SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

20.10.2010 в 14:37:44

zyuziakin написал : Насчет света подумую - может действительно перемешать с розетками - хотя с другой стороны если отрубит УЗО на свет то можно отключив АВ комнат найти по какой линии утечка - если конечно она по фазе - если по нулю то придется от шинки нулевой откручивать.

Если по нулю, то точно также можно найти щелкая автоматами. По нулю утекает ток, который поступает с фазы. При отключении фазы и по нулю ничего утекать не будет.

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

20.10.2010 в 14:57:40

Тогда наверное нет смысла перемешивать с розетками. Квартира маленькая и в полной темноте можно добраться до щитка

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

20.10.2010 в 15:12:24

zyuziakin написал : Тогда наверное нет смысла перемешивать с розетками. Квартира маленькая и в полной темноте можно добраться до щитка

А зачем добираться и копаться в щитке в темноте? Если это можно сделать при свете. Пусть и не полном. На ощупь определять какое УЗО, потом вспоминать где автоматы под этим УЗО или фонарик искать в полной темноте... Пусть вырубится свет в части комнат, а не по всей квартире. Причем лучше если свет вырубится не в тех комнатах где находятся розетки висящие на том же УЗО.

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

20.10.2010 в 15:20:40

SVKan написал :

Но так же если посмотреть, то в основном делают весь свет на своем УЗО, розетки на своем УЗО. Думаю, что вероятность утечки по линии света намного меньше чем по розеточной линии, и получается другая крайность - свет вырубится по утечки в розетке

0
SVKan
SVKan
Резидент

Регистрация: 09.03.2010

Новосибирск

Сообщений: 5307

20.10.2010 в 15:37:31

zyuziakin написал : Но так же если посмотреть, то в основном делают весь свет на своем УЗО, розетки на своем УЗО

Часто свет делают вообще без УЗО. Пожарное в начале есть его на самый крайний случай хватит. Если куча галогенок с разводкой в подвесном потолке, то замыкания бывают, а для стационарного освещения от замурованной проводки это малореально.

zyuziakin написал : Думаю, что вероятность утечки по линии света намного меньше чем по розеточной линии, и получается другая крайность - свет вырубится по утечки в розетке

Ну дык не весь же вырубится.
Утечка чаще даже не в розетке, а в неисправном приборе в нее включенном...

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

20.10.2010 в 16:53:39

2SVKan Буду еще думать над схемами

0
Дрон
Дрон
Новичок

Регистрация: 23.10.2010

Москва

Сообщений: 51

24.10.2010 в 01:41:15

А вот пригласить специалиста не судьба ? и не парится.

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

02.11.2010 в 10:44:57

Дрон написал : А вот пригласить специалиста не судьба ? и не парится.

Мне почему то со специалистами не везет - веней везет на "специалистов" а не на СПЕЦИАЛИСТОВ да и сделаю я лучше - опыт есть - два частных дома и три квартиры уже сделал.

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

02.11.2010 в 10:50:09

Вот долго думал и получилась вот такая схема. Переделал только вторую т.к. по первой думаю все уже идеально.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.11.2010 в 12:21:56

zyuziakin написал : Вот долго думал и получилась вот такая схема.

Если бы на вводе поставить не автомат, а модульный рубильник ... Если бы для ВСЕХ розеток кухни выделить своё УЗО, а для розеток остальных помещений кроме санузла своё ... Если бы на холодильник поставить диффавтомат 16А 30мА, как это было изначально ... Если бы розетки санузла, включая СМ, объединить в одну группу и защитить автоматом 16А+УЗО 16А10мА ... Если бы то же самое проделать с защитой ВН ... Если бы все групповые автоматы использовать 1Р+N, а не 1Р или 2Р, да ещё и Legrand DX ... Если бы ещё добавить индикацию ввода, питания холодильника и сигнализации, то мне бы схема понравилась.

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

02.11.2010 в 12:29:54

avmal написал : Если бы на вводе поставить не автомат, а модульный рубильник ... Если бы для ВСЕХ розеток кухни выделить своё УЗО, а для розеток остальных помещений кроме санузла своё ... Если бы на холодильник поставить диффавтомат 16А 30мА, как это было изначально ... Если бы розетки санузла, включая СМ, объединить в одну группу и защитить автоматом 16А+УЗО 16А10мА ... Если бы то же самое проделать с защитой ВН ... Если бы все групповые автоматы использовать 1Р+N, а не 1Р или 2Р, да ещё и Legrand DX ... Если бы ещё добавить индикацию ввода, питания холодильника и сигнализации, то мне бы схема понравилась.

Боюсь на все Если у меня денег не хватит :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу