19.10.2010 в 16:11:50
ink_mast написал : Если голова пускателя на 24В, то на самоподхват от 220В не есть гуд. А у вас у обоих по 1 реле в цепи управления.
K1 и К2 на 24В - катушка контакты естественно у них на 220В другие в системах (промышленных) и не ставят. Это стандарт. А КМ на 220В.
wol написал : это знал еще 38 лет назад, когда вы видимо еще под стол пешком ходили
19.10.2010 в 18:30:06
Насяльника написал : А КМ на 220В.
Я что то пропустил
Tr_ist написал : Итак,на блок контактов поплавка приходит 24АС,а от них идет на пускатель., насос работает на 220АС
Здесь вроде указано 24В идет на пускатель.
Насяльника написал : контакты естественно у них на 220В другие в системах (промышленных) и не ставят.
Цепи управления проектируются по возможности на 24В, а не на 220В.
19.10.2010 в 18:58:04
Ну если у него пускатель на 24 то все перецепит на 24 В В схеме просто надо будет переписать 220 на 24В и все.
19.10.2010 в 19:03:16
2Насяльника Тогда автору вроде все данные дали, проблем не должно возникнуть.
19.10.2010 в 22:41:27
Все верно - схема НАСЯЛЬНИКА работает,обходя средний уровень.Весьма признателен за помощь.Оказывается, задачи от итальяшек тоже решаемы. Всем еще раз спасибо за участие и понимание проблемы. Отдельное сенкс НАСЯЛЬНИКА. Тема закрыта. Теперь можно посмотреть Шахтер - Арсенал.
20.10.2010 в 02:08:12
Та не за что:o