30.11.2010 в 15:52:17
как я понял..выключается только узо клтла..или еще чего то....ранее описанные остальные пункты как?
30.11.2010 в 16:02:11
если схема собрана правильно..монтаж..укажите на схеме проблеммные участки
30.11.2010 в 16:27:48
nbari написал : выключается только узо клтла
нет. в схеме 2 УЗО
nbari написал : если схема собрана правильно
не правильно. рабочий ноль и заземляющий ноль пересекаются после разделения.
30.11.2010 в 18:56:18
ну..и в чем..далее проблемы..востановить..данную схему
30.11.2010 в 22:11:37
nbari написал : ну..и в чем..далее проблемы..востановить..данную схему
во всем, начиная от системы организации заземления до ввода в дом
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу