Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

03.09.2013 в 18:57:58

Кактус написал : А также асбестную трубу От которой умереть шансов больше чем от электричества.

бред... если только забить кусок её себе в череп...

J. Antonio написал : Достаточно ли вводной муфты РКн для заземления металлорукава, при условии что щит заземлён?

все эти хомуты и цанги - одна видимость. Запрещается использовать для заземления кабельных конструкций элементы их механической фиксации. Электрическое присоединение (заземляющее) не должно подвергаться механическим нагрузкам, либо должно иметь элементы против откручивания и ослабления контакта.

4Серый написал : Опрессовкой.лужёной гильзой 6мм2.

хороший вариант... а я видел - концы металлорукава немного расплетают, загибают колечком и под болт затягивают на корпусе коробки - дёшево и сердито. При помощи пассатижей, кувалды и такой-то матери всё получается :)

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

03.09.2013 в 19:17:27

Alexiy написал : все эти хомуты и цанги - одна видимость. Запрещается использовать для заземления кабельных конструкций элементы их механической фиксации. Электрическое присоединение (заземляющее) не должно подвергаться механическим нагрузкам, либо должно иметь элементы против откручивания и ослабления контакта.

Хм... Подобные соединители (в основном импортные, но и "Герда" проходит) используется во взрывоопасных средах. Для надежного контакта применяются эквипотенциальные гайки (царапающие по старому стилю), для защиты от отворачивания- стопорные гужоны в теле накидной гайки.

Все дело в качестве продукта.

0
fiber
fiber
Местный

Регистрация: 24.10.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 596

03.09.2013 в 22:39:19

Погуглите "Комплект непаянного заземления". Применяется для заземления брони и экранов кабелей. Может подойдет.

0
4Серый
4Серый
Резидент

Регистрация: 27.02.2009

Пушкино

Сообщений: 2235

04.09.2013 в 01:20:17

fiber написал : Погуглите "Комплект непаянного заземления". Применяется для заземления брони и экранов кабелей. Может подойдет.

Кучеряво по деньгам выйдет...но подойдёт:)

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

04.09.2013 в 09:20:05

4Серый написал : Кучеряво по деньгам выйдет...но подойдёт

предназначено только для присоединения брони кабеля, для использования под слоем изолирующей герметичной оболочки. На открытом воздухе может быстро потерять контакт

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

04.09.2013 в 10:12:33

Alexiy написал : предназначено только для присоединения брони кабеля,

Меня учили несколько иначе: Ни в коем случае не брони! Только оболочек(алюминий, свинец) или экранов (алюминий, медь).

Ленточную броню же - только паять! Естественно на стыке обоих лент, используя бандаж из стальной луженой проволоки.

Если у вас имеется иная информация - поделитесь. (мурзилку и весёлые картинки, "электромонтаж в комиксах"- не предлагать, плизз)

Alexiy написал : для использования под слоем изолирующей герметичной оболочки.

Обязательное условие. Которое не может быть выполнено при использовании металлорукава.

Alexiy написал : На открытом воздухе может быстро потерять контакт

Пружина постоянного давления- не имеет защиты от коррозии и вряд-ли сможет длительно выполнять свои функции не будучи загерметизирована.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу