zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

03.11.2010 в 10:58:56

По наполнению я определился - Легранд серия DX А вот по селективному сомнения - УЗО 22-С40-2-100ЕS - 100мА, а сумма токов утечки всех УЗО 170 - возможно ли приминение в данном случае УЗО 22-С40-2-100ЕS

0
ink_mast
ink_mast
Резидент

Регистрация: 03.03.2010

Павлодар

Сообщений: 3772

03.11.2010 в 11:03:56

zyuziakin написал : на 30мА это не правильно

В чем это не правильно? Вы напрасно считаете, что чем больше количество УЗО/ДИФов тем безопаснее. Да пока у вас схема 2х контурная (хорошо) на вводе УЗО и под ним.

avmal написал : УЗО 22-С40-2-100ЕS

не знаю что за девайс, возможно достойный, слышал про АстроУЗО (из российских) раньше были комплектующие из Европы.

zyuziakin написал : а сумма токов утечки всех УЗО 170 - возможно ли приминение в данном случае УЗО 22-С40-2-100ЕS

Да.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.11.2010 в 11:07:25

zyuziakin написал : УЗО 22-С40-2-100ЕS - 100мА, а сумма токов утечки всех УЗО 170

Вам остаётся ещё просуммировать номиналы всех групповых автоматов, чтобы определиться с номиналом вводного ... :cool:

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

03.11.2010 в 11:09:47

ink_mast написал : не знаю что за девайс, возможно достойный, слышал про АстроУЗО (из российских) раньше были комплектующие из Европы.

Девайс средней паршивости - можно посмотреть его характеристики на www.signalrp.ru

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

03.11.2010 в 11:11:46

zyuziakin написал : Вам остаётся ещё просуммировать номиналы всех групповых автоматов, чтобы определиться с номиналом вводного ...

юмор оценил :)

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

08.11.2010 в 12:48:38

Доброго всем дня! И так окончательная схема. Задушив жабу вот что получилось:

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

08.11.2010 в 15:13:17

АУУ люди - что все так идеально?

0
_Дмитрий_
_Дмитрий_
Местный

Регистрация: 08.11.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 183

08.11.2010 в 15:55:49

ink_mast написал : Вы напрасно считаете, что чем больше количество УЗО/ДИФов тем безопаснее.

Насколько я понимаю это все же так.
К примеру если стоит одно УЗО - то замыкание фазы от люстры на ноль от розетки - не вызовет срабатывания общего УЗО. А в схеме, когда на свет и на розетки разные УЗО - защита сработает.

0
Rodnoi
Rodnoi
Местный

Регистрация: 09.11.2009

Москва

Сообщений: 360

08.11.2010 в 16:42:21

Освещение прихожей подключите на другое УЗО. Сигнализацию запрещается подключать через УЗО.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

08.11.2010 в 16:59:36

Охранная сигн. - без ВДТ(УЗО). На СМ и бойлер - достаточно одного ВДТ(УЗО) (но место в щитке оставьте).

0
zyuziakin
zyuziakin
Местный

Регистрация: 24.04.2008

Москва

Сообщений: 336

09.11.2010 в 10:40:11

Доброго всем дня!

sanykrimea написал : Освещение прихожей подключите на другое УЗО.

Зачем!

sanykrimea написал : Сигнализацию запрещается подключать через УЗО

Исправлено

sanykrimea написал : На СМ и бойлер - достаточно одного ВДТ(УЗО) (но место в щитке оставьте).

Нету УЗО на 10мА с мощностью более 25А

0