Открываю новую тему так как прошлая тема не помогла решить проблему.

Необходимость электрификации бани, но не знаю как соединить и поэтому прикладываю картинку-схему.

Планируется: 1 розетка 4 лампы, 2 из которых будут внутри бани. 1 двойной выключатель

Имеется: Кабель, идущий с домового счетчика по воздушке.

Вопросы: 1 Кто разбирается нарисуйте пожалуйста схему, как соединить. 2 Кабель проходит по воздушке, примерно 6 метров. Кабель с хорошей изоляцией натянутый на трос, это нормально или лучше пустить внутри этой трубки? И подойдет эта трубка рисунок 3 ваши советы по электрификация бани

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

17.10.2010 в 00:59:35

  1. Светильники , которые ставятся во влажные помещения, должны быть предназначены для установки в эти помещения. Коробки и выключатели ставить во влажных помешениях чревато, лучше вынести в предбанник. Розетку - тоже. Хотя есть варианты. Если очень хочется иметь эти вещи в парной - то искать в соответствующем исполнении.
  2. Трубка с рисунка, вероятнее всего, не пойдет. Защита воздушки должна иметь стойкость к УФ. Мне попадалась черная.
  3. На наружней стенке бани поставьте бокс с отсечным двух полюсным автоматом и Главной Заземляющей Шиной. Рядышком с баней закопайте контур заземления и соедините его с ГЗШ. В предбаннике бокс с УЗО или дифавтоматом с током утечки на 10 мА и автоматами на свет и розетку. Обязательно в предбаннике поставьте холодильник побольше с хорошим пивом.
0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.10.2010 в 01:05:43

KeNeDi написал : в пластмассовой трубке трос с кабелем.

Это Вы писали в предыдущей теме.

KeNeDi написал : Кабель проходит по воздушке, примерно 6 метров. Кабель с хорошей изоляцией натянутый на трос, это нормально или лучше пустить внутри этой трубки? И подойдет эта трубка рисунок

Это Вы сейчас пишите.

И как тут что-то советовать (один объект и столько противоречий). Может я, что-то не понимаю.

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

17.10.2010 в 01:10:03

KeNeDi написал : Открываю новую тему так как прошлая тема не помогла решить проблему.

Зря вы новую тему "завели". Совсем недавно всё это обсуждалось в теме : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=122346 Флейм разводить не к чему......

0
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

17.10.2010 в 01:27:09

Дядя Сёма° написал :

  1. Светильники , которые ставятся во влажные помещения, должны быть предназначены для установки в эти помещения. Коробки и выключатели ставить во влажных помешениях чревато, лучше вынести в предбанник. Розетку - тоже. Хотя есть варианты. Если очень хочется иметь эти вещи в парной - то искать в соответствующем исполнении.
  2. Трубка с рисунка, вероятнее всего, не пойдет. Защита воздушки должна иметь стойкость к УФ. Мне попадалась черная.
  3. На наружней стенке бани поставьте бокс с отсечным двух полюсным автоматом и Главной Заземляющей Шиной. Рядышком с баней закопайте контур заземления и соедините его с ГЗШ. В предбаннике бокс с УЗО или дифавтоматом с током утечки на 10 мА и автоматами на свет и розетку. Обязательно в предбаннике поставьте холодильник побольше с хорошим пивом.

1 Светильники будут в специальных плафонах для влажных помещений, коробки, розетка и выключатель будут находиться в предбанике 2 все таки лучше использовать трубку? то какую? 3 На наружной стенке планирую поставить такой блок, рисунок, внутри 2-ух полюсной автомат, рисунок. Еще вопрос, зачем 2-ух полюсной, почему не 1 полюсной? 3.1 Насчет заземления, планирую переход со стальной шины заземления на провод. Такой метод заземления, рисунок.. 3.2 В предбанике планирую поставить компактный блок с УЗО, типа такого,пойдет? рисунок.

0
wol
wol
Местный

Регистрация: 10.08.2010

Кисловодск

Сообщений: 206

17.10.2010 в 01:39:44

Вот уже есть движение вперед.Вот схема распайки коробки,но надо добавить защитные нули на светильники и розетки

0
Вложение
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

17.10.2010 в 01:44:01

KeNeDi написал : 2 все таки лучше использовать трубку? то какую?

Для открытой прокладки можно применять провод в двойной изоляции стойкий к УФ или провод в защитной оболочке стойкой к УФ (если память мне не изменяет).

KeNeDi написал : Еще вопрос, зачем 2-ух полюсной, почему не 1 полюсной?

Мне так в проектах люди с высшим образованием рисуют ,сам даже не пробовал заморачивться, учитывая, что цена вопроса меньше 200 рублей.

KeNeDi написал : Насчет заземления, планирую переход со стальной шины заземления на провод. Такой метод заземления,

Выгляжит красиво, про соответсвие нормативам ответить не берусь, есть требования по размерам стальной полосы, защите её от коррозии, способу присоединения проводника к шине, сечению проводника....

KeNeDi написал : В предбанике планирую поставить компактный блок с УЗО, типа такого,пойдет?

30 mA не убъет, но стукнет больно, а 10 mA - чуть пощекочет, ну а при наличии детей в бане 10 мА даже соответсвует нормативам. Длина проводов в бане не такая большая, чтобы вызывать частые ложные срабатывания.

0
wol
wol
Местный

Регистрация: 10.08.2010

Кисловодск

Сообщений: 206

17.10.2010 в 01:46:29

Мне кажется вам лучше поставить пластиковый бокс,чем этот щиток. То УЗО что вы показали - трехфазное а вам нужно однофазное. "Еще вопрос, зачем 2-ух полюсной, почему не 1 полюсной?" для того чтоб ноль тоже отключать - им тоже может долбануть при определенных условиях :)

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

17.10.2010 в 01:50:57

2KeNeDiЕще стало не понятно, на рисунке УЗО на три фазы. Неужели ради розетки и четырех светильников потяните?

0
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

17.10.2010 в 11:12:22

wol написал : Вот уже есть движение вперед.Вот схема распайки коробки,но надо добавить защитные нули на светильники и розетки

wol огромное спасибо защитные нули-это заземление? Можете тоже нарисовать схему заземления?

И еще в каком месте на схеме будет стоят УЗО однофазное?
Распаячная коробка, приобрел такую рисунок

И еще на схеме рисунка ток будет идти с уличного блока?

0
KeNeDi
KeNeDi
Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

17.10.2010 в 11:20:54

wol написал : Мне кажется вам лучше поставить пластиковый бокс,чем этот щиток.

это вы имеете ввиду на улице?

wol написал : То УЗО что вы показали - трехфазное а вам нужно однофазное.

такое? рисунок

wol написал : "Еще вопрос, зачем 2-ух полюсной, почему не 1 полюсной?" для того чтоб ноль тоже отключать - им тоже может
долбануть при определенных условиях

ух ты и заземление вырубать, здорово.

Дядя Сёма° написал : 2KeNeDiЕще стало не понятно, на рисунке УЗО на три фазы. Неужели ради розетки и четырех светильников потяните?

да ошибся, планирую брать такой УЗО на одну фазу рисунок