nbari
nbari
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Москва

Сообщений: 795

30.11.2010 в 15:52:17

как я понял..выключается только узо клтла..или еще чего то....ранее описанные остальные пункты как?

0
nbari
nbari
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Москва

Сообщений: 795

30.11.2010 в 16:02:11

если схема собрана правильно..монтаж..укажите на схеме проблеммные участки

0
kev-85
kev-85
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 87

30.11.2010 в 16:27:48

nbari написал : выключается только узо клтла

нет. в схеме 2 УЗО

  1. на розетки кухни и котел
  2. на все остальное выключается все остальное

nbari написал : если схема собрана правильно

не правильно. рабочий ноль и заземляющий ноль пересекаются после разделения.

0
nbari
nbari
Местный

Регистрация: 14.01.2010

Москва

Сообщений: 795

30.11.2010 в 18:56:18

ну..и в чем..далее проблемы..востановить..данную схему

0
kev-85
kev-85
Новичок

Регистрация: 17.05.2010

Москва

Сообщений: 87

30.11.2010 в 22:11:37

nbari написал : ну..и в чем..далее проблемы..востановить..данную схему

во всем, начиная от системы организации заземления до ввода в дом

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.