонт, в т.ч. и всю замену электрики. не так давно стало срабатывать УЗО АВВ АС40, которое защищает свет и розетки 2 и 3 этажей.
полезла копаться..... и о, ужас... такое увидела...

поясню,

в дом подходят 2 линии

  1. "старая линия" 220В от деревенского трансформатора через бетонные столбы непосредственно в дом. этот ввод изображен вверху слева. подходят 2 толстенных провода и через ВА С25, счетчик питают только котел и розетки рабочих столов кухни.
  2. "Новая линия" 380В от деревенского трансформатора через бетонные столбы заводится в гараж, где стоит "уличный щиток", соответственно 3L. в этом щитке. фото прилагаю, фазные проводники проходят через ВА С25, счетчик и что-то типа контактора (нужен для того, чтобы в последствии сделать подключение генератора и, в случае отключения этой линии, питать /котел и розетки рабочих столов кухни. Непонятно какой провод (РEN/N) в этом щитке проходит только через счетчик, а затем соединяется с "массой" - корпусом гаража - через болт. к одной из стен гаража (железного на ленточном бетонном фундаменте) привернута метеллическая пластина, которая забита вторым концом в землю. по словам родителей "глубоко". Из щитка в дом заводятся 3 фазы и провод, начало которого соединено болтом с "массой" - корпусом гаража. в доме используются 2 фазы - свет, розетки 2 и 3 этажей, а 1 фаза после вводного УЗО уходит на контактор домового щитка.

Все розетки в доме сделаны с заземляющим проводом, но при подключении контрольки как к фазе и N, так и к фазе и РE, лампочка горит. это не касается розеткок рабочих столов кухни - при соединении L и РE, выбивают УЗО, причем оба - что на старой, что на новой линии. Моя версия - из-за разности количества тока, ушедшего с 1 УЗО и вернувшегося обратно, а также из-за большего количества тока, появившегося на возврате на 2-е УЗО.

Вопрос: как переделать заземление малой кровью ибо его 1. нет и 2. не будет при обрыве четвертого провода. приходящего в гараж.
Что поменять в самом щитке? ну кроме не фазных проводов в нем, конечно. ВА и УЗО стоят от АВВ

0
Вложение
Комментатор
Комментатор
Эксперт

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

12.10.2010 в 22:07:15

kev-85 написал : Все розетки в доме сделаны с заземляющим проводом, но при подключении контрольки как к фазе и N, так и к фазе и RE, лампочка горит. это не касается розеткок рабочих столов кухни - при соединении L и RE, выбивают УЗО, причем оба - что на старой, что на новой линии.

Вообще то пишется не RE, а- PE. Если при подключении контрольной лампочки к L и PE, УЗО не срабатывает, варианта три:

  1. Эта линия не подключен к УЗО.
  2. Не подключен провод в розетке или в ящике, или в распаечной коробке к PE
  3. Пластина около гаража которая по словам родителей забита глубоко, не обеспечивает нужное, кажется 4 ома сопротивление и настоящего заземления у вас нет. А два УЗО выбивают видимо потому, что соединены последовательно. И когда вы подключаете контрольку между фазой и землёй, то они оба и срабатывают, что не есть гуд, если всё таки последовательно соединены, но не правильно выбраны их данные.
0
kev-85
kev-85
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 87

12.10.2010 в 22:10:57

написание поменяю, спс, я сразу после кукол и платьев не успела запомнить это на всех линияз и всех розетках кроме кухни лампа горит на схеме и N, и PE напутаны в колодках, но это просто переделать, а вот остальное.... темный лес

0
Комментатор
Комментатор
Эксперт

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

12.10.2010 в 22:22:05

Вы сами собираетесь ремонтировать?

0
kev-85
kev-85
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 87

12.10.2010 в 22:26:02

если щиток, то да. само заземление - нет

0
avmal
avmal
Эксперт

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.10.2010 в 22:26:09

kev-85 написал : при соединении L и РE, выбивают УЗО

Может N и РЕ? А если L и РЕ, то чем вы их соединяете и зачем?

0
kev-85
kev-85
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 87

12.10.2010 в 22:32:34

может. вечером все может :) N и РЕ при замыкании через лампу естественно ничегоа полезла потому, что тестера не было и надо было определить фазу в розетке, которую недавно перенесли. цвет проводов не помощник при соединении L и РE розеток рабочих столов выбивают УЗО и тут безошибки и вполне закономерно то есть

  1. розетки кухни
    между L и N -240 вольт (не ошиблась) между L и PE выбивает УЗО между N и PE -0 вольт
  2. остальные розетки дома между L и N -240 вольт (не ошиблась) между L и PE 240 вольт между N и PE -0 вольт
0
Комментатор
Комментатор
Эксперт

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

12.10.2010 в 22:41:41

avmal написал : Может N и РЕ? А если L и РЕ, то чем вы их соединяете и зачем?

Контролькой она проверяет, узо работает или нет.

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.10.2010 в 22:50:22

Комментатор написал : И когда вы подключаете контрольку между фазой и землёй, то они оба и срабатывают, что не есть гуд

А что не должны были сработать?

0
Комментатор
Комментатор
Эксперт

Регистрация: 26.01.2007

Вильнюс

Сообщений: 1854

12.10.2010 в 22:56:30

Вышестоящее должно по току утечки быть больше, селективность- есть такое слово )))

0
ink_mast
ink_mast
Эксперт

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

12.10.2010 в 23:01:42

Комментатор написал : Вышестоящее должно по току утечки быть больше

Тогда и по времени срабатывания должно быть больше для обеспечения селективности.

0