Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.10.2010 в 11:37:08

Кабель, который идет у Вас к бане, в доме как подключен к щиту? Защита?

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

17.10.2010 в 11:37:48

Bladiclab написал : Если вам не позволяет на участке сделать контур заземления треугольником. То сделайте линейно забивая (уголок 45 L2,5м.первый; через 2 метра 45 L2,5м. второй; через 2 метра 45 L2,5м. третий; через 2 метра 45 L2,5м. четвертый) хоть вдоль забора. Забивая треугольником со сторонами 2,5 м. (уголок 50 L2,5м.первый; через 2,5 метра 50 L2,5м. второй; через 2,5 метра 50 L2,5м. третий).

ух ты, то есть для каждого прибора (розетки\ светильника) нужно отдельное заземление? (что-то новое узнал)

Bladiclab написал : Обварив все полосой и подведя к дому как на рисунке. И проверить сопротивление заземления (прибором).

Не понял, что значит "Обварив"- использовать сварку?
Нашел инструкцию по заземления инструкция, она правильная?

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.10.2010 в 11:38:45

wol написал : Ну где он возьмет его?

Если нет прибора, пусть на пару тройку уголков забьет больше.

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.10.2010 в 11:41:31

KeNeDi написал : ух ты, то есть для каждого прибора (розетки\ светильника) нужно отдельное заземление? (что-то новое узнал)

Это контур для всего Вашего дома, бани, туалета, сарая и т. д..

KeNeDi написал : Не понял, что значит "Обварив"- использовать сварку?

Да.

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

17.10.2010 в 11:45:04

wol написал : Ну где он возьмет его? Пусть проверит мощной лампой-300 - 500 ват

Как именно, есть какая нибудь инфа?

wol написал : Пластиковый бокс не надо заземлять,и стоит он в 10 раз дешевле.

Ясно, а кабель заземления тоже наверно нести через уличный бокс?

Кабель, который идет у Вас к бане, в доме как подключен к щиту? Защита?

нет заземления никакого нет, дом построен еще во время СССР

Это контур для всего Вашего дома, бани, туалета, сарая и т. д..

а зачем для дома, сарая, мне нужно только для бани. А для дома потом, когда буду делать капитальный ремонт.

Обварив все полосой и подведя к дому как на рисунке. И проверить сопротивление заземления (прибором).

зачем обваривать, мне проще болтами

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.10.2010 в 11:48:34

2KeNeDi А Вы поинтересуйтесь у соседей, как у них контур устроен (если есть).

0
Аватар пользователя
keygen

Местный

Регистрация: 15.12.2008

Москва

Сообщений: 34

17.10.2010 в 11:52:51

банька, согласно ПУЭ, относится к особо опасным помещениям. Поставьте разделительный трансформатор понижающий до 50В. ;)

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.10.2010 в 11:53:12

KeNeDi написал : нет заземления никакого нет, дом построен еще во время СССР

Куда подключены два конца кабеля (ноль и фаза) в доме и как?

KeNeDi написал : а зачем для дома, сарая, мне нужно только для бани. А для дома потом, когда буду делать капитальный ремонт.

Ведите к бани.

KeNeDi написал : зачем обваривать, мне проще болтами

Это грубейшие нарушение. Контакт нужен (это все будет в земле в траншее).

0
Аватар пользователя
Bladiclab

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.10.2010 в 11:55:42

keygen написал : Поставьте разделительный трансформатор понижающий до 50В.

Транс на 12 В (освещение парилки и предбанника).

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

17.10.2010 в 17:25:31

Bladiclab написал : 2KeNeDi А Вы поинтересуйтесь у соседей, как у них контур устроен (если есть).

это вы про заземление? Если да у соседей, у меня их 3 заземления нет.

keygen написал : банька, согласно ПУЭ, относится к особо опасным помещениям. Поставьте разделительный трансформатор понижающий до 50В.

разделительный трансформатор не планирую ставить

Bladiclab написал : Куда подключены два конца кабеля (ноль и фаза) в доме и как?

предполагаю, что идут с домового счетчика

Bladiclab написал : Ведите к бани.

откуда ввести если заземления нет. И вобще хочу заземлить пока только баньку, отделным заземлителем. А для дома потом со временем.

Bladiclab написал : Это грубейшие нарушение. Контакт нужен (это все будет в земле в траншее).

многие используют именно болты и у них все нормально. Так мне сейчас не найти сварочный аппарат. А может болтом а потом холодной сваркой?

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

17.10.2010 в 17:46:23

После всего у меня остались вопросы: 1 то есть для каждой розетке, включателя нужно отдельное заземление? в моем случаем 5 - 5 шин под землю? 2 После того как начал потихоньку электрификацию бани, нашел ошибку в проекте. А именно нужен включатель перед входом в предбаннике (планирую поставить внутри предбанника). Новая схема рисунок

0
Вложение
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

17.10.2010 в 17:50:14

KeNeDi написал : многие используют именно болты и у них все нормально.

Как говорится: если нельзя, но очень хочется - то можно!

0
Аватар пользователя
KeNeDi

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Чебоксары

Сообщений: 224

17.10.2010 в 17:55:26

ыы жесть

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

17.10.2010 в 17:56:18

KeNeDi написал : то есть для каждой розетке, включателя нужно отдельное заземление?

Зачем вам в розетке заземление? Что вы планируете в нее включать?

0
Аватар пользователя
BigHarry

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 2894

17.10.2010 в 17:57:05

KeNeDi написал : ыы жесть

Ага, шесть лет такая жесть - и еще ни одного трупа...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу