По наполнению я определился - Легранд серия DX А вот по селективному сомнения - УЗО 22-С40-2-100ЕS - 100мА, а сумма токов утечки всех УЗО 170 - возможно ли приминение в данном случае УЗО 22-С40-2-100ЕS
03.11.2010 в 10:58:56
По наполнению я определился - Легранд серия DX А вот по селективному сомнения - УЗО 22-С40-2-100ЕS - 100мА, а сумма токов утечки всех УЗО 170 - возможно ли приминение в данном случае УЗО 22-С40-2-100ЕS
03.11.2010 в 11:03:56
zyuziakin написал : на 30мА это не правильно
В чем это не правильно? Вы напрасно считаете, что чем больше количество УЗО/ДИФов тем безопаснее. Да пока у вас схема 2х контурная (хорошо) на вводе УЗО и под ним.
avmal написал : УЗО 22-С40-2-100ЕS
не знаю что за девайс, возможно достойный, слышал про АстроУЗО (из российских) раньше были комплектующие из Европы.
zyuziakin написал : а сумма токов утечки всех УЗО 170 - возможно ли приминение в данном случае УЗО 22-С40-2-100ЕS
Да.
03.11.2010 в 11:07:25
zyuziakin написал : УЗО 22-С40-2-100ЕS - 100мА, а сумма токов утечки всех УЗО 170
Вам остаётся ещё просуммировать номиналы всех групповых автоматов, чтобы определиться с номиналом вводного ... :cool:
03.11.2010 в 11:09:47
ink_mast написал : не знаю что за девайс, возможно достойный, слышал про АстроУЗО (из российских) раньше были комплектующие из Европы.
Девайс средней паршивости - можно посмотреть его характеристики на www.signalrp.ru
03.11.2010 в 11:11:46
zyuziakin написал : Вам остаётся ещё просуммировать номиналы всех групповых автоматов, чтобы определиться с номиналом вводного ...
юмор оценил :)
08.11.2010 в 12:48:38
Доброго всем дня! И так окончательная схема. Задушив жабу вот что получилось:
08.11.2010 в 15:13:17
АУУ люди - что все так идеально?
08.11.2010 в 15:55:49
ink_mast написал : Вы напрасно считаете, что чем больше количество УЗО/ДИФов тем безопаснее.
Насколько я понимаю это все же так.
К примеру если стоит одно УЗО - то замыкание фазы от люстры на ноль от розетки - не вызовет срабатывания общего УЗО.
А в схеме, когда на свет и на розетки разные УЗО - защита сработает.
08.11.2010 в 16:42:21
Освещение прихожей подключите на другое УЗО. Сигнализацию запрещается подключать через УЗО.
08.11.2010 в 16:59:36
Охранная сигн. - без ВДТ(УЗО). На СМ и бойлер - достаточно одного ВДТ(УЗО) (но место в щитке оставьте).
09.11.2010 в 10:40:11
Доброго всем дня!
sanykrimea написал : Освещение прихожей подключите на другое УЗО.
Зачем!
sanykrimea написал : Сигнализацию запрещается подключать через УЗО
Исправлено
sanykrimea написал : На СМ и бойлер - достаточно одного ВДТ(УЗО) (но место в щитке оставьте).
Нету УЗО на 10мА с мощностью более 25А